Page 1 sur 1

Quel dijoncteur différentiel pour un poele électrique

MessagePosté: Dim 19 Juin 2011 à 08:25
par vainvain59
Bonjour,

Je viens d'acheter une maison où un sauna (marque weka) est installé mais pas branché électriquement. il est équipé d'un poêle électrique. Donc je souhaiterai connaitre le type de disjoncteur différentiel 10ma que je dois installer. Est ce un 10, 16, 32, 40A?
Merci de votre aide. :lol:

MessagePosté: Dim 19 Juin 2011 à 10:45
par philou78
Salut,
Sans connaitre la puissance du sauna c'est pas évident.
Avec le infos du site , si c'est un modéle Halmstad classic il fait 3600W .
En tête tu mets un diff de 32A ( 16 trop juste ) suivit d'un disjoncteur 20A.

Philou

MessagePosté: Dim 19 Juin 2011 à 17:02
par vainvain59
merci de votre réponse
la puissance du poêle est de 3.6kW
donc si j'ai bien compris j'ai besoin d'un différentiel 32A 10mA

vainvain

MessagePosté: Dim 19 Juin 2011 à 22:24
par philou78
L'idéal c'est de trouver un dif de 10mA 20A mais c'est pas très courant ( à moins que tu ne connaisse une référence ).

32A tout seul ne protégera pas bien un appareil qui consomme ~ 16A.

Et dans ce cas si tu mets un 32A il te faudra rajouter derrière un 20A.

Il existe des petits tableau électrique pour 2 à 3 modules

Philou