Traitement et analyse de l'eau, brome, chlore, produits chimiques, désinfection, température, Ph, TAC, °TH, hivernage, vidange, fuites, filtres papier, ozonateurs, pompes, ...

Modérateurs: MODOSPA, LAURENT D, Equipe de moderation des sections spa.

Problème chauffage

#748232 par Gammagg
Sam 09 Juil 2016 à 09:22

Bonjour,

J'ai un spa depuis quelques années. L'autre jour en rentrant, je vois que la température de l'eau est montée à 40.5° alors que la consigne était à 33°. Il semblerait que le chauffage soit actionné alors que la température de l'eau est bien supérieure à celle demandée. Pourtant lorsque que le chauffage est activé, j'ai un icône qui s'affiche sur le panneau de contrôle, et l'icône n'est pas activée. On dirait donc que le chauffage s'active alors que le bloc de commande n'en donne pas l'ordre.

Une piste pour dépanner ?

Merci.

Re: Problème chauffage

#748268 par cromagnon
Dim 10 Juil 2016 à 09:31

Je ne sais dans quel coin tu es, mais chez moi, dans le Périgord, le spa, sous gazebo, consigne à 26°, si couverture en place, il monte jusqu'à 37°, couverture repliée à moitié, eau à 30°.
C'est l'effet thermique des moteurs.......