J'ai donc renforcé l'isolation de mon spa:
3 phases:
1) Injection de mousse polyurethane en bombe entre la coque supérieur du spa et la structure en bois sur laquelle vient se visser les panneaux bois.
Cela afin de bien boucher les trous et permettre a l'air "chaud" qui monte de rester dans le spa et de ne plus s'échapper, mais j'ai laissé un espace au niveau du panneau de commande pour l'aération du spa.
2) Pose de plaques de Depron 6mm sur le fond du spa en gardant de bon espaces avec les moteurs.
Pose de plaques de Depron 6mm dans les angles (par dessus l'isolant mince)
Pose de plaques de Depron 6mm sur presque tout le pourtour du spa à l'intérieur de la stucture en bois (11 douzième du pourtour, sauf près de réchauffeur et du boitier électronique, ce qui garde également un accès technique et visuel sur l'intérieur du spa en cas de besoin pour contrôle)
http://www.bostikpro.com/pro/produits/g ... DEPRON.pdf
La pose est faite sans aucune colle, il faut juste découper le depron légèrement plus grand de quelques mm pour qu'il tienne par frottement ou par contrainte.
3) Pose d'un isolant mince (le même type que celui d'origine) par agrafage (inox) sur le pourtour de la stucture en bois avant la repose des panneaux.
(l'isolant mince de pourtour fourni d'origine avec le spa est agrafé sur les panneaux et posé dans les angles)
Cela double l'isolation mince, mais c'est un peu moins facile d'accès à l'intérieur du spa puisque il faut enlever/desagrafer une parti de cet isolant mince qui est agrafé directement sur la structure en bois
Résultats sur quelques jours:
J'ai posé un compteur d'énergie depuis fin mai, et je relève mon compteur avec les températures extérieur tous les 8 ou 15 jours.
Actuellement la température est de 12 degrés la nuit à 22° la journée, et d'après mes calculs, je perds environ 2 à 2,5° par jour.
Au mois de juin, pour le même variation de température, je perdais 4 à 5 ° par jour.
J'ai donc actuellement une perte de température divisé par 2.
A voir ce que cela donnera cet hiver.
Au plaisir,
Complement mi novembre:
Depuis mi octobre, sur 1 mois, les températures varie de 5 à 15 degrés.
Sur cette période, grâce à mon compteur d'énergie, j'ai mesuré une consommation moyenne de: 11 KW par jour pour un Spa à 35 degrés.
Soit l'équivalent d'une perte de 4° par jour. Si j'enleve la conso de la filtration continue 24H/24 soit un peu plus de 4KW. (sauf que la pompe de filtration chauffe aussi l'air sous le spa.)
Depuis mon renfort d'isolation fin aout, sur 2 mois 1/2, je suis entre 8 et 11 Kw de conso par jour pour un spa a 34-35 degres.
je suis donc très content de mon isolation.
Au final, après réflexion et pour simplicité.
Je pense que Le depron sur les cotés pourrait être posé de la même manière que l'isolant mince, par agrafage sur le coté externe de la structure en bois plutôt qu'a l'intérieur de la structure par frottement.
Plus facile à faire, mais il faut surement casser les plaques pour les enlever en cas d'accès technique, puis en remettre d'autre ensuite.