calcul de cable du projecteur

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:10
par djou
quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:31
par bc327
C'est long, très looooooooooong :?

N'as-tu pas la possibilité de déporter ton transfo plus proche de la piscine ?
Ou bien peut-être pourrais-tu prévoir un spot à LED qui consomme beaucoup moins :idea:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:40
par djou
non, c est un hotel et les projecteurs sont deja achetee :roll:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:49
par djou
est ce que cable 2x16mm² fait l'affaire? ou bien quelle est la meilleur solution :?:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:51
par bc327
Va télécharger le super tableau de mauricettedelourdes ici : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tion+cable

Pour moi, il te faut au moins du 25 mm2. A mon avis, cela va te coûter plus cher que tes projos. Il vaut donc mieux tenter de les échanger contre des LED, voire, si ce n'est pas possible, les revendre d'occaz' et acheter des LED :wink:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 09:56
par djou
oh c' est trop pour voir une chute de tension moins de 5% il voir un cable au moins 70mm2 :shock:
combien coute les projecteur a LED

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 10:01
par bc327
Là, tu exagères. Si tu as une tension finale de +/- 10 Volts, ça roule :wink:

Un spot LED coûte plus cher mais consomme beaucoup moins. Regarde sur le net pour le prix :wink:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 10:19
par gerald.sg
un spot led brio CCEI 50w 945 lumens= 360 € TTC et en 100w 2100 lumens = 565 € TTC :wink:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 11:00
par bc327

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 11:02
par Kalagan59
Il y aussi celle d'Astralpool (lumiplus) dans les 250-300€ qui font 1215 lumens.

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 11:07
par Kalagan59
bc327 a écrit:Pour le prix, regarde aussi ici : http://www.piscines-online.com/eclairag ... inbow.html



Je serai plutôt tenté de déconseiller celles-ci BC, car avec 500 lumens seulement ca risque de faire juste si le nombre de projecteurs prévu n'est pas suffisant.

Je préfère celles-ci:

http://www.piscines-online.com/eclairage-piscine-projecteur-led-lumiplus.html

http://www.piscinemateriel.fr/ampoule-leds-lumiplus-blanche-p-79.html

seulement 60w de conso, avec de la led's philips et en plus c'est fabriqué en Europe.

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 11:10
par bc327
En effet, il s'agit d'un éclairage fun mais plus faible :wink:

Il faut donc voir le nombre de projos prévus pour par rapport à la surface.

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 13:31
par gerald.sg
les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de :wink: donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine :?:

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 13:45
par Kalagan59
gerald.sg a écrit:les leds jely de astral font dans les 399 € TTC et sur ton lien c 'est a partir de :wink: donc je pense que c ets des 50 wats et n'oubliez pas la durée de de l'ampoule aussi car si c est pour la payer 200 € et la changer tous les 2 ans cela en vaut il la peine :?:



La lumiplus d'Astral se trouve facilement dans les 250€ (voir le 2eme lien de mon précèdent post)

La led's Jelly est fait sur la base d'une lumiplus mais avec un enjoliveur plus typé "haut de gamme".

donc ce sont deux références distinctes avec la même technologie.

Ces 2 "ampoules" utilisent des led's Philips (led's qui devraient équiper le prochaine AïePhone) avec une durée de vie de 100 000h avec un déclin à partir de 70 000H (d'après Philips bien sur)
Les led's chinoises ont une durée de vie plus courte (30000h).

Seuls Hayward et CCEI font des produits équivalents, mais à quel prix !

MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010 à 13:55
par Kalagan59
Petite précision quand à la durée de vie annoncée:

Il s'agit de la durée de vie des led's bien sur.

A raison de 1 heure de fonctionnement par jour, cela ferait 100 000 jours de durée de vie (23 heures OFF, 1 heure ON, un allumage)

Je doute fort que que l'ampoule soit encore étanche dans 100 000 jours, d'ailleurs les led's Philips sont garanties 5 ans alors que l'ampoule (la "carcasse" donc) ne l'est que 2.

Re: calcul de cable du projecteur

MessagePosté: Lun 15 Mar 2010 à 18:39
par Kagou
djou a écrit:quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

:arrow: sans hésiter, fonce acheter câble 2x6 carré
tout simplement.
8)

MessagePosté: Lun 15 Mar 2010 à 18:47
par Kagou
:cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:

MessagePosté: Lun 15 Mar 2010 à 21:58
par la fourchette
Kagou a écrit::cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:


Je ne vois pas trop ce qui va fondre !
C'est surtout que la perte en ligne va être tellement importante que la tension au projecteur ne va plus être suffisante pour alimenter la lampe.

MessagePosté: Mar 16 Mar 2010 à 09:06
par bc327
la fourchette a écrit:
Kagou a écrit::cry: RECTIFICATION... :oops: :oops: :oops:
Je me suis gourré car je n'avais pas vu ta longueur de 40 m ! ! !
Faut bien mettre plus en section. sinon çà va fondre ! ! !
Là je ne lm'avance pas. vois obligatoirement un expert ! ! !
Car les assureurs ne te feront pas de cadeau !
:wink: :roll:


Je ne vois pas trop ce qui va fondre !
C'est surtout que la perte en ligne va être tellement importante que la tension au projecteur ne va plus être suffisante pour alimenter la lampe.

+1 :roll: :wink:

MessagePosté: Mar 16 Mar 2010 à 10:46
par highgana
Déja pour 20m tu est déja en 2x35mm

Et c'est a multiplié par le nombre de projecteur.

Donc question cout c'est une ruine.

Si tu as cette distance il faut alimenter en section normale un transfo déporté a quelques metres de la piscine.

MessagePosté: Mar 16 Mar 2010 à 23:23
par Kagou
:cry: Pardon Heuu. heu . J'ai avancé encore des betises.
Je crois que je vais me recycler en électricité.
:roll:

Re: calcul de cable du projecteur

MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010 à 22:11
par mauricettedelourdes
djou a écrit:quel section de câble devrais-je utiliser pour alimenter le projecteur (P=300W, U=12VAC, Distance=40m)

Pourquoi 40M ta pompe est aussi loin :shock: