a propos d un echancheur thermique

par arnaud0176
Jeu 12 Juil 2007 à 20:40

echangeurs thermiques electriques (fabrication allemande)

marque:behncke

reference:ewt 80-70

puissance:3kw ,220v,50-60hz

bonjour ,j ai eu (ou je croi avoir eu)l occosasion d acheter au encher sur "e." un echangeur thermique (voir reference au dessus) et pour l instant je ne suis pas satisfait , ma piscine fait ntre 20et 26 m3 , des que le met en route je ne vois pas de difference ,par contre la seule que je voi c que pendant la nuit je garde la meme t° ,es ce normale ,ma pompe a un debit de 7m3 /heure .
que veut dire surtention max :maxi 3bar
debit minimum:1000l/heure(donc si je rachete une plus petite pompe(juste pour le chauffage) es ce que ce marcherai mieux
merci de vos reponses

par arnaud0176
Jeu 12 Juil 2007 à 22:03

re bonsoir personne est capable de me repondre

par ericpastaga
Jeu 12 Juil 2007 à 22:48

arnaud0176 a écrit:re bonsoir personne est capable de me repondre


c'est les vacances ;) certains sont partis et d'autres (vue l'heure) sont au dodo
prend le temps pour avoir des reponses (1H20 pour une reponse dans un contexte pareil :shock: ;) )

ne t'inquiete pas on va te repondre ;)

par arnaud0176
Jeu 12 Juil 2007 à 23:00

ok je patiente mais c rageant de voir que mon message a ete vu 15 fois et pas de reponse merci encor a vous j attend

par arnaud0176
Ven 13 Juil 2007 à 09:57

voila hier soir ,l eau etait a 21° ,j ai mis bache a bulle plus lautre bache par dessus,j ai mis le chauffage en route toute la nuit et ce matin a 10h l eau est encor a 21° bizard non

par exalik
Ven 13 Juil 2007 à 12:52

Bonjour,

Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.

As tu vérifié la consommation (au compteur EDF) de ton réchauffeur ? Si y'a pas de consommation ou une consommation bien inférieure aux 3Kw annoncés c'est que celui-ci est défectueux .


Olivier

par arnaud0176
Ven 13 Juil 2007 à 14:52

merci je vien de verifier ,il consome bien 3kwh ;quand je baisse les vanne de ma filtration,je sens bien l eau chaude coulé;si j ettein le pompe le tube du chauffage devient tres chaud (normal pas de circulation d eau )y a t il un autre moyen de testé celui ci merci

par emilou
Ven 13 Juil 2007 à 15:13

exalik a écrit:Bonjour,
Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.
Olivier


J'ai pas le même résultat:
Il faut 1.16KWH pour chauffer 1m3 d'1°C

-> 1°C x 26m3 x 1.16KWH/m3*°C = 30.16KWH
chauffer de 1°C néccéssite donc 10 HEURES avec le réchauffeur 3KW.

arnaud0176, étant donné que l'eau perd en général 1°C la nuit, tes chiffres correspondent tout à fait à la théorie.

Emilou

par exalik
Ven 13 Juil 2007 à 15:34

emilou a écrit:
exalik a écrit:Bonjour,
Pour une piscine de 26m3 (26000 litres d'eau) avec réchauffeur de 3Kw ia montée en température devrait être de 0.9°C/H.
Olivier


J'ai pas le même résultat:
Il faut 1.16KWH pour chauffer 1m3 d'1°C

-> 1°C x 26m3 x 1.16KWH/m3*°C = 30.16KWH
chauffer de 1°C néccéssite donc 10 HEURES avec le réchauffeur 3KW.

arnaud0176, étant donné que l'eau perd en général 1°C la nuit, tes chiffres correspondent tout à fait à la théorie.

Emilou


Oups y'a un zéro qui s'est sauvé c'est 0.09°C/H :!: