Page 1 sur 1

Problème electrique

MessagePosté: Lun 24 Déc 2018 à 14:28
par seb13
Bonjour à tous
J ai un spa SOLANO 5 PLACES
Au démarrage du réchauffeur, le 30ma saute.
J ai fais le test de débrancher la terre et là, le réchauffeur marche tres bien.
Je rebranche la terre pendant que le spa et le réchauffeur marche et la pas de coupure électrique tous fonctionne.
Le 30ma saute qu au démarrage du réchauffeur.
J ai test sur un autre 30ma ... c est la même chose.
Merci par avance de vos réponses

Re: Problème electrique

MessagePosté: Sam 29 Déc 2018 à 21:20
par yootoo
c'est qu'il y a une fuite de courant sur ton réchauffeur !!!! donc, mort.