reglage du by-pass pac

par bouchar
Sam 09 Sep 2006 à 07:06

bonjour.


commment reglez vous la vanne de entre sortie ou entree de la pac ? (vanne qui permet de "regler" le debit ) actuellment je la laisse entierement ouverte donc debit importa&nt mais echange plus faible de la pac

si je la ferme un peu ,disons la moitie le debit va chuter (sans arreter la pac) alors dans ce cas l echange sera plus important .

comment reglez vous cette vanne? a t elle un einfluence sur le rendement? ou la "vitesse de chauffe"?

merci de vos reponses.

par riri7707
Dim 10 Sep 2006 à 22:58

Le réglage des tois vannes du By-pass, sont fonction de la pompe installée pour la filtration.
Il faut trouver le bon équilibre et atteindre le rendemet idéal.

J'ai un manomètre qui m'indique la compression du gaz R406, le fabricant donne en principe la valeur à pas dépasser.

Dans mon cas, je tourne à 2.6 au maximum.

Pour les réglages , cela m'a prix environ 30 minutes pour équilibrer le circuit.

En effet, selon les PAC, il y a détection de pression, détection de température.

Trop de pression = la pac s'arrrète au bout de 3/4 mintues
Pas assez = le thermostat arrète la PAC en la plaçant en sécurité.

Chaque install est différente; il faut de la patience.

Mes propres réglages : 1/3-1/3-1/2(vanne centrale).

J'en suis content et depuis deux ans maintenant, aucun souci.

L'hiver, je la démonte et direction le garage après la purge du réseau.

par bouchar
Lun 11 Sep 2006 à 07:17

re.

merci pour les infos. :wink: