Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Disjoncteur et câbles.

#190718 par n@t
Dim 02 Sep 2007 à 16:46

:D Salut :

Je souhaite acquérir une piscine coque (8 m x 4 m). J'envisage de la chauffer avec une résistance électrique de 12 kw. Mon installation électrique étant monophasée, cette installation est-elle possible. Quel type de disjoncteur faut-il avoir ? (j'ai actuellement un disjoncteur : type BT II 500 60 A).

Merci pour vos réponses.
:wink:

#190836 par n@t
Lun 03 Sep 2007 à 13:04

:wink: Salut,

J'ai un abonnement de 60 A et puissance 12 KVA. Ma longueur de cable fait 35 m.

#190887 par n@t
Lun 03 Sep 2007 à 15:03

:( En gros ça veut dire quoi ? C'est possible ou pas ? :roll:

#190892 par biquet
Lun 03 Sep 2007 à 15:31

ca veut dire que il te faut du 10 mm ² de section et que quand tu vas chauffer il va pas falloir faire fonctionner d'autres trucs en plus style mal sechoir lave vaisselle etc etc sans quoi le générale va déclancher.

et je te parle pas de la facture en fin d'année prévois une provision .
sur l'abaque précédent max 45 m pour 55 Ampères mais comme tu as 60 il n'en reste que 5 pour la maison c'est peut.
a+ biquet

#190895 par zeoc
Lun 03 Sep 2007 à 15:39

pour etre encore plus clair: cette install est pas jouable ! en tout cas pas avec cette puissance ni cette distance ni cet abonnement !

8)

#191147 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 14:08

Salut et merci pour vos réponses. :)

En fait, quand j'ai contacté les piscinistes pour la réalisation de ma piscine aucun n'a fait d'objection pour le choix d'une résistance. Ils m'ont même conseillé l'achat de cables (35m à 16²). Maintenant faut-il revoir ce choix. Que vais je faire de mon câble ? Au départ, je n'envisageais pas de PAC parce que je trouvais que cela prenait beaucoup de place et inesthétique près de la piscine. Que faut-il que je fasse ? Dois je revoir mon installation électrique. :cry:

#191151 par zeoc
Mar 04 Sep 2007 à 14:17

tu as déja acheté 35m de 16m2 ?

#191165 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 14:52

:(

Bah oui, j'ai fait confiance au pisciniste. Je crois que j'aurais pas dû ! :oops:

#191172 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 15:06

:(

Si mes souvenirs sont bons cela doit faire du 150 €, c'est pas grand chose sur le prix d'une piscine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'un pisciniste doit avoir un devoir de conseils et là son conseil est donc complètement à côté de la plaque. Je n'ai encore rien signé, mais cela me fait peur pour la suite. :x

#191174 par zeoc
Mar 04 Sep 2007 à 15:11

n@t a écrit::(

Si mes souvenirs sont bons cela doit faire du 150 €, c'est pas grand chose sur le prix d'une piscine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'un pisciniste doit avoir un devoir de conseils et là son conseil est donc complètement à côté de la plaque. Je n'ai encore rien signé, mais cela me fait peur pour la suite. :x

je trouve ca pas cher ! c'est quoi comme cable exactement 3x16 ? 2x16 ?
dans tous les cas un pisciniste qui te donne ce genre de conseil je me méfierai. S'il sait pas il a qu'a le dire!

#191180 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 15:18

:(

C'est du 3 x 16², mais c'est peut-être plus, je m'en souviens pas, il faudrait que je recherche la facture.

#191183 par biquet
Mar 04 Sep 2007 à 15:20

Je préfère avoir un contact avec un technicien qui maitrise l'électricité , l'hydraulique qui a un sens raisonné du montage et de la logique qui tend vers la construction et l'installation de piscines que un marchand de frites (humour belge ) qui vend des piscines sans ce faire aider par des gens compétents. Et qui préte,d tout maîtriser .

a+ biquet

#191187 par zeoc
Mar 04 Sep 2007 à 15:24

n@t a écrit::(

C'est du 3 x 16², mais c'est peut-être plus, je m'en souviens pas, il faudrait que je recherche la facture.

ok...si t'en fait rien je suis sur que tu trouveras un achteur sur ce forum ou sur http://forum-construire.net

#191189 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 15:26

:?

Bon alors maintenant, je sais pas quoi faire. Je devais le recontacter pour finaliser notre projet et signer si tout était ok. Oh la la, que de complications. :roll:

#191192 par zeoc
Mar 04 Sep 2007 à 15:28

faut demander à ton pisciniste de revoir sa copie pour le chauffage
8)

#191197 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 15:32

:shock:

Le pire c'est que j'hésitais entre deux piscinistes. L'autre ne fournissant pas de réchauffeur et ne savait pas ce qu'il fallait comme câble. Je me disais quand même c'est bizarre, ils savent faire la piscine mais savent pas comment la chauffer. Quand on fait construire une maison, heureusement que l'on a pas ce type d'arguments, sinon on resterait l'hiver à se geler. Bref, c'est bizarre quand même, que pas un m'ait dit que mon disjoncteur irait pas pour une résistance. Et que l'autre se soit complètement tromper dans les cables. Quand je vais le rappeler, il va m'entendre. D'ailleurs dois-je le rappeler ? Oh la la la . :oops:

#191201 par zeoc
Mar 04 Sep 2007 à 15:39

je serais toi je le rappellerai et lui demanderai (juste pour voir) qu'il me dise quel disjonteur et SURTOUT quel abonnement EDF il prévoit pour sa résistance.
sinon revois l'autre aussi.
perso, je préfère un gars qui dit qui sait pas qu'un gars qui dit des betises, toute la difficulté étant de pouvoir détecter le 2eme type à temps. . .

#191212 par n@t
Mar 04 Sep 2007 à 16:13

:?

Tu as raison. Heureusement qu'il y a des sites comme celui-ci pour s'entraider. Je n'hésiterais pas à reposer des questions. Merci à tous.

Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 243 invités