Page 1 sur 1

Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline Fi 90

MessagePosté: Sam 18 Avr 2020 à 14:24
par Sam04
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'aurais aimé quelques conseils pour l'emplacement d'une pompe à chaleur Poolex Silverline Fi 90 full inverter que je viens de commander.
J'ai une piscine enterrée d'environ 41 m3, système de filtration à sable.
Dans un premier temps je pensais l’installer contre le mur de mon local piscine au même niveau que le filtre à sable, avec du tuyau souple de 50 mm, longueur d'environ 2 mètres entre la PAC et le by-pass.
Maintenant, pour des raisons d’esthétique et de niveau sonore, je me demande s’il ne serait pas plus judicieux de l’installer sur le pignon de l’abri donnant de l’autre côté de la terrasse, ce qui impliquerait de mettre la pompe sur une équerre à une hauteur d’environ 2,30 mètres et demanderait une longueur de tuyau entre la PAC et le By-pass d’environ 8 mètres.
Je vais essayer de poster des photos de mon système de filtration afin que vous puissiez apprécier le débit et la puissance disponibles, ainsi que des photos du local piscine et des plans que j’espère vous comprendrez.
Merci de bien vouloir me donner votre avis sur l’emplacement le plus favorable et des conseils que vous jugerez utiles.
Je n'arrive pas à joindre de fichiers ni de photos, je vous donne donc quelques détails :
Filtre à sable Astralpool Millennium 660 mm, débit 17 m3/H
Pompe de filtration : Débit : 150 - 325 litres/min - Puissance : 1,4Kw
Distance de tuyau entre le by-pass et les buses de refoulement : environ 12 mètres
Merci pour votre aide !!!

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Dim 19 Avr 2020 à 20:05
par g bo
bonjour
dans tout les cas faut laisser un espace en le mur et la pompe :shock:
si tu éloignes la pompe tu perdras un peu de pression, éventuellement compenser avec pompe une taille au dessus :wink: :?: a voir après :roll: test
je te conseille coudes grands rayon pour limiter perte de pression :wink:

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Dim 19 Avr 2020 à 21:45
par Sam04
Merci pour le conseil. Très bien, je verrai la pression après installation et verrai s’il faut mettre une pompe plus puissante. Concernant la PAC sur l’équerre contre le pignon, le fabricant préconise un espace de 50 cm entre la pompe et le mur mais au vu des équerres commercialisées je ne pourrai avoir que 25 cm au Max, ça a une forte incidence sur le fonctionnement de la PAC ?

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 08:18
par laroche
Salut,

25cm, ça me parait peu. T'as pas accès à un poste à souder pour fabrique toi même tes équerres ? (ou les faire fabriquer)

PS : Penser à monter la PAC sur silenbloc pour limiter la transmission des bruits et vibrations au mur.

A+

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 09:38
par Sam04
Et non, malheureusement je n'ai pas de poste à souder et en ce moment avec le confinement, ce n'est pas évident de se renseigner pour les faire fabriquer. Je vais tout de même essayer de trouver ne solution pour avoir un minimum de 50 cm à l'arrière de la PAC.
Si quelqu'un connaît une personne qui pourrait me fabriquer ça à distance et me proposer un tarif frais de port inclus, je serais éventuellement preneur.
Concernant les silenbloc, la pompe est livrée avec 4 patins anti-vibrations, à voir à la réception si ça fera l'affaire ...
Merci pour vos réponses !!!

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 09:48
par g bo
pour info, la mienne est a 30 en local ( donc circulation air limité) et c'est ok sun:)
voir ta notice :wink:

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 10:08
par Sam04
Sur la notice, ils précisent bien de laisser un espace vide de 50 cm derrière la pompe et sur les côtés et de ne rien mettre en façade à moins de 2.5 mètres.
Pour les côtés et l'avant, aucun problème, en revanche avec des équerres standards du commerce, je ne pourrai avoir qu'environ 25 - 30 cm à l'arrière ...

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 10:11
par g bo
non problem 8) surtout dehors sun:) avec les supports standards

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 11:23
par Sam04
Merci G bo,

Si d'autres personnes pouvaient me confirmer qu'il n'y a aucun souci si les 50 cm à l'arrière de la PAC(installée à l'extérieur sur un pignon à 2.30 mètres de hauteur) ne sont pas respectés (seulement 25 - 30)

Merci

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 13:24
par laroche
Salut,

La plupart des fabricants indiquent 50cm pour ne pas avoir de problème (ils prennent de la marge).
Tu peux mettre moins (je pense que 30cm, c'est vraiment un minimum), mais en cas de mauvais fonctionnement (ou de panne), aucune garantie du fabricant car tu n'auras pas respecté les consignes de mise en œuvre.

A+

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 14:32
par Sam04
En fouillant sur le net, je viens de trouver des équerres (Michl Technikal MTMS 404) de 80 cm de longueur pour une charge de 180 kgs max. Si je mets ma PAC qui pèse 38,5 kgs (35 cm de profondeur) à l'extrémité des équerres, j'aurai environ 40 cm entre l'arrière de la pompe et le mur.
En espérant que les équerres ne plient pas du fait que tout le poids sera à l'extrémité ...

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 15:02
par g bo
tu as de la marge :P
au fait la mienne est aussi une poolex sun:)

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 15:07
par Sam04
Oui, je pense que ça devrait aller.
Tu as quel modèle de Poolex ? Tu en es content ?

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 15:16
par g bo
oui impeccable elle a 10 ans :wink: avril a octobre / novembre 30 cm du mur en local
jet line 85 ( 50 m3 ) je m'en sert pour chauffer et refroidir en été sun:)
je l'ai mis la semaine dernière 28° :oops:

Image
Image

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 15:35
par Sam04
Super, tu as fait une belle installation !!!! Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre la pompe dans un local, ça me rassure donc que ça fonctionne bien pour toi, sachant que ma PAC sera à l'extérieur avec donc plus de ventilation.
Pour infos, ta PAC est donc prévue pour 50 m3 maxi, quelle est la contenance de ta piscine ?
J'ai 41 m3 d'eau et j'ai pris une PAC prévue de 40 à 50 m3, sachant que j'habite les alpes de haute provence (pas mal ensoleillé) et que la nuit je mets la bâche à bulles.

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 16:02
par Sam04
Ce week-end, j'avais posé la question au fabricant de PAC Poolex (Poolstar) et je viens de recevoir cette réponse à l'instant, ce qui me pose un problème sur mon choix d'installation (au sol à proximité de la terrasse ou contre le pignon, caché derrière le local et inaudible)
Alors, que faire ???

Bonjour,
Nous accusons réception de votre message et le premier schéma serait à privilégier, simplement car la PAC n'est pas en hauteur.
Le fait que dans le schéma 2, les tuyaux fassent 8m n'est pas grave. Certes vous aurez plus de perdition que si il faisant 2m, mais ce ne sera pas significatif.
Cependant, le fait de devoir monter le débit d'eau à plus de 2 m peut poser problème à la PAC.
Nous avons déjà eu des cas de dysfonctionnement sur des PAC en hauteur car un débit restait malgré l'arrêt de la filtration. Cela mettait donc en route la PAC et la faisait surchauffer.
Enfin, nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'y avoir au moins 50cm derrière la PAC pour la circulation de l'air.
En espérant avoir pu vous aider.
Cordialement,
POOLSTAR
Service Après Vente

Re: Conseils emplacement pompe à chaleur Poolex Silverline F

MessagePosté: Lun 20 Avr 2020 à 16:19
par Sam04
Je viens de répondre à Poolstar, on verra bien ce qu'ils me conseilleront.
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Ce qui m'embête, c'est que dans le schéma 1, la PAC est au sol, mais à proximité de la terrasse, ce qui serait gênant au niveau de la vue et du bruit.
Ca m'arrangerait donc de la mettre sur le pignon à l'arrière du local piscine, sachant que j'ai un système de fixation qui me permet les 50 cm à l'arrière de la pompe et sur les côtés. Pourrai-je tout de même partir sur cette installation si je programme la PAC pour un démarrage 5 minutes après le démarrage de la pompe filtration et un arrêt 5 minutes avant la fin de filtration ? Ce qui éviterait à la PAC de se déclencher en dehors des heures de filtration même s'il reste un débit.
Validez-vous cette solution ou non .
Bien cordialement
Samuel FIELD