Circuit électrique type pour piscin 30 m² avec PAC

#727914 par zelig2004
Mar 16 Juin 2015 à 21:08

Bonsoir,


Mon pisciniste étant ce qu'il est, je préfère m'adresser à vous pour quelques renseignements concernant l'électricité qui est a ma charge.

- Le local technique se trouve à moins de 10 m du tableau électrique
- piscine 30 m² (6.5x3.6)
- PAC (à venir)
- Traitement au sel

Donc pouvez m'indiquez quel circuit électrique mettre en place ?

#727989 par aurel38
Mer 17 Juin 2015 à 14:32

Bonjour,
La première chose est de tirer la ligne depuis le tableau principal : 3x6mm2 avec DJ 32A au départ.
A l'arrivée dans le local technique, inter diff 40A 30mA, puis départ vers les disjoncteurs divisionnaires : Un 16A pour la PAC, un 16A pour un circuit prises, un 10A pour l’électrolyseur, un 10A pour le coffret de filtration, un 10A pour l'éclairage. Si tu prends un tableau une rangée il restera de la place pour des futurs départs.
a+

#728002 par zelig2004
Mer 17 Juin 2015 à 16:15

Merci beaucoup c'est à peu près ce que je pensais faire.

#728086 par ffffxxxx
Jeu 18 Juin 2015 à 20:26

Cette question m'intéresse aussi! (et la réponse apportée également :-) )

Y a t il une différence au niveau de la section des câbles si la distance entre le tableau et le local est de 20m?

L'interrupteur différentiel ne peut il pas être placé au départ du tableau?

#728095 par fraggy
Jeu 18 Juin 2015 à 21:49

Du 6mm :lol: :lol:
Avec du 2.5 mm3 sur une longueur de 20 métrés on peut monter a 4KW :wink:

Avant de donner des sections de câble il faut connaitre la puissance total qui serra demandé :wink:

@ffffxxxx
De quelle tableau tu parles ?

#728100 par ffffxxxx
Ven 19 Juin 2015 à 06:27

pour l'interrupteur différentiel je parle du tableau électrique principal de la maison, n'est-il pas possible de la placer dessus directement?

pour la puissance totale, il y aura la pompe, le projecteur, et une réservation pour une éventuelle future PAC.

#728108 par fraggy
Ven 19 Juin 2015 à 08:26

Bien sur que tu peux je ne vois pas le pb :wink:
pompe 1kw
pac 1kw
projo 300W

Je te laisse en tirer les conclusions :wink:

#728118 par aurel38
Ven 19 Juin 2015 à 12:46

Bonjour,
Le 32A dans l'habitation sert seulement à protéger le câble entre ton habitation et le local technique. L'inter diff à pour rôle principal de protéger les personnes, il doit se trouver au plus près des récepteurs. C'est pour cela que je te conseille fortement de le mettre dans ton local technique. Il a l'avantage aussi de servir de coupure général de ton local, et c'est très utile lors des bidouilles.
a+

#728164 par fraggy
Sam 20 Juin 2015 à 10:09

local technique ou tableau piscine le 30 mA protégera contre tout courant de fuite toute l installation placer a aval de celui ci
Je rappel qui faudra compléter par des protection magnéto thermique ( disjoncteur ou fusible )
La protection du câble n ai obligatoire qu a partir d une certaine puissance et longueur de câble
Je n ai plus ses valeurs en tete mais Dans le cas précis ca passe

#728337 par aurel38
Lun 22 Juin 2015 à 13:12

fraggy a écrit:local technique ou tableau piscine le 30 mA protégera contre tout courant de fuite toute l installation placer a aval de celui ci

C'est vrai ça, pourquoi on s'embete à en mettre plusieurs dans une instal, pourquoi on ne met pas un seul inter diff 30mA après celui d'EDF ?

#728393 par fraggy
Lun 22 Juin 2015 à 22:05

aurel38 a écrit:
fraggy a écrit:local technique ou tableau piscine le 30 mA protégera contre tout courant de fuite toute l installation placer a aval de celui ci

C'est vrai ça, pourquoi on s'embete à en mettre plusieurs dans une instal, pourquoi on ne met pas un seul inter diff 30mA après celui d'EDF ?


En effet:wink:
Chez moi j ai un seul '( inter 30mA de 63 A )Qui protégé les personnes
Après la norme en prévois plusieurs La raison est toute simple : ce sont en partie les fabricants de matériel électrique qui font la c15100 :lol:
Donc ? .
:lol: :lol:
Un chose est sur plusieurs diff ne rende pas une instal plus sur :wink:
@+

#728641 par aurel38
Jeu 25 Juin 2015 à 14:06

C'est peut être pour une question de sélectivité? non? mais tu dois avoir raison, c'est n'importe quoi la nfc15-100, vaut mieux faire comme on a envie.

#728677 par fraggy
Ven 26 Juin 2015 à 06:24

Il faut une norme si non cela serai le bordelle :wink:
il y a une sélectivité deja :
300 ,voir 500mA en dif sur disjoncteur edf puis en aval le 30 mA :wink:

#728722 par ouioui44
Ven 26 Juin 2015 à 12:44

fraggy, t'as pas oublié le 10mA , il existe bien celui la non ?
il me semble pour tout ce qui touche au zone humide ?
bon il est pas obligatoire il me semble ?

#728746 par fraggy
Ven 26 Juin 2015 à 17:43

ouioui44 a écrit:fraggy, t'as pas oublié le 10mA , il existe bien celui la non ?
il me semble pour tout ce qui touche au zone humide ?
bon il est pas obligatoire il me semble ?


Oui il y a en effet du 10 mA qui existe( utilisé en laboratoire par exemple ) La norme ne l impose pas dans des zones humide Dans ce type de zone il sera utilisé de la TBTS pas plus de 50V alternatif la tension peut aller a 12 volts pour des élément immergé ( spot de piscine par exemple )
ce courant est généré pas des transfo de sécurité

Pourquoi ne pas utiliser un diff de 10mA ?
Pas mal de nos appareils électrique on des fuites de courant qui additionné peuvent très facilement arrivé a 10mA Conclusion : tu passais ton temps a réenclenché le diff
:lol:

Pour exemple j ai entre 8mA et 12 mA de courant de fuite au total chez moi

#728769 par ouioui44
Sam 27 Juin 2015 à 08:50

comment tu as pu le verifier ton courant de fuite
c'est une chose qu'ilserait interessante de connaitre chez soi non?

#728782 par fraggy
Sam 27 Juin 2015 à 14:52

C est un appareil spécifique que j utilise pour le travail ce type d appareil a un certains coup ( quelque centaine d euro a plus de mille pour les plus perforent ) ce type d appareil est aussi capable de tester le seuil réelle de déclenchement du diff , la valeur d isolement ,valeur de pa prise de terre . entre autre

#728792 par ouioui44
Sam 27 Juin 2015 à 17:31

dis tu me le prêtes, dis , allez s'il te plait