Page 1 sur 1

aide pour l'elaboration d'un plan de chauffage et evacuation

MessagePosté: Sam 23 Sep 2006 à 11:14
par bannour jerbi
je souhaite elaboré un plan de chauffage et ventillation d'un hammam
je demande de l'aide pour choisir le mode de chauffage a utiliser
la temperature a l'interieur de hammam
la methode de production de la vapeur
le calcul de debit d'extraction
merci infiniment pour l'aide

MessagePosté: Lun 25 Sep 2006 à 17:14
par marc69
e souhaite elaboré un plan de chauffage et ventillation d'un hammam

Le chauffage au sol, si besoin est, vas dépendre du mode de construction (utile ou pas de chauffé).
La ventilation ce fait par extraction naturel entre la porte et une petite bouche dans ton hammam.
Il y a des hammams ventiler et non ventiler mais il est conseiller de le ventiler.
Pour la pièce qui reçoit le hammam si tu as une VMC s’est mieux mais pas impératif, tous vas dépendre de la taille du hammam et pas conséquent du ou des générateurs.

je demande de l'aide pour choisir le mode de chauffage a utiliser

Mise à part un éventuel chauffage au sol, tu n’as pas de raison de chauffer ton hammam, s'est le generateur de vapeur qui s'occupe de ca.
Je parle de la pièce chaude.


la temperature a l'interieur de hammam

Entre 40 et 55° en fonction des personnes

la methode de production de la vapeur

Avec un générateur de vapeur dont la puissance vas dépendre de la taille de ton hammam.
http://www.lyonspa.fr/crbst_19.html

le calcul de debit d'extraction


Extraction de quoi ?

Il y a une formule de calcul pour connaître la puissance du générateur en fonction du Hammam (Taille, volume, ventilé ou non, méthode de construction, étanchéité).
Mais je vois pas ce que tu veux dire par extraction ?.


Marc.

aide pour la conception d'un hammam

MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 à 08:09
par bannour jerbi
dabord je commence par remercier marc pour son collaboration
vous trouver ci dessous plus d'information sur le hammam:
piece chaude : surface=6m2 hsp=3.5m
piece tiede : surface = 8m2 hsp =3.5m
svp analyser ma proposition de chauffage de hammam :
chauffage par le sol jusqua 30°C
chauffage et humidification par generateur de vapeur jusqua 50°C humidité 100%
avec tous mes respects bannour jerbi

MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 à 17:37
par marc69
Pour ta pièce chaude actuelle il te faudrait entre 19 et 21 Kw de puissance.
En réduisant ta hauteur de plafond a 2.50m par exemple tu tomberais a 14 Kw (ce qui serais je pense plus judicieux, si cela est possible).

Suivent ta méthode de construction est d’isolation tu n’aurais peut être pas besoin de chauffer ta pièce chaude.

Tous les générateurs peuvent chauffer de 40 à 50° en sachant que la température moyenne d'utilisation sera de 40°

Marc.