Traitement et analyse de l'eau, brome, chlore, produits chimiques, désinfection, température, Ph, TAC, °TH, hivernage, vidange, fuites, filtres papier, ozonateurs, pompes, ...

Modérateurs: LAURENT D, MODOSPA, Equipe de moderation des sections spa.

fonctionnement régulateur ph perfect

#742151 par laguionie
Mer 16 Mar 2016 à 17:08

Bonjour
Je viens d'acheter un "ph perfect" d'occasion . J'ai effectué les branchements électriques suivants :
- alimentation permanente via un disjoncteur
- asservissement à la pompe de filtration de la piscine via le contacteur .
L'appareil fonctionne et régule correctement mais indique le mot "filtration" en clignotant sur son écran lorsqu'il se trouve en stand by ! (hors plages filtration).
J'aimerais savoir si ce fonctionnement est normal ou si c'est un problème de branchement de ma part concernant l'asservissement.
Merci pour vos réponses
Cordialement

Re: fonctionnement régulateur ph perfect

#742154 par laroche
Mer 16 Mar 2016 à 17:24

Salut,

Je parie que c'est normal (cela signifie qu'il est asservi à la filtration et que cette dernière n'est pas en marche)
J'ai le même genre de message sur ma PAC ("Cad" qui clignote = "Commande a distance") quand l'asservissement horaire que j'ai installé est à l'arrêt.

A+

Re: fonctionnement régulateur ph perfect

#742157 par laguionie
Mer 16 Mar 2016 à 17:36

Merci pour votre réponse, j'en déduit donc que c'est normal si vous avez le même type d'indication sur votre pac !
curieux malgré tout !