Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Raccordement sur tableau électrique

#728433 par zelig2004
Mar 23 Juin 2015 à 13:50

Bonjour,

Je dois raccorder mon local piscine au tableau de la maison avec un disjoncteur 32A

Pouvez vous me dire ou il est le plus judicieux de le placer dans mon tableau.

Merci de votre aide

https://imagizer.imageshack.us/v2/344x6 ... YzMb9D.jpg

#728437 par ouioui44
Mar 23 Juin 2015 à 15:58

tu achetes un disjoncteur differentiel de protection 30mA
http://www.castorama.fr/store/Disjoncte ... 20739.html
et tu le raccordes sur les peignes d'alimentaion de ton tableau general,
sans oublier de couper le disjoncteur edf avant tout intervention sur le tableau
et tu le mets sur la première rangée au bout à droite
de manière a le séparer du reste
et ca devrait le faire

mais je me pose la question comment est configurer ton tableau electrique du local piscine
ainsi que la distance entre ce local et le tableau principal du logement

#728441 par zelig2004
Mar 23 Juin 2015 à 16:31

Merci de ta réponse,

Il y a un tableau avec différentiel dans le local technique.

Le pisciniste m'a juste demandé d'installer un disjoncteur de 20 ou 32A dans le tableau élec de la maison

#728460 par ouioui44
Mar 23 Juin 2015 à 19:02

alors le pisciniste est stupide tout simplement
car rajouter un disjoncteur au niveau du tableau principal alors qu'un differentiel est present dans ton local technique, cela ne servira à rien
autant pisser dans un violon comme l'on dit

franchemetn fait une photo de ton tableau du local electrique (photo tableau ouvert, c'est mieux)
avec la distance reliant ton tableau du local technique à ton tableau principal

une fois que l'on aura cela, on pourra te diriger sur la meilleure methode a appliquer


et pour ton pisciniste, ne te fie aps a ce qu'il te dit, c'est un pisciniste, pas un electricien
si franchement tu ne veux pas, je ne suis pas contre, mais si un jour tu as un depart de feu electrique faudra aps venir se plaindre

la on te parle de norme et securite des personnes et des biens
pas de l'avis de ton pisciniste

#728468 par zelig2004
Mar 23 Juin 2015 à 19:28

Bon bah je sais pas si je vais mettre le feu ou pas mais j'ai comme l'impression que tu n'y connais pas grand chsoe non plus , je me trompe ? tu es électricien ?

Voilà un schéma classqiue sur le site d'un pisciniste national :

http://www.forum-electricite.com/schema ... aire-g.jpg

#728481 par picsou78
Mar 23 Juin 2015 à 22:31

ouioui44 a raison ! ! !

Tu connectes ton câble directement à l arrivée de ton tableau maison sans passé par le moindre différentiel maison.
Ce câble 6 carré ou plus tu le branche sur le différentiel 40A 30 ma qui se trouve dans le tableau ETANCHE piscine.
De ce différentiel tu alimentes TOUS tes disjoncteurs liés au matériels de la piscine.

C'est exactement ce que montre le schéma que tu donnes .

N.B : Le disjoncteur PAC doit etre en courbe D, quasiment tous les piscinistes mettent des courbes C, ça coute bien moins cher lol mais bon c est pas des électriciens et ça fonctionne bien aussi avec une courbe C. Perso je préfère acheter 1 fois une courbe D pour ma PAC

#728512 par fraggy
Mer 24 Juin 2015 à 10:05

zelig2004 a écrit:Bon bah je sais pas si je vais mettre le feu ou pas mais j'ai comme l'impression que tu n'y connais pas grand chsoe non plus , je me trompe ? tu es électricien ?

Voilà un schéma classqiue sur le site d'un pisciniste national :

http://www.forum-electricite.com/schema ... aire-g.jpg


Ce schéma ne veux rien dit , et en partie pas bon :wink: Une fois de plus a chaque un sont métier :wink:

@zelig2004 Un peut de méthode :
Donne la puissance que tu va avoir besoin ?
la longueur entre les 2 tableau électrique ?

@picsou78 Un disjoncteur courbe D ne coute pas plus cher . Si ca marche aussi bien comme tu dit , C est qu il faudra augmenté le calibrage du disjoncteur . Du coup la protection est sur calibré et deviens inutile .

#728532 par zelig2004
Mer 24 Juin 2015 à 14:20

Ok merci de ta reponse fraggy.

En quoi n est-il pas bon ?

#728542 par ouioui44
Mer 24 Juin 2015 à 17:02

allez je suis pas vache,
non je suis pas electricien, mais assez intelligent pour ecouter les autres sans insinuer qu'ils sont plus bêtes que moi
par contre je suis technicien de mainenance industrielle et accessoirement une specialisation en R&D
donc si j'avais simplement ecoute certains pros qui sont intervenus chez moi, je serais au minimum electrisé donc encore vivant mais dans un etat pas forcement viable et au pire electrocuté et je ne serais plus la pour insinuer que je n'ai ni tort ni raison
mais bon après trois post de reponse ou l'on te dit que cela n'est pas la bonne methode
à toi de voir

juste pour infos, j'ai plus confiance en FRAGGY niveau elec que le gars qui intervient en multi service à cote de chez moi


ah et tant que j'y suis, as tu simplement regardé d'ou vient le schema que tu as produis
il vient d'un forum generaliste, c'est tout, en aucun cas, il ne s'agit d'un schema specifique à un pisciniste qu'il soit national ou pas
ensuite chaque installation a ses specificites suivant la distance le ou les materiels connectés etc etc

#728549 par zelig2004
Mer 24 Juin 2015 à 17:39

Mon dieu que de blabla stérile.

#728570 par ouioui44
Mer 24 Juin 2015 à 19:47

ah non pas du blabla, du tappage de clavier,
la nuance est sur le niveau sonore

si tu souhaites que fraggy te repondes, il faudrait lui donner les infos qu'il t'a demandé, et qui lui sont necessaires pour te diriger dans la bonne voie
enfin il me semble

tant qu'a mettre du blabla

#728613 par aurel38
Jeu 25 Juin 2015 à 09:47

zelig2004 a écrit:Bon bah je sais pas si je vais mettre le feu ou pas mais j'ai comme l'impression que tu n'y connais pas grand chsoe non plus , je me trompe ? tu es électricien ?

Voilà un schéma classqiue sur le site d'un pisciniste national :

http://www.forum-electricite.com/schema ... aire-g.jpg

+1 pour ce branchement, le disjoncteur dans le tableau principal sert à protéger le câble entre l'habitation et le local technique contre une surintensité ou un court-circuit, certains diront que ça ne sert à rien, mais bon une protection ne sert pas souvent mais elle est nécessaire dans ce cas là, et un DJ comme cela coute entre 10 et 15€.
Le calibre du DJ doit être en fonction de la section du câble, et la section du câble doit être définie en fonction de la puissance et de la longueur.
a+

Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 104 invités