Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785189 par Greg11
Mar 11 Mai 2021 à 19:06

Bonjour, en tentant de brancher ma pac sur l'asservissement de ma pompe de filtration, j'ai fait une boulette et j'ai griller le programmateur thermostat, celui-ci est un NA6888. Malheureusement il vaut plus de 700 euros, je me demandais si l'un d'entre vous connaissait un moyen de le remplacer par un adaptable ou autre.
J'espère que vous allez me sauver !

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785191 par Greg11
Mar 11 Mai 2021 à 19:10

[imgImage[/img]

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785196 par lynyx77
Mar 11 Mai 2021 à 21:34

Salut,

Son remplaçant est le modele NA6888W il est dispo à 499€ ici:
https://www.web-piscine.com/bmp-400/475 ... mpatible-télécommande-dernières-unitées-disponibles.html

Cela reste chere, apres il peut etre réparable poste une photo du circuit , comment tu l'as grillé?

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785198 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 05:23

Bonjour. Oui cela reste cher, je l'ai griller en oubliant de couper le jus, en gros je pense qu'il est passé du 220v sur la partie 24 volt.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785199 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 05:28

[imgImage[/img]

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785200 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 05:30

En gros j'ai mis le 220v sur le borne V et F.
J'espère que j'ai pas griller aussi les pressostats.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785206 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 07:49

Voilàl'étatdu circuit imprimé.
Autant dire que la réparation est inenvisageable. [imgImage[/img]

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785209 par lynyx77
Mer 12 Mai 2021 à 10:00

Salut

En effet il a bien grillé, si jamais il donne encore signe de vie sous tension, tu pourrais court-circuiter les entrées 4 et 5 (cela va bypasser les secu pressostat et capteur d'eau) afin de démarrer.

Apres pour trouver un equivalent il te faut à minima un régulateur qui gère une tempo au démarrage, c'est 3 min sur ces modeles Astralpool. et un contact secu pour gérer les pressostat et capteur d'eau et bien sur des contact relais pour gérer le démarrage comrpesseur/ventilo.
C'est pas impossible à trouver mais faut bien lire les docs car y a du choix. Regarde cu coté de Carel et voltcraft (Conrad)

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785212 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 11:21

Merci Lynyx. Non aucun signe de vie sous tension. J'ai trouvé plusieurs pseudo équivalent mais aucun qui gère la vanne :( .

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785217 par lynyx77
Mer 12 Mai 2021 à 12:19

Greg11 a écrit:Merci Lynyx. Non aucun signe de vie sous tension. J'ai trouvé plusieurs pseudo équivalent mais aucun qui gère la vanne :( .


De quelle Vanne parles tu?

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785225 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 17:01

Sur le branchement 9. Il y a écrit valve.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785226 par lynyx77
Mer 12 Mai 2021 à 17:52

Greg11 a écrit:Sur le branchement 9. Il y a écrit valve.


Et tu es certain qu'il y avait un fil de connecté sur la broche 9 car sur la dernière PAC que j'avais dépanné elle n'avait pas de Valve. C'était une Astrapool 8.5 KW BM400 il me semble

Image

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785230 par Greg11
Mer 12 Mai 2021 à 20:05

Oui certain... je sais pas à quoi sert cette vanne, peut-être que c'est parceque c'est une réversible.
[url][/url]Image

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785232 par lynyx77
Mer 12 Mai 2021 à 22:37

Ok t'as surement un système de dégivrage qui inverse le cycle avec cette vanne.
Par contre sur la photo c'est un autre régulateur, c'est pas celui de ta Pac.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785241 par Greg11
Jeu 13 Mai 2021 à 12:52

C'est bien le na6824 sur ma pac...

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785255 par Greg11
Ven 14 Mai 2021 à 09:28

J'ai trouvé un na6825 d'occasion.
J'espère qu'il fera l'affaire même si la vanne n'est pas représentée. Il a la fonction dégivrage. Mais la vanne elle doit servir à autre chose, ma pac est réversible, pensez-vous que cette vanne sert pour refroidir l'eau ?
Hep svp.
[img[url=https://www.photorapide.com/images.php?photoName=14vyjn.jpg&photoId=1580469]Image[/img]

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785274 par lynyx77
Ven 14 Mai 2021 à 17:20

C'est étonnant la doc Astralpool ne mentionne que les régulateur 6888, je ne pensais ps qu'ils utilisaient aussi des modeles comme le 6824 ou 6825.
Par curiosité tu l'as trouvé ou ton régulateur?

Sinon le mode dégivrage n'est pas forcement obligatoire sur une PAC, disons que cela limite l'utilisation sur l'année en gros sans dégivrage tu peux utiliser ta Pac que debut juin à fin aout. Car si tu as une température EXT trop basse tu risque de givrer l'évaporateur.

Donc cable le tout et vérifie si cela gèle derrière.

Doc: http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/ ... -03-02.pdf

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785286 par Greg11
Ven 14 Mai 2021 à 21:20

A mon avis le na6888 est celui qui peut tout remplacer tout les modèles et du coup dans le manuel ils ne mentionnent que celui là car c'est un manuel général pour plusieurs types pac... je me suis renseigné et effectivement la vanne est une vanne 4 voies qui inverse la partie basse et haute pression pour les pacs réversibles.
J'ai trouvé le na6825 sur une Gre BM600. Sur leboncoin elle avait l'échangeur fissuré.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785405 par Greg11
Lun 17 Mai 2021 à 10:53

Sinon quelqu'un connaîtrait un thermostat genre eliwell qui ferait l'affaire ? Je ne trouve pas réellement d'équivalent.
Merci par avance.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785417 par lynyx77
Lun 17 Mai 2021 à 13:08

Il fonctionne pas ton régulateur NA6825?

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785428 par Mr.WHITE
Lun 17 Mai 2021 à 18:26

la partie reversible doit te servir surtout pour dégivrer ta pac.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785435 par Greg11
Lun 17 Mai 2021 à 19:48

Je ne le reçois que demain le na6825. Mais si j'ai bien compris le 25 24 et 88 sont les même juste les paramètres usine qui diffèrent. Avec un peu de chance je vais essayer de rentrer dans les paramètres régleur et mettre tout les réglages usine de ma pac. On verra bien.
En tout cas merci.
Je vous tiendrais au courant.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#785707 par Greg11
Ven 28 Mai 2021 à 09:48

Bonjour. Désolé de ma réponse un peu tardive. J'ai reçu et monté le na6825. Il fonctionne mais j'ai du débrancher ma vanne 4 voies. Donc plus de dégivrage. Ce n'est pas trop problématique en soit, mais j'aimerais avoir un fonctionnement optimal. C'est la raison pour laquelle je vous demande si l'un d'entre vous à tout hasard un jour récupére un na6888 ou 6824 sur une pac défectueuse, de me contacter, où si l'un de vous connaît une solution alternative...
Merci par avance.
Bonne journée et bon week-end !

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#786696 par lynyx77
Dim 04 Juil 2021 à 10:40

Salut,

Je dois pouvoir en récupérer un si tu es toujours intéressé.
Regarde tes messages privées.

Re: Thermostat programmateur hs sur Pac BM800 ( astralpool)

#787274 par tataye
Mar 10 Aoû 2021 à 20:47

le mien aussi à cessé de fonctionner :| . Je cherche à le remplacer mais 400 balles c'est du vol .

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités