Paulo-77 a écrit:Bonjour
Je ne pense pas que le matériel soit en cause car Diffazur a la renommé d'être une entreprise sérieuse mais la pose ou l'emplacement voir l'isolation car avec une pompe de deux ou trois chevaux rien que l'eau qui passe dans la pompe fait du bruit.
Bientôt on aura les valeurs
A +
Paulo
Paulo, je recopie les chiffres que j'ai donnés à Chacha sur un autre topic (au cas où...)
J'ai déjà pris les mesures de nuit (ça marche de 22 à 23 heures) :
- 2,20 m (limite de propriété) : avec 47,8 à 50,5 ; sans 37,8
- perron à 5,80 m : avec 45,9 à 49,1 ; sans 40,1
- dans l'entrée, porte fermée : avec 37,5 à 39,3 ; sans 34,5
- séjour : avec 38,3 ; sans 35,4
- cuisine (à environ 9 m et fermée) : avec 35,5 ; sans 31,9
- devant la fenêtre ouverte du séjour (6,60 m) : avec 45,5 à 46,7 ; sans 39,9 à 40,2
- devant la même fenêtre, mais fermée : avec 39,1 ; sans 37,1
- terrasse devant la cuisine : avec 41,6 ; sans 38,5
- dans l'embrasure de la porte-fenêtre de la cuisine : avec 41,3 ; sans 37,6.