Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

disjoncteur pour pompe

#474761 par fredba
Jeu 02 Déc 2010 à 17:44

Je dois réaliser mon tableau pour ma piscine (26m3).
Dessus je dois brancher ma pompe (0.75cv) et ma PAC 3.5kw.

Je place donc un interrupteur différentiel de 30mA puis:
disjoncteur 16A pour la PAc (recommandation constructeur)
horloge pour la pompe

Mes questions sont les suivantes:
Quel disjoncteur pour ma pompe?
Pourquoi certains mettent un Disjoncteur Magnéto-thermique.
Quelle est la différence avec un disjoncteur "classique"?
Faut-il une horloge pour la PAC?

Merci d'avance.

Re: disjoncteur pour pompe

#474792 par fraggy
Jeu 02 Déc 2010 à 22:05

fredba a écrit:Je dois réaliser mon tableau pour ma piscine (26m3).
Dessus je dois brancher ma pompe (0.75cv) et ma PAC 3.5kw.

Je place donc un interrupteur différentiel de 30mA puis:
disjoncteur 16A pour la PAc (recommandation constructeur)
horloge pour la pompe

Mes questions sont les suivantes:
Quel disjoncteur pour ma pompe? Disjoncteur Magnéto-thermique 2,4 /4 A
Pourquoi certains mettent un Disjoncteur Magnéto-thermique.Pour avoir une protection moteur efficasse
Quelle est la différence avec un disjoncteur "classique"? Un classique n est pas reglable
Faut-il une horloge pour la PAC? Non si tu veux faire ca bien tu devas asservire ta filtration avec ta pac
Merci d'avance.



@+fraggy

#474795 par fredba
Jeu 02 Déc 2010 à 22:47

Merci pour ta réponse

Pourrais tu m'expliquer la démarche pour asservir ma filtration à ma pac?

#474909 par fraggy
Ven 03 Déc 2010 à 20:32

#474980 par fredba
Sam 04 Déc 2010 à 11:26

Merci la j'ai compris mais comme j'ai à faire à un pro je me permet d'ajouter quelques questions:
Je ne vois que ton 1er schéma dans ton lien. serait-il possible d'avoir les autres?
Où repiquer sur PAC? (plan ci-joint) sachant que lorsqu'elle s'enclenche, le ventilateur se met en marche (donc possible de piquer dessus?) avant de s'arréter pour manque de débit d'eau si la pompe n'est pas en fonctionnement.
Dernière chose j'ai un doute maintenant: Le contacteur (prendre contacteur tripahsé pour avoir plus d'entrée?) se place juste après le disjoncteur de la pompe?
Merci d'avance.
Image
[/img]

#474999 par fraggy
Sam 04 Déc 2010 à 14:14

fredba a écrit:Où repiquer sur PAC? (plan ci-joint) sachant que lorsqu'elle s'enclenche, le ventilateur se met en marche (donc possible de piquer dessus?) avant de s'arréter pour manque de débit d'eau si la pompe n'est pas en fonctionnement.
Oui tu peux de cette facon tu vas alimanter ton petit relais

Dernière chose j'ai un doute maintenant: Le contacteur (prendre contacteur tripahsé pour avoir plus d'entrée?) se place juste après le disjoncteur de la pompe?
Heu ..... tu peux repeter la question ? :lol: :lol: Merci d'avance.


@+fraggy

#475005 par fredba
Sam 04 Déc 2010 à 14:56

Où repiquer sur PAC? (plan ci-joint) sachant que lorsqu'elle s'enclenche, le ventilateur se met en marche (donc possible de piquer dessus?) avant de s'arréter pour manque de débit d'eau si la pompe n'est pas en fonctionnement.
Oui tu peux de cette facon tu vas alimanter ton petit relais
Mais je repique ou sur mon schéma?

#475010 par fraggy
Sam 04 Déc 2010 à 15:49

Re
OUT 3 et 5 verifis avec un volt metre si tu a bien le jus

@+fraggy

#475034 par fredba
Sam 04 Déc 2010 à 18:07

ok merci

Allez un petite dernière pour la route:

Lorsque ma filtration sera en marche et que la PAC va aussi se mettre en marche il va donc il y avoir deux arrivés de courant sur ma pompe. Est-ce un problème?

#475053 par fraggy
Sam 04 Déc 2010 à 23:37

:!: :!: :!:
Non surtout pas :!: :!: C est ta bobine de contacteur qui sera alimenter par la fremeture du contacte de l horloge et la fermeture du contacte du petit relais a ajouté :wink:

@+fraggy

#475102 par fredba
Dim 05 Déc 2010 à 10:02

Quitte à passer pour un imbécile tant pis mais je ne comprend pas ta réponse:
Non surtout pas Je ne dois pas faire quoi?
C est ta bobine de contacteur qui sera alimenter par la fremeture du contacte de l horloge ça OK et la fermeture du contacte du petit relais a ajouté à branché où?

merci d'avance

#475114 par fraggy
Dim 05 Déc 2010 à 11:00

:lol: :lol:
mieux vaut passer pour un imbécile en elec que de faire m importe quoi :lol: :lol: chaqun sont metier :lol: :lol:

[img][img]http://img255.imageshack.us/img255/1199/cci00003k.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us[/img]

Tu n as a ajouter que 2 files ( en vert ) et a mettre le petit relais :wink:
Si tu as toujours un doute fait moi une photo de la partie elec de ton coffret de piscine

@+fraggy

#475116 par fredba
Dim 05 Déc 2010 à 11:15

Si j'ai tout comprise, voilà à quoi doit ressembler mon schéma électrique:
Si vous pouvez me confirmer.
Image[/img]

#475120 par fredba
Dim 05 Déc 2010 à 11:20

Merci beaucoup c'est cool.

puis-je mettre des +1?

#475163 par fraggy
Dim 05 Déc 2010 à 16:42

Hello le schema est bon mais si il y a une invertin Phase /neutre ca peut etre un pb

j ai juste fait un petit modif la tu ne peut pas te tromper

[img][img]http://img46.imageshack.us/img46/6554/2yl1z0g.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us[/img]


@+fraggy

Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Facebook, Googlebot2.1 et 144 invités