calcul electrique l'alimentation electrique 60 m enterrée

MessagePosté: Dim 18 Déc 2005 à 17:00
par yoda26
salut

je construit un kit pisicne

le local et a 4 metre de la pisicne et l'alimentation electrique viens

de 60 m enterée du garage

la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w

j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A

mon tableau maison est protege par differentiel 30ma

est ce bon? :?:

merci

MessagePosté: Dim 18 Déc 2005 à 17:25
par narbe
Bonjour,

Ca me semble un peu juste, pour alimenter le tableau élec de la piscine il faut généralement de 6 mm²...

MessagePosté: Dim 18 Déc 2005 à 20:03
par BR
Il faut passer en 6. Moi j'amais bien le 4mm2, mais il parait qu'il est désormais hors la loi :cry:

r

MessagePosté: Dim 18 Déc 2005 à 20:14
par yoda26
pourtant

le 4mm2 est toujours en vente en magasin?

MessagePosté: Dim 18 Déc 2005 à 21:47
par narbe
Il est peut être toujour en vente mais pour l'installation d'une piscine il est a proscrire...

Donc prévois du 6 mm² et t'auras pas de soucis

Re: calcul electrique

MessagePosté: Lun 19 Déc 2005 à 00:03
par mauricettedelourdes
yoda26 a écrit:salut

je construit un kit pisicne

le local et a 4 metre de lapisicne et l'alimentation electrique viens

de 60 m enterée du garage

la pompe fait 975w
le projecteur 100w/12v est 10m du local (en3X2.5)
polaris 1000w

j'ai passer un 3*2.5 ro2v qui supporte normalement 16 A

mon tableau maison est protege par differentiel 30ma

est ce bon? :?:

merci


Pour la ligne 220V courant utilisé environ 10 A
perte de charge sur 60m :5 V
Norme EDF 3% de perte soit 6.6V
Pour du 2.5 15 A max
Donc c est bon

Pour le projo
Pour la ligne 12V courant utilisé 8.33 A
perte de charge sur 10m :6 Watts
donc ton spot ne fera plus que 94 Watts à toi de voir si cela te suffit comme puissance
:roll: 8)

MessagePosté: Lun 19 Déc 2005 à 00:18
par Nacifou57
Du garage au local le 3*2.5 suffit mai du local au spot il te faut du 2*6²

MessagePosté: Lun 19 Déc 2005 à 17:12
par lionel13112
Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.

Pour une puissance de 3 Kw / 13,5 A à 60 metres il faut du 6 carré.
Pour une puissance de 1,5 Kw / 6,8 A à 60 metres il faut du 2,5 carré.

Il est bien évident que selon la section de cable, il faut metre la bonne protection au tableau pour proteger le cable

MessagePosté: Lun 19 Déc 2005 à 18:36
par mauricettedelourdes
lionel13112 a écrit:Pour un calcul de longueur de cable en 220V-Mono-Cos=1.

Pour une puissance de 3 Kw / 13,5 A à 60 metres il faut du 6 carré.
Pour une puissance de 1,5 Kw / 6,8 A à 60 metres il faut du 2,5 carré.

Il est bien évident que selon la section de cable, il faut metre la bonne protection au tableau pour proteger le cable

:shock: :shock: :no: argumente 8)