Vitesse 1 pompe HS

#770904 par jbc
Ven 31 Mai 2019 à 20:47

Bonjour,
La vitesse 1 de ma pompe est hs alors que la vitesse 2 fonctionne.
Mon soucis est que la vitesse 1 permet le chauffage et la filtration.
Puis je changer les branchements de ma carte en mettant pompe vit2 à la place de 1 et en ne connectant pas la vit1 ?
Merci d'avance pour votre aide

Re: Vitesse 1 pompe HS

#770905 par jahislove
Ven 31 Mai 2019 à 22:57

theoriquement rien ne s'y oppose sauf si la carte mere le detecte

le mieux c'est de réparer la pompe , il y a de fortes chances que le condensateur (sur la pompe) de la vitesse 1 soit mort.

ca coute quelques euros sur amazon , il suffit de prendre les memes valeurs

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771426 par jbc
Dim 23 Juin 2019 à 12:03

Bonjour,
Je viens de changer mon condensateur mais en vitesse 1 le moteur ronronne mais ne se lance pas.
J ai câble le condensateur sur la pâte haute du contacteur orange. Est ce bien cela ?
D ou peut venir le problème ?
Merci

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771429 par jahislove
Dim 23 Juin 2019 à 14:52

une pompe qui ronronne c'est clairement le signe d'un probleme de condensateur .

tu as changé le bon ? logiquement il doit y en avoir 2 sur ta pompe ,ca devrait etre le plut petit pour la vitesse 1

impossible de dire si ton cablage est correct , chaque pompe est differente

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771432 par jbc
Dim 23 Juin 2019 à 16:31

Oui j'ai bien changé le petit. Et à priori en test l'ancien condensateur s’arrêtait vite de charger donc il doit être naze.
Le nouveau n'est pas le même que celui d'origine mais il est normalement compatible

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771448 par SPA CENTER
Lun 24 Juin 2019 à 09:04

bonjour

mettre vitesse 2 à la place de vitesse 1 n'est pas une bonne idée souvent les tableau brident l'ampérage sur les borniers pour optimiser les circuits de plus en admettant que les ampérages des borniers soient identiques l'eau va passer dans le chauffage trop rapidement , c'est "l'eau qui va refroidir le réchauffeur"
le mieux st de réparer
si avec un condensateur neuf la pompe ne démarre pas les enroulements ont du chauffer suite aux tentatives d de démarrage avec le condensateur faible

je crains qu'il ne faille changer de pompe ou de refaire les enroulements de la vitesse 1 de la pompe

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771452 par jahislove
Lun 24 Juin 2019 à 10:34

pour les roulements , c'est pas logique vu qu'elle fonctionne en vitesse 2

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771478 par SPA CENTER
Mar 25 Juin 2019 à 10:13

bonjour

je parle de enroulements de cuivre ou le bobinage de la première vitesse pas des roulements mécaniques...

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771497 par jahislove
Mar 25 Juin 2019 à 14:08

oups j'avais pas bien lu

Re: Vitesse 1 pompe HS

#771622 par jbc
Sam 29 Juin 2019 à 09:43

Bonjour,
Je vais changer le moteur de la pompe

Voici les caractéristiques d'origine :
Moteur EMG
TIPO 90/2-4
Vitesse haute : 1,78kW 7,8 AMP 2870 D RPM
Vitesse lente 0,45 kW 2,3 AMP 1470 D RPM

J'ai plusieurs puissances disponibles pour le moteur
EMG 90/2-4
2 kW haute vitesse, 0,36 kW petite vitesse, courant max. 8,6A ou bien
2,4 kW haute vitesse, 0,43 kW petite vitesse, courant max. 10,8A

Je pencherais pour le 8,6A mais le débit petite vitesse va être plus faible.
Est-ce un problème pour le réchauffeur et ne pas avoir d'erreur FLO ?

Si je prends le 2,4kW en grande vitesse , est-ce que le débit de la grande vitesse ne va alors pas être trop fort ? ... l'actuel (1,78kW) était bien suffisant

Quel moteur est le mieux adapté selon vous ?

Merci ! :)