Prise de tete pour le branchement electrique

MessagePosté: Mer 04 Sep 2013 à 20:59
par cocker77230
Bonsoir,
Je ne parviens pas a trouver si ce sujet a déja été traité dans un précédent post, mais voici ci qui me prend la tete depuis plusieurs jours.
Je prévois d'acheter un spa 5 places pour lequel la pompe de filtration est donné a une puissance de 3CV monophasée, un blower (puissance non communiquée) et un réchauffeur de 3Kw.

Je dois re piquer mon alim sur mon tableau général qui est lui meme alimenté par un cable de 6mm2.
Le Spa sera installé dans une veranda a une distance de 20 métres de mon tableau.

Plusieurs electriciens m'ont proposé leurs services avec une installation protégée par un Différentiel 30mA/16 Ampéres couplé a un Disjoncteur de 16 Ampéres et une section de cables de 2.5mm2 noirs rigides.

Mais la ou ca se gate pour ma prise de tete, c'est que partout je lis des installations composées sur la base de cables en 6mm2 et un vendeur installateur de Spa me confirme également la nécessité d'utiliser du 6mm2.

Puisque la vérité doit forcément de trouver d'un coté ou de l'autre, ou meme entre les 2, je fais appel aux spécialistes pour m'aider et me conseiller sur le choix de la bonne section.

Merci.

MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013 à 06:10
par cedricko
Salut travaillant dans un grand groupe btp en électricité

3cv = 2200w pour ta filtration ou massage car je ne vois pas de pompe de passage bizarre

Donc 2200+3000 +900 de blower sûrement = 6100w
Diviser par 230v = 26A
Donc disjoncteur 32A avec vigi ou diff 30mA section 6mm2

Voilà

MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013 à 07:53
par DavidF
+1, et il vaut mieux prévoir +gros que l'inverse.
En général les spas ont un delestage: soit je chauffe, soit je masse.
Chez nous les spas sont limités à 6kw (pompes + blower) pour une puissance totale installée de 9 kw.
A savoir qu'il est possible de shunter ce délestage à la demande, voir d'installer le spa sur une installation tri-phasée.

Mais attention à prendre en compte l'abonnement edf.

:wink:

Re: Prise de tete pour le branchement electrique

MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013 à 10:30
par ericpastaga
salut,
fait en 6 mm² avec diff 30mA/40A et disjoncteur 32 Amp
de toute façon en 2.5mm² avec 20 mètres de distance tu seras limiter a 4Kw env
si ça peut aider: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

MessagePosté: Ven 06 Sep 2013 à 06:21
par cocker77230
DavidF a écrit:+1, et il vaut mieux prévoir +gros que l'inverse.
En général les spas ont un delestage: soit je chauffe, soit je masse.
Chez nous les spas sont limités à 6kw (pompes + blower) pour une puissance totale installée de 9 kw.
A savoir qu'il est possible de shunter ce délestage à la demande, voir d'installer le spa sur une installation tri-phasée.

Mais attention à prendre en compte l'abonnement edf.

:wink:


Merci pour vos retours.le Spa fait finalement 5800 watts de puissance maxi, il est aux alentours de 27 amers, je vais donc suivre vos conseils ainsi que ceux qui installent ce type de matériel, a savoir, tirer du cable de 6mm2 et partir sur un Disjoncteur Différentiel de 30mA/32A.

Par contre, lorsque tu dis "chez nous les spas sont limités a 6kw", tu veux dire quoi ?
Je vois que tu résides en Savoie, je suis en Haute Savoie.est ce qu'il y a des "obligations" a respecter au niveau départemental ou régional ?

Merci.

MessagePosté: Ven 06 Sep 2013 à 12:53
par Denis57
DavidF a écrit:
tirer du cable de 6mm2 et partir sur un Disjoncteur Différentiel de 30mA/32A.



l'interrupteur différentiel est destiné à la protection des personnes en assurant un déclenchement en cas de courant de fuite à la terre et il doit être associé en aval à un disjoncteur (32A) qui lui protègera tes pompes et autres en cas de cour-circuit,
de préférence prévoir 1 départ spécifique pour ton spa à partir de ton tableau électrique (câble 6 carré au moins)
salut:)

MessagePosté: Ven 06 Sep 2013 à 15:41
par pygmalion.01
cocker77230 a écrit:est ce qu'il y a des "obligations" a respecter au niveau départemental ou régional ?

Merci.


il voulais dire chez nous en France (ou en Europe) contrairement aux USA ou les normes ne sont pas les mêmes.

et je confirme 6mm2 voir 4mm2 minimum pour 27A sur 20m de cable (voir le tableau cité plus haut)

MessagePosté: Ven 06 Sep 2013 à 19:26
par cedricko
Denis57 a écrit:
DavidF a écrit:
tirer du cable de 6mm2 et partir sur un Disjoncteur Différentiel de 30mA/32A.



l'interrupteur différentiel est destiné à la protection des personnes en assurant un déclenchement en cas de courant de fuite à la terre et il doit être associé en aval à un disjoncteur (32A) qui lui protègera tes pompes et autres en cas de cour-circuit,
de préférence prévoir 1 départ spécifique pour ton spa à partir de ton tableau électrique (câble 6 carré au moins)
salut:)


Soit tu achètes un disjoncteur différentiel 32A 30mA soit un interrupteur diff 40A 30mA+ un disjoncteur 32A

Il y a certain spa qui demande un câble 6mm2 et un câble 2,5mm2