Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

branchement électrique NCC

#525348 par cari
Dim 14 Aoû 2011 à 14:42

bonjour à tous

voila j'ai pratiquement fini l'installation de ma piscine il ne me reste plus qu'a brancher ma nage a contre courant mais je n'arrive pas a trouver le schéma électrique de branchement et se quoi se compose la boîtier électrique.

Meri d'avance pour votre aide Bien cordialement Cari

#525603 par BROUNS
Mar 16 Aoû 2011 à 11:46

salut,

quelle marque as tu et quel boitier, on peux avoir des photos?
@+

#525641 par cari
Mar 16 Aoû 2011 à 15:57

bonjour
je n'ai pas de boîtier ,en fait je n'ai rien pour l'instant le moteur est branché seulement sur un disjoncteur 20A mais je pense que ce n'ai pas suffisant comme protection.
voila si il faut que je rajoute un disjoncteur spécifique merci de me dire lequel ainsi que le branchement.

voila voilou merci a tous pour votre aide
CDT Cari

#525654 par BROUNS
Mar 16 Aoû 2011 à 17:39

quelle est la puissance de la pompe?
monophasée , triphasée?
as tu un bouton de commande pneumatique pour mettre dans la piscine?
@+

#525925 par cari
Jeu 18 Aoû 2011 à 16:25

bonjour bruous et les autres

Pour être plus précis c'est une pompe en 220volt puissance 3000watt et j'ai un bouton poussoir sur ma nage sous l'eau directement a cote de la buse de refoulement.
voila j’espère avoir été précis

merci pour votre aide cordialement CARI

#525942 par BROUNS
Jeu 18 Aoû 2011 à 19:01

Hello,

Voici ce qu'il faudrait faire dans ton cas:

Image

Il te faut,
un disjoncteur Schneider GV2ME16 9à14A que tu réglera selon l'intensité marquée sur la plaque du moteur.
un contacteur qui supporte l'intensité de ton moteur, donc dans ton cas, un Schneider LC1D25P7.
un interrupteur pneumatique comme celui ci
http://www.jpcfrance.fr/JPCT1/ZP-P40F.pdf
demande un modèle bistable

pour la câblage, je mettrais du 2.5 carré souple pour la puissance et du 1.5 carré souple pour la commande.

bien prendre l'alimentation du disjoncteur sur les peignes phase et neutre et non se repiquer sur un autre disjoncteur.

@+

#526138 par cari
Sam 20 Aoû 2011 à 12:38

MERCI BEAUCOUP BROUNS

Cela peut pas être plus clair digne d'un professionnel
J'ai tous trouvé sauf le contacteur pneumatique j'ai du mal a le trouver.

Bien cordialement CARI

#526199 par BROUNS
Sam 20 Aoû 2011 à 19:30

Ecris à l'adresse du précédent message, ils vendent aux particuliers.
J'ai acheté le mien là.

Demande le modèle bistable et précise leur la longueur de ton tuyau d'air.

@+

#526200 par BROUNS
Sam 20 Aoû 2011 à 19:33

Quand je demande des conseils ou de l'aide sur le traitement on m'aide bien, alors qu'en je peux rendre la pareille en électricité automatismes c'est un plaisir!

merci
@+

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités