Automatisation: avis sur conception d'une vanne 4 voies

#763346 par OlivierLu
Dim 27 Mai 2018 à 18:02

Bonjour,
J'automatise de plus en plus mon installation de piscine. Progressivement, en fonction des idées ou des contraintes que je rencontre.

Je m'occupe maintenant de l'automatisation du filtre à sable.
J'ai vu dans le commerce des vannes x voies à un prix prohibitif.
Le coût de ma réalisation devrait tourner autour de 150€ (accès par interface web compris)

Voici le schéma:
Image

Pour les 6 électrovanne j'utilise du 1'' rainbird (<20€)
Ma question est avant tout concernant le circuit hydraulique... est-ce que ça vous paraît cohérent ?

Merci,

Pour info voici ce que je peux déjà faire avec une simple interface web:
- ON/OFF pompe filtration
- ON/OFF pompe à chaleur
- Consommation pompe à chaleur
- Température de l'air
- Hygrométrie de l'air

Re: Automatisation: avis sur conception d'une vanne 4 voies

#763359 par laroche
Dim 27 Mai 2018 à 20:55

Salut,

Pour répondre quand même :
Les modes dont tu n'as pas besoin couramment, le jour ou t'en as besoin tu ne les as pas :
- vidange (si tu dois renouveler une partie de ton eau, ou vider le bassin pour X raison)
- circulation (pour certains traitement c'est conseillé)
- fermé, en cas de maintenance (à moins que tu ais des vannes manuelles en amont)

Je suppose que tu compte faire des cycles de lavage du filtre automatique ?
Si oui, il te faudra aussi tenir compte de la pression dans le filtre, et de la turbidité de l'eau en sortie vers l'égout ...
Si non, je ne vois pas trop l'intérêt d'automatiser ça

PS : tes vannes sont vraiment en 1 pouce ? ça me semble trop petit, ou c'est une erreur de frappe ?

A+

Re: Automatisation: avis sur conception d'une vanne 4 voies

#763363 par OlivierLu
Lun 28 Mai 2018 à 00:10

Merci, j'ai déplacé le post dans la rubrique spa et j'ai pris en compte les commentaires.