Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et j'ai lu avec intérêt les différents messages sur les technologies de chauffage.

Actuellement j'utilise une PAC de marque Polytropic (Master Inverter L+) qui fonctionne très bien mais elle fait trop de bruit et mon voisin se plaint. Donc, je cherche à mettre en place une solution alternative.

Première hypothèse
- Installer un réchauffeur électrique modulaire type : https://www.zodiac-poolcare.fr/chauffage-piscine/rechauffeurs-electriques-piscine/re-u#desc
- Le tarif est d'environ 4000 euros avec la pose
- Ça semble facile à installer dans mon local technique (très spacieux et situé dans ma cave)
- Étant en monophasé, le modèle 15 kW devrait suffire
- Pensez-vous que mon calcul de consommation électrique soit correct ?
=> Je paye le kWh 0,1853 euros en heure pleine
=> Je paye le kWh 0,1353 euros en heure creuse
=> 15 x 0,1603 (moyenne des 2 HP/HC) x 8 heures = 19 euros par jour
=> Pour environ 100 jours d'utilisation cela représente 1900 euros
=> Si je ne me trompe pas le coût à l'utilisation est important

Deuxième hypothèse
- Installer une chaudière dédiée dans le local technique (la chaudière de ma maison est trop vieille pour être utilisée pour la piscine)
=> Environ 4000 euros
=> Mais problématique de l'échappement de l'air (carottage du mur du local technique)
- Installer un échangeur thermique
=> Environ 4000 euros
=> Faire le raccordement à mon local technique
- Ça va représenter dans les 10 000 euros d'installation
- Pensez-vous que mon calcul de consommation gaz soit correct ?
=> Je paye le kWh 0,0604 euros
=> 15 x 0,0604 x 8 heures = 7 euros par jour
=> Pour environ 100 jours d'utilisation cela représente 700 euros
=> Si je ne me trompe pas le coût à l'utilisation est quand même beaucoup moins élevé

Même si je suis convaincu de la performance d'une PAC par rapport aux autres systèmes, il y a beaucoup trop de problèmes générés par les PAC avec le voisinage. Pour moi, la PAC est le meilleur choix quand vous n'avez pas de voisins à moins de 30 ou 40 mètres (ce qui n'est pas mon cas).

Qu'en pensez-vous ?

Certains d'entre-vous ont-il fait machine arrière pour passer d'une PAC à un autre système ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Choix de système de chauffage

#785616 par laroche
Lun 24 Mai 2021 à 12:52

Salut,

Un réchauffeur électrique est une hérésie énergétique de nos jours, donc une solution à éviter dans la mesure du possible. L'échangeur de chaleur sur chaudière est à privilégier, mais avant de te lancer dans ce genre de gros investissements, étudies la solution du mur anti bruit : viewtopic.php?f=17&t=48942

A+

Re: Choix de système de chauffage

#785623 par PiscineMiroir78
Lun 24 Mai 2021 à 15:10

Bonjour et merci pour ton commentaire.
J'ai déjà étudié la solution du mur anti bruit et j'ai reçu un devis d'une société spécialisée basée à Bordeaux. Le PLU me limite à 2m de haut. Pour un mur spécifique de 2m de haut sur 4m de large c'est 2000 euros hors pose.
J'ai contacté un expert spécialiste. Le mur anti bruit ne sert à rien, le caisson acoustique ne sert à rien.
C'est une hérésie acoustique car le bruit va rebondir et passer au-dessus.
En tout cas ça ne couvrira jamais l'émergence sonore de 5 db de jour.
La seule solution proposée par l'expert de Pac Silence, c'est de construire un abri sous forme de tunnel protégeant le haut et les côtés. En termes de coût c'est environ 4000 euros et ça condamne quasiment l'allée du côté de ma maison où est installée la PAC.

Re: Choix de système de chauffage

#785637 par laroche
Lun 24 Mai 2021 à 19:59

Salut,

PiscineMiroir78 a écrit:J'ai contacté un expert spécialiste. Le mur anti bruit ne sert à rien, le caisson acoustique ne sert à rien.
C'est une hérésie acoustique car le bruit va rebondir et passer au-dessus.

T'es sur de ton expert ? T'as lu mon post en entier ? Moi j'ai vu un mur chez un ami et réalisé mon mur, je n'ai pas pu mesurer l'atténuation, mais le résultat fut suffisant pour ces deux exemples.

Sinon, pas moyen de déplacer la PAC ?
Photos et/ou plan pourraient aider.

A+

Re: Choix de système de chauffage

#785649 par PiscineMiroir78
Mar 25 Mai 2021 à 16:01

Bonjour,

Oui, sûr à 200%. Un mur anti bruit ne fait que déplacer le problème. Le bruit va passer au-dessus et atteindre les fenêtres du 1er étage de mon voisin.

J'ai déjà déplacé la PAC. Avant elle était contre le mur et je l'ai désormais mise à 90° du mur.
Elle ne souffle donc plus en direction du voisin. Du coup, le bruit est légèrement réduit face à leur fenêtre mais on entend quand même.

Je suis certain que la seule solution c'est de mettre une chaudière dédiée avec un échangeur thermique.
C'est beaucoup moins cher que ma PAC (sauf à l'utilisation) et ça me garanti une absence totale de bruit pour le voisin.