Alimentation Volet Couverture

#789894 par croux04
Ven 15 Juil 2022 à 09:36

Bonjour, mon installateur , après avoir visité le chantier et que je lui verse 30% d’acompte me dit que l'alimentation du volet doit être en 2x6mm2 alors que ma réservation est en3x 1.5mm2.. Il invoque le fait de ne pouvoir assumer la garantie faute d'avoir les diamètres demandés. Volet filaire de 3x6.???
Que faire si je ne peux tirer du 2x6?.
Merci

Re: Alimentation Volet Couverture

#789896 par DIDIDAM
Ven 15 Juil 2022 à 20:18

Bonjour croux04,
Effectivement le moteur du volet marche en TBT (24V en général) donc le courant consommé impose du 2 X 6 mm². Pour minimiser l'encombrement j'ai acheté du fil bleu et du fil rouge en 6 mm² avec une gaine isolante assez fine car TBT. Maintenant, il faut vérifier l'espace dans la gaine pour passer ces 2 fils. Si cela ne rentre pas il est toujours possible de diminuer le diamètre mais alors les chutes de tension dans le câble seront plus importantes, le moteur sera sous alimenté, ne produira pas le couple prévu et risque de chauffer (moins grave s'il est immergé).

Didier.