Page 1 sur 1

Conseils avant mise en oeuvre électricité

MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 à 14:45
par steph034
Bonjour,

Le montage de ma piscine Piscinelle débute la semaine prochaine.

Je souhaite prévoir la possibilité de mettre des spots LED sur une future terrasse, que fait il prévoir en plus comme raccordement électrique au niveau du local technique ?

Merci

MessagePosté: Mer 25 Nov 2009 à 11:26
par jej
Bonjour,

Tout dépend du nombre de spots que tu veux mettre et le type.

Il faut savoir que les leds ne consonnent quasiement rien (environ 0,1W/led).

généralement les spots sont vendu par "2 + transfo" jusqu'a 4 ou 5 spots par transfo pour les 12/18 leds et 10 par transfo pour les tout petits.
Conso entre 1,2 et 1,8w par spot.

Par sécurité, tu peux prévoir une ligne en 3G2,5 avec un différentiel de 16A (tu auras largement de la marge pour modifier plus tard ton installation ou rajouter de l'éclairage.

Sinon, une ligne 3G1,5 avec un différentiel de 10A suffit.

Attention, même si les spots et transfos sont "étanches", faire raccordement dans boites plexo IP44/45 (étanche), si possible éviter d'enterrer la boite de raccordement mais faire plutôt un drain avec du sable et du gravier autour ou le mieux raccorder en local technique.

MessagePosté: Lun 28 Déc 2009 à 14:53
par clerc
.

MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009 à 09:33
par biquet
Salut

Le problème quand ont utilise du 1.5 ou 2.5 c'est la section du fil pour
raccorder a l'intérieur du spot Donc obligé de faire des jonction extérieurs donc risque de problèmes.
pour ma part j'ai placé dix spots a la suite l'un de l'autre . seux petits presse étoupe pour recevoir uniquement du 0.5 mm en souple plus gros pas possible.
Le transfo est a 12 m du premier spot dans le local technique au sec le plus éloigné est a 10 m du premier soit +/- 22 m .
ce sont des 9 leds 1.2 w de conso .
cad que toutes les connexions polarisée après le transfo sont dans les spots
qui sont ip max donc aucuns soucis.ca fait 5 ans pas de problèmes.

Si le câble placé est trop gros et qu'il faut faire des jonctions ! boîtes de dérivations et coulé de la résine a l'intérieur mais plus chère.

a+ biquet