Page 1 sur 1

cablage regulateur ph

MessagePosté: Dim 05 Juin 2022 à 19:47
par tony17
Bonjour, je dois brancher un regulateur ph star ph de chez avady, dans la doc il est indiqué qu'il doit etre branché sur un contact auxiliaire du relais de la pompe, il s'agit des bornes 13 et 14 c'est ça?
La doc indique aussi qu'on peut le brancher sur les bornes A1 et A2
Dans quel borne je dois mettre le neutre et quel borne pour la phase?

Re: cablage regulateur ph

MessagePosté: Lun 06 Juin 2022 à 12:16
par DIDIDAM
Bonjour,
13 et 14 de quoi et A1 et A2 de quoi? Ce qu'il faut savoir c'est que le contrôleur de PH doit être alimenté uniquement quand le moteur de la pompe tourne.

Didier.

Re: cablage regulateur ph

MessagePosté: Lun 06 Juin 2022 à 21:10
par sweety69
Bonjour.
Bornes 13 et 14 corresponde au contact auxiliaire ( si il y as) sur votre relais d'alimentation de votre pompe (donc branchement comme un interrupteur pour votre diffuseur).
A1 etA2 sont les fils de phase et neutre qui alimente le relais (Donc branchement en parallèle de la bobine).