Section cable projecteur

#436076 par Albator46
Mer 02 Juin 2010 à 20:58

Bonjour à tous,

J'ai 2 cables pour alimenter 2 projecteurs 300W.
. L'un se trouve à 14m du coffret électrique, je pensais passer en 10mm². Soit une Ufinale de 10.4V (13% de perte)
. L'autre se trouve à 25m du coffret électrique, je pensais passer en 16mm². Soit une Ufinale de 10.1V (16% de perte)

Quels sont les avis d'experts sur le sujet ? Mauricettedelourdes peut-être ?

Merci d'avance.

Re: Section cable projecteur

#436116 par sam67
Mer 02 Juin 2010 à 21:37

Albator46 a écrit:Bonjour à tous,

J'ai 2 cables pour alimenter 2 projecteurs 300W.
. L'un se trouve à 14m du coffret électrique, je pensais passer en 10mm². Soit une Ufinale de 10.4V (13% de perte)
. L'autre se trouve à 25m du coffret électrique, je pensais passer en 16mm². Soit une Ufinale de 10.1V (16% de perte)

Quels sont les avis d'experts sur le sujet ? Mauricettedelourdes peut-être ?

Merci d'avance.


Salut.

Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mets du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.
Modifié en dernier par sam67 le Mer 02 Juin 2010 à 22:40, modifié 1 fois.

Re: Section cable projecteur

#436140 par sam67
Mer 02 Juin 2010 à 22:12

Chacha a écrit:
sam67 a écrit:Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mais du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.


Hé ho ! Faut pas confondre 230 V et 12 V ! Y'a une sacrée différence ! ! ! ! !!

http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h21-30.htm

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:


Donc toi tu maintiens que pour 300W sur 14 à 25m il faut plus que ça?

Ok explique moi alors ? Et puis après regarde ce que tu as chez toi à la maison.

Je maintiens et je signe du 10 ou du 16mm³ pour 300W sur ces distances là c'est démentiel.

#436144 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:24

sam 67 il est en12volt attention :!:

#436146 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:27

la chute de tension et de3% en éclairage max pour le domestique

#436149 par sam67
Mer 02 Juin 2010 à 22:39

pjc a écrit:sam 67 il est en12volt attention :!:


Si il est vraiment en 12V alors c'est effectivement différent mais c'est écrit où dans le message d'Albator46 ?

EDIT: Ouep viens de relire le premier post. C'est effectivement déductible indirectement des tensions finales qu'il indique. Donc ok vu qu'albator transporte 300W en 12V les sections indiquées sont conformes.

J'ai pas compris car le 12V était pas clair et c'est pas "classique" de faire comme ça. En général on distribue en 230 VAC et on ne met les transfo 230/24 qu'en fin de ligne juste à coté des consommateurs.
Modifié en dernier par sam67 le Mer 02 Juin 2010 à 22:54, modifié 3 fois.

#436151 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:42

sa peut te donner une idée sur les pertes sa éclairera - minimum 16 pour les deux ou passe avec des leds.moins énergivores.

#436153 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:43

les coffrets de piscine on des transfo basse tension de sécurité pour les volume d'eau( tbts 12v)

#436154 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:44

sam aide moi svp je voudrais mettre une image pour info

#436155 par Albator46
Mer 02 Juin 2010 à 22:50

Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Rapproche le jus ( 220 v ) dans une boite étanche !

Ça t'évitera d'investir dans du lourd ! ! ! ! :!: :shock:


Pas moyen c'est mon coffret qui controle aussi la filtration.et oui c'est évidemment du 12V bien sûr :? :? :?

Re: Section cable projecteur

#436156 par Albator46
Mer 02 Juin 2010 à 22:53

sam67 a écrit:
Chacha a écrit:
sam67 a écrit:Tu les as calculés comment tes % de pertes?

Sinon tes sections me semble énormes pour une puissance très faible (300W => 1,3A pour 1 cos phi de 1)

Tes longueurs 14m et 25m ne sont pas énormes non plus.

Franchement là je crois que tu te prends 1 peu la tête pour rien. Mais du 1,5 mm² protégé par 1 disj 10A ou du 2,5 protégé par 1 16A coube C.


Hé ho ! Faut pas confondre 230 V et 12 V ! Y'a une sacrée différence ! ! ! ! !!

http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h21-30.htm

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:


Donc toi tu maintiens que pour 300W sur 14 à 25m il faut plus que ça?

Ok explique moi alors ? Et puis après regarde ce que tu as chez toi à la maison.

Je maintiens et je signe du 10 ou du 16mm³ pour 300W sur ces distances là c'est démentiel.


Sam, c'est du 12V (norme oblige à moins de 3.5m d'une surface d'eau) .P=UI, I=25A dans mon cas, attention on est loin des 1,5A que tu as avec du 220v (malheureusement pour moi je suis d'accord !)

#436157 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 22:55

albator je me bat avec l'ordi pour te mettre une image

#436159 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 23:00

Uploaded with ImageShack.us
Modifié en dernier par pjc le Jeu 03 Juin 2010 à 09:06, modifié 1 fois.

#436160 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 23:02

j'ai tout cassée :P

#436161 par pjc
Mer 02 Juin 2010 à 23:03

ta bon yeux :lol: :lol: :lol:

#436242 par pjc
Jeu 03 Juin 2010 à 08:27

salut chacha je manque de pratique et je n'est pas de patience avec l'informatique sa me gonfle :oops:

#436243 par pjc
Jeu 03 Juin 2010 à 08:28

le modo a l'aide svp

#436276 par pjc
Jeu 03 Juin 2010 à 09:14

de toute façon il doit trouver une solutions s'il veut pas perdre au moins 25w
en 16carré vite fait j'ai calculer avec 14m 275w 9%.
pour les 25m s'est plus bien sur.
pas tout a fait 1v sur la chute de tension

#436303 par pjc
Jeu 03 Juin 2010 à 10:49

avec transfo 2x300 je fais les plages en 12v ( balisage même) avec des leds encaster .
la piscine avec leds de couleurs le tout en 2.5mm2 en tbts pour les volumes 0.1.2 et dur beaucoup plus longtemps que demande le peuple :lol: :lol:

#436882 par Albator46
Sam 05 Juin 2010 à 20:40

Chacha a écrit::evil: :evil: :shock: Boudiou ! 800/600 maxi, les photos !

Tu peux editer ton message, virer ta photo et en mettre une + petite !

Je reviens sur ta question :
Pourquoi, à partir de ton boitier où arrive le 230 V, tu ne peux pas tirer une ligne sécurisée en 230 V pour te rapprocher des projos ? ? ? ? ? :?: :shock: :?:


.parce que le transfo est dans le coffret de filtration, donc soit je mets mon coffret dans le local et il est à côté de ma pompe accessoirement, soit je le mets plus proche de mes projo,.mes à l'air libre.pas top côté étancheite. en plus ca voudrait dire que dans le volume des 3.5m de la piscine j'ai du 230v qui passe ce qui n'est aps conforme à la norme. je t'assure chaccha j'aimerais bien (surtout mon porte monnaie en fait .) pouvoir faire ce que tu proposes. :P