Electricité pour fonctionnement piscine?

MessagePosté: Mer 19 Aoû 2009 à 16:27
par XC601
Que faut-il prévoir comme cablage électrique pour pouvoir faire fonctionner une piscine (skimmer, éclairage, filtration.). Je n'ai rien prévu à la construction de la maison et je voudrais donc savoir ce qu'on doit tirer comme ligne depuis le tableau à la piscine (distance d'environ 30 mètres) pour savoir si cela est faisable?
merci pour vos réponses.

MessagePosté: Mer 19 Aoû 2009 à 16:39
par JAck16V
Normalement c'est du 3x 2.5 mm2, le tout protégé par un différentiel de 3 Ma en amont.
L'alimentation du spot (du local à la piscine) se fait quand à lui en 2x6 mm2 (12 V alternatif).

MessagePosté: Mer 19 Aoû 2009 à 18:04
par hydro-66
jvoisin a écrit:Normalement c'est du 3x 2.5 mm2, le tout protégé par un différentiel de 3 Ma en amont.
L'alimentation du spot (du local à la piscine) se fait quand à lui en 2x6 mm2 (12 V alternatif).


heu. . . plutôt 30 mA, non? :roll:

réponse

MessagePosté: Mer 19 Aoû 2009 à 22:10
par papyrus
moi, j ai mis du 6 carré,je me suis donné de la marge et j ai eu raison car j ai rajouté une pac et ça m'a éviter de retiré une alim,j ai mis une protection 30ma en tete de tableau.

MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009 à 08:11
par JAck16V
oui pardon 30 Ma pour le différentiel ! :?

MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009 à 14:35
par yoda26
salut

moi j'ai mis du 6mm2 pour une distance de 35M
mais tout depend de ce que tu va brancher derriere
(pompe,spot,PAC,etc)

regarde sur ce lien tu a un tableau avec le calcul suivant ta puissance
la section du cable et ca te donne la distance maxi
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
A+

MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009 à 17:30
par wallace
salut
quand on dit un cacle de 6au carre c'est du 6mm2 ou pas
je suis nul en elcectricite
merci pour le renseignement
et bonne soiree

MessagePosté: Jeu 20 Aoû 2009 à 20:50
par wallace
merci chacha
wallace

MessagePosté: Ven 21 Aoû 2009 à 06:31
par XC601
Merci pour vos réponses