Problème réchauffeur ?

par ADHL
Ven 09 Mai 2014 à 19:01

Bonjour,


Je possède un SPA du modèle Hespéride depuis 2012, il n'a été mis en service qu'en 2013, la pièce n'étant pas terminée.
L'installation électrique est neuve et dédiée.
Nous avons déjà rencontré des problèmes avec le réchauffeur en novembre dernier : après avoir contacté Hespéride et suite à "l'étude de notre dossier", nous avons reçu le nouveau modèle qui bénéficie d'une double résistance alors que sur l'ancien modèle, cette dernère était simple.
Nous présumions que ce changement devait révéler une faiblesse du produit.

Malheureusement, depuis le début de la semaine, la température du SPA a chuté et ne remonte plus.

Nous avons vidé le SPA, cette fois la résistance n'est pas coupée.
Nous l'avons testé dans une installation de fortune (bidon), curieusement cette dernière fonctionnait parfaitement (36°,37°.) !

Nous avons remonté l'ensemble et rempli le SPA, l'eau chauffe.
Mais s'est arrêtée à 32 ° et la température a fini par chuter.
Et à présent, il ne chauffe plus du tout !

Une idée ?
Une piste ?
Quel élément pourrait être défaillant ?

Merci d'avance de votre aide.

par SPA CENTER
Mar 20 Mai 2014 à 08:43

Bonsoir

sonde de thermostat ou de température - détecteur de pression - filtre saturés

si la T° est arrivée a 32° c'est plutôt grâce à la friction de l'eau dans la pompe.
qques pistes

- voltmètre sur les bornes et vois si le courant arrive au chauffage
- écouter si les relais se déclenchent à la demande de t°
- a priori la résistance fonctionne car branchée en direct cela chauffe
- voir aussi le détecteur de pression au besoin le chunter pour le test
- retirer les filtres

par ADHL
Mar 20 Mai 2014 à 21:25

Bonjour,


Merci infiniment de votre réponse !
La friction de l'eau dans la pompe pourrait vraiment faire monter la température de l'eau à 32 ° ?

Nous allons donc procéder à l'ensemble de ces tests.
Le gros point négatif : 800 litres perdus à chaque fois qu'une intervention technique s'avère nécessaire, pas très écologique.
Dommage que le système ne soit pas plus accessible.

A suivre.

par laroche
Mar 20 Mai 2014 à 22:05

Bonjour,

SPA CENTER a écrit:si la T° est arrivée a 32° c'est plutôt grâce à la friction de l'eau dans la pompe.

Ca ne me parait pas possible, ou alors il faut une sacrée isolation ;)

par SPA CENTER
Mer 21 Mai 2014 à 05:10

Bonjour


laroche a écrit:

SPA CENTER a écrit:si la T° est arrivée a 32° c'est plutôt grâce à la friction de l'eau dans la pompe.

Ca ne me parait pas possible, ou alors il faut une sacrée isolation ;)



sur un ban d'essai de pompe, la température de l'eau arrive "facilement" à 42° ce ne serait pas impossible de gagner 6 ou 7° avec uniquement la friction de l'eau et la récupération de la chaleur de la pompe et surtout un chauffage en panne
maintenant cela reste une supposition

par laroche
Mer 21 Mai 2014 à 11:04

Bonjour,

SPA CENTER a écrit:sur un ban d'essai de pompe, la température de l'eau arrive "facilement" à 42° ce ne serait pas impossible de gagner 6 ou 7° avec uniquement la friction de l'eau et la récupération de la chaleur de la pompe et surtout un chauffage en panne
maintenant cela reste une supposition

Que l'eau d'un banc de test de pompe monte a 42° par friction ne me choque pas, mais il y-a-t'il 1000 litres d'eau dans ce banc de test ?

Pour en revenir à la description du problème
ADHL a écrit:Nous avons remonté l'ensemble et rempli le SPA, l'eau chauffe.
Mais s'est arrêtée à 32 ° et la température a fini par chuter.
Et à présent, il ne chauffe plus du tout !

Ca me fait plutôt penser une sécurité qui s'est déclenchée au bout d'un certain temps (comme vous l'avez précisé : sonde de thermostat ou de température - détecteur de pression ) ?

par ADHL
Dim 01 Juin 2014 à 19:17

Bonsoir,


Il s'agissait du pressostat.
Pas très fiable comme produit : résistance, pressostat.
Et ce en seulement quelques mois !