capteur volet immergé hydra système déréglé

Bonjour,
Nous avons un volet immergé hydra système Imméo installé en août 2007. Suite à un oubli de décrochage d'une des 3 attaches au moment de l'ouverture, le volet s'est arrêté en sécurité.
Pour la remise en marche, comme notre pisciniste ne nous a pas donné de notice et que son intervention serait facturée plus de 80 euros ( déjà expérimenté ! ), nous essayons de remettre le système en marche nous-même.
Après lectures sur ce forum et beaucoup de tâtonnements, nous voilà arrivés à la situation suivante:
Le volet s'ouvre et se ferme à la clef mais la détection de fin d'ouverture est déréglée:
A l'ouverture, le passage de la bande magnétique devant le capteur n'a aucun effet et il faut arrêter avec un 2ème coup de clef.
Au début de la fermeture, le capteur détecte le passage de la bande et arrête tout comme si c'était la détection de la fin d'ouverture. Il faut alors redémarrer la fermeture à la main avec DEL+3 puis on peut poursuivre à la clef. Ou alors, si on cache le passage de la bande devant le capteur, la clef commande la fermeture du début à la fin.
Le rôle du capteur semble inversé.
Comment remettre tout en ordre ?
Nous avons aussi noté que le message "volet fermé" s'affiche au contacteur lorsque, au début de la fermeture, le capteur voit passer la bande magnétique et stoppe tout. Aucun message le reste du temps.
Merci d'avance pour votre aide.
BN
Nous avons un volet immergé hydra système Imméo installé en août 2007. Suite à un oubli de décrochage d'une des 3 attaches au moment de l'ouverture, le volet s'est arrêté en sécurité.
Pour la remise en marche, comme notre pisciniste ne nous a pas donné de notice et que son intervention serait facturée plus de 80 euros ( déjà expérimenté ! ), nous essayons de remettre le système en marche nous-même.
Après lectures sur ce forum et beaucoup de tâtonnements, nous voilà arrivés à la situation suivante:
Le volet s'ouvre et se ferme à la clef mais la détection de fin d'ouverture est déréglée:
A l'ouverture, le passage de la bande magnétique devant le capteur n'a aucun effet et il faut arrêter avec un 2ème coup de clef.
Au début de la fermeture, le capteur détecte le passage de la bande et arrête tout comme si c'était la détection de la fin d'ouverture. Il faut alors redémarrer la fermeture à la main avec DEL+3 puis on peut poursuivre à la clef. Ou alors, si on cache le passage de la bande devant le capteur, la clef commande la fermeture du début à la fin.
Le rôle du capteur semble inversé.
Comment remettre tout en ordre ?
Nous avons aussi noté que le message "volet fermé" s'affiche au contacteur lorsque, au début de la fermeture, le capteur voit passer la bande magnétique et stoppe tout. Aucun message le reste du temps.
Merci d'avance pour votre aide.
BN