Bonsoir bruno89,
Opération consistant à recaler l'électronique à l'aide de solutions témoin.
Il existe dans le commerce des solution étalons à par exemple PH 4.01 7.01 et 10.01.
7.01 et 10.01 suffisent pour régler pente(gain) et origine.Tout dépend de l'appareil; certains ont un réglage 4.01 - 7.01 voire 4.01 - 10.1; ça n'a pas d'importance, choisir les solutions adéquates.
Une solution de nettoyage, ainsi qu'une de stockage si l'on retire la sonde pour l'hivernage. Ces solutions sont vendues en 1/4l. Stockées à l'abri de la lumière et de la chaleur;elles sont utilisables ~3-4ans, vu la précision requise dans le cas des piscines(~0.1).
La calibration est simple, suivre les indications du manuel, tremper alternativement la sonde dans une solution, laisser stabiliser la lecture, régler à l'aide du trimmer adéquat, puis passer à l'autre solution. Reprendre alternativement avec la première solution, puis la deuxième afin de peaufiner la calibration. Rincer la sonde dans un verre d'eau du robinet et essuyer avec un chiffon à chaque changement de solution. Surtout ne pas plonger la sonde directement dans les flacons témoins, mais dans 2 verres étroits et hauts.(j'utilise pour celà, 2 petits verres à liqueur en verre épais,2-3cm de liquide suffisent.).
Jeter les produits utilisés.
Je vérifie la calibration à chaque début de saison, la sonde reste en place sur la conduite, dans une portion toujours en eau. Surtout ne pas laisser la sonde hors liquide, à ce propos la sonde doit être implantée sur une portion de conduite en eau, pompe à l'arrêt, elle ne doit jamais sécher, sous peine de rapide détérioration. Pour l'hivernage on peux retirer la sonde, après nettoyage à l'aide de la solution adéquate, mettre un peu de liquide de stockage dans le petit bouchon en plastique livré avec la sonde et l'enfiler sur le capteur.
Tenir en position verticale pour le stockage, posé sur cet embout.
Correctement utilisée, une sonde dure plusieurs années et dérive peu.