J'ai fait une recherche sur les posts parlant de cable et j'ai bien retenu que pour la section ça a l'air compliqué .

Mais le type de cable c'est quoi ?
je n'ai pas regardé, mais il y a un bout de cable souple fourni avec les spots ?
et pour le cable du tableau à la jonction on met du cable rigide ?

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 13:26
par blarrouy
Quelle est la puissance du spot ? [cette question pour t'eviter de provoquer un incendie]

A quelle distance se situe le spot du tableau electrique ? [cette question pour t'eviter de perdre trop d'energie dans ton cable en defaveur de la puissance eclairante de ton spot]

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 13:42
par freflv
blarrouy a écrit:Quelle est la puissance du spot ? [cette question pour t'eviter de provoquer un incendie]

A quelle distance se situe le spot du tableau electrique ? [cette question pour t'eviter de perdre trop d'energie dans ton cable en defaveur de la puissance eclairante de ton spot]


il y a 2 spots de 300 W .
Distance au tableau 12 m pour l'un et 18 m pour l'autre.

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:14
par karlito31
Normalement tu as un transfo 12V pour alimenter tes spots, et le constructeur a du te fournir des abaques pour le diamètre du cable 12V.

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:33
par blarrouy
"il y a 2 spots de 300 W"

300 W / 12 = 25 A => prendre une bonne marge de sécurité = 45 A
Pour eviter tout risque d'incendie,
Va donc chez ton magasin de bricolage préfére et prend donc un cable 2 connecteurs / 45 A pour chacun de tes spots. MAIS CA C'EST UNIQUEMENT SI TES 2 CABLES COURRENT TOUS 2 DEPUIS LE TABLEAU

Si parcontre tu veux ne prendre que 1 cable à la sortie de ton tableau, et ensuite dériver vers les 2 spots, alors il faut que ton cable commun (celui avant la dérivation qui alimente tes 2 spots) supporte 2 x 25 A = 50 A = Si tu prend une marge ça te mène à 60 A, voire 75 A ! et après tu dérive avec 2 cables 45 A

"Distance au tableau 12 m pour l'un et 18 m pour l'autre"

Dans le cas où tes 2 cables viennent tous 2 du tableau, le fait d'avoir margé de 25 à 45 A devrait largement suffire à eviter des pertes d'énergie trop importantes sur de telles distances

Dans l'autre cas (si ta partie commune est assez longue) opte pour du 75 A plutôt que 60, et toujours 45 A pour les 2 dérivations

Tu risque d'avoir du mal à trouver du 75 A, ou peut-être le payer trop cher
Pour cette raison j'aurais plutôt tendance à préferer la solution 1, cad 2 cables 45 A distincts pour chacun des 2 spots.

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:37
par karlito31
c'est marrant dans mon magasin de bricolage préféré, les cables sont étiquetés avec la section en mm², pas en Ampères .

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:40
par blarrouy
oui c'est vrai mais il existe aussi tres souvent la mention en Ampérage, qui pertmet d'eviter de se promener dans ton magasin de brico préféré avec une abaque dans les mains

De toutes manières les 2 sont étroitement liées, cad si tu prend un cable supportant 45 A, il aura necessairement la section qui va avec.


Cdt

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:41
par titof3
environ 6 amperes / mm2

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 14:52
par karlito31
ok super pour l'info, je vais essayer de m'en souvenir :roll:

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 16:25
par freflv
Merci à tous pour vos réponses.

Et si je comprends tout bien, ça fait des "gros" cables.

Je n'ai toujours pas regardé ce qu'il y a avec mes spots , mais je suppose qu'il y a un bout de cable souple pour pouvoir l'enrouler et sortir le spot de l'eau quand on doit changer l'ampoule (je ne sais plus où j'ai trouvé cette info).

Et donc ma question est : les cables que j'ai vus dans les différents magasins de bricolage avec la section qui va bien sont des cables rigides.

Sont ce bien ces cables qu'il faut utiliser (je crois comprendre que oui étant donné vos réponses) ?

Et donc quelle est la différence entre des cables rigides et des souples ?
(en dehors de la rigidité bien sûr :wink: )
D'ailleurs trouve t'on des cables souples de la bonne section ?
Y aurait'il un intérêt à utiliser des cables souples plutôt que rigides et inversement ?

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 17:01
par karlito31
Pour en revenir sur les précos, 6A/mm² ça voudrait dire du 10² !

moi pour 100W le fabricant donnait du 1,5² .

A mon avis y'a un truc qui cloche.

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 17:12
par blarrouy
A mon avis, plus la section est importante plus les cables sont rigides
A partir de 45 A tu n'aura je pense plus le choix que d'utiliser des cables rigides

Mais ceci dit souples ou rigide ça n'a pas beaucoup d'importance me semble-t-il

L'important c'est :
- de les prendre à la bonne section (respect de l'ampérage max)
- les gainer pour les conduire sous terre
- de réaliser des bonnes connections aux borniers (dénuder à la bonne longueur et bien serrer les vis des bornier)

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 17:17
par blarrouy
Karlito a écrit : "Pour en revenir sur les précos, 6A/mm² ça voudrait dire du 10² !
moi pour 100W le fabricant donnait du 1,5² .
A mon avis y'a un truc qui cloche
."

100 W / 12 V = 8,33 A
Section à prévoir = 8,33 A / 6 = 1,38 mm2

ton fabricant ne s'est donc pas trompé, il t'as même prévu une petite marge :wink: