Au secours j'ai fait une bétise...

#781905 par tilu63
Jeu 12 Nov 2020 à 07:47

Bonjour
Suite à une grosse averse de grêle... la couverture de mon jacuzzi extérieure est poreuse
J'en commande une nouvelle, je ne fais pas attention à l'isolation et je me retrouve avec une couverture standard (spa intérieure) je consomme depuis cet achat 80€ de plus par mois en EDF car il chauffe sans arrêt toute les 15 mn
J'ai commandé une nouvelle couverture $$$$ Prémium + mais qui n'arrivera que dans 2 mois
En attendant
je passe en mode ECO ou SLEEP sachant que je préfère ne pas 'en servir du tout pendant ces 2 mois :(
Jusqu'à combien dois je le descendre en température ? en ECo ou SLP (Balboa)
MERCI MERCI MERCI

Re: Au secours j'ai fait une bétise...

#781970 par jahislove
Sam 14 Nov 2020 à 16:47

mode standard = toutes les 15mn la filtration demarre 1mn pour mesurer la temperature
puis si besoin la chauffe commence

mode eco = ne chauffe si besoin que pendant les cycles de filtrations
l'interet est si vous disposez des heures creuses EDF

mode sleep = chauffe 10° sous la consigne

la temperature minimale configurable est de 26 , donc en combinant avec le mode sleep , ça chauffe a 16 , c'est le plus econome