DISJONCTEUR POUR SPA

MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014 à 09:43
par ELIOT06
Bonjour et bonne année à tous. Que 2014 vous apporte de nombreux agréables bains !

Voilà, je vous explique mon soucis :
Je possède un SPA 3 PLACES avec la config suivante :
* 1 pompe de circulation de 750 W (3.8 A) ;
* 1 pompe de massage de 1500 W (7 A) ;
* 1 Réchauffeur 2000 W (9 A)
* 1 blower 750 W
* 1 Ozonateur
* Le tout commandé par 1 boitier ETHINK KL8-2

Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer la puissance du disjoncteur auquel je raccorde le SPA sur mon tableau, et qui sera protégé par le 30 MA ?.
Est-ce qu'un 32 A serait ok ?

Merci d'avance pour votre aide.

NB: je pose la question car j'ai acquis ce spa d'occas , que les anciens proprio avaient fabriqués une rallonge qui se branchait directement sur une prise classique (système que j'ai viré) et je n'ai bien évidemment pas la notice.

MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014 à 11:47
par pygmalion.01
Salut,

Oui c'est bien ca tu as tout bon :wink:

32A protection 30mA en tête


Mais seul le spa sera branché sur ce disjoncteur

ou un disjoncteur différentiel mais cout d'achat plus cher que interrupteur différentiel + disjoncteur

MessagePosté: Jeu 02 Jan 2014 à 11:53
par ELIOT06
Merci beuacoup

MessagePosté: Ven 03 Jan 2014 à 10:40
par ELIOT06
Alors pour vous tenir au courant : avec 32A, ça marche nickel ! merci pour l'aide :-)

N.B. : petite astuce de calcul pour apporter ma pierre à l'édifice du forum :

750w (pompe 1) + 1500w (pompe 2) + 2000 w (réchauffeur) + 750 w (blower) = 5000 w. Le tout divisé par 230 V : 5000/230 = 21,74. Donc il me fallait au minimum un 25A.

J'espère qu'un "vrai" pro pourra valider cette méthode de calcul ?

En attendant bon bains à tous !

MessagePosté: Ven 03 Jan 2014 à 12:01
par ericpastaga
oui c'est bon maintenant fait attention a ta section de cable et sa longueur ;) perso je passerai le tout en 6²

http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605