#41713 par storyboard
Lun 10 Oct 2005 à 18:26

Bonjour à tous, ...les spécialistes les experimentés et les autres...
apres tout ce que j'ai lu ici, et 3 tonnes de calculs que je n'ai pas toujours bien compris...je vais installer un local technique dans lequel il y aura une pompe de 1cv + un NCC de 2,9 kw + 1 spot de 300w + (eventuellement)un surpresseur + un départ vers 2 ou 3 lampes exterieures donc:
entre maison et local technique 40m de cable de 6 mm2
entre local et spot 300w 12v 12m de cable 16 mm2
??????????????????????????ça ira ou pas?????????????????????
merci de préciser si je peux diminuer un peu la section...ça plairait beaucoup à mes finances!...

#41716 par shaolinck
Lun 10 Oct 2005 à 19:16

Si t'on spot de 300 w est alimenté avec un transfo de séparation il est en 220 v donc paniploblème avec du 4/6 mm².
Pour les loupiots exterieurs 2.5/4 mm²
et pour le reste du 6 mm² s'est tout bon...
Alimenter le tout avec juste un 6 mm² est trop faible.
Maintenant j'attend que "l'empire contre attaque" :roll:

#41723 par trace2pneu
Lun 10 Oct 2005 à 20:08

salut,

ben non,

s'on spot il lai en 12v donc panicababordetpleindiplobleme avec le 4/6 carret

et pour le reste du 6mm² s'est sur et ses tou tou bon

ps: moi je suis du coté des gentils, des jedi ... qui gagnent toujours à la fin :mrgreen:

a+

#41725 par jpistace
Lun 10 Oct 2005 à 20:57

:wink:

#41754 par storyboard
Lun 10 Oct 2005 à 23:44

donc j'alimente depuis la maison avec du 10 mm2...si le 6 mm2 est trop juste ...?

#41759 par Kagou
Mar 11 Oct 2005 à 00:05

:lol: ho ami, tu peux diminuer tes sections ... cable 3x2,5 carré pour tout le 220v et cable 2x6 carré pour tes projos en 12v évite de sauter de l'un à l'autre mais mets plutôt in cable distinct depuis le tableau pour chacun...
et prévois des disjoncteurs pour chaque circuit et enfin un 30milliampère en tête... tu verras c'est bon, ... 8) et meilleur car c'est moins couteux !

#41798 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 10:03

Pour t'on spot 300 w met le transfo près de le piscine s'il est en 12 V
et aussi ne pas oublier de réaliser une terre séparé de celle de la maison pour la pistoche (evite les remontées de tension)

#41806 par BR
Mar 11 Oct 2005 à 10:40

[quote="Kagou]cable 3x2,5 carré pour tout le 220v [/quote]

C'est quoi le but ? Economiser 3 euros pour être toujours à la limite et avoir des ennuis ? Sur le prix d'une piscine quel est l'impact du prix de qq mètres de cables ? Quand je vois les sommes englouties par les volets - j'en ai un! , les abris et autres chauffages, je pense que ce débat n' a pas de sens.
Le seul truc vrai c'est que manipuler du 6 ou plus dans cette vacherie de tableau ou tout est serré, c'est galère :evil:

#41813 par storyboard
Mar 11 Oct 2005 à 11:04

tout à fait d'accord avec toi BR...mon problème n'est pas d'économiser sur le prix du cable, mais ça ne sert à rien non plus de surdimensionner...
Je souhaite juste mettre ce qu'il faut et comme ici certains préconisent du 2,5 carré et d'autres du 16 carré, pour un néophite comme moi c'est incompréhensible...!

#41820 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 12:07

C'est vrai que certains, quand ils ne savent pas ils surdimensionnent.

cha*2, stp, rappel moi mon erreur sur la norme (que je n'ai pas consulté). Car les normes c'est comme les lois, y'a des manières d'interprèter. merci.
Naturellement que BR a raison, mais un rajout + un autre rajout, à la fin c'est une somme...surtout si cela est inutile.

#41822 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 12:13

En plus je viens vite fait de lire la fameuse norme et je ne vois pas ou est le problème.

#41825 par BR
Mar 11 Oct 2005 à 12:30

Je n'ai pas lu la norme et je m'en f.... Ce que je sais c'est qu'aucun professionnel n'installerait avec du 2,5. Personnellement j'aimais bien le 4, plus pratique à manipuler, mais il semble qu'il soit mort pour la France !

#41831 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 12:50

BR a écrit:Je n'ai pas lu la norme et je m'en f.... Ce que je sais c'est qu'aucun professionnel n'installerait avec du 2,5. Personnellement j'aimais bien le 4, plus pratique à manipuler, mais il semble qu'il soit mort pour la France !


Entièrement d'accord .100% :wink:

PS: chacha je precise juste que pour le transfo. j'ai pas dit de le fixer sur les margelle, mais de le rapprocher de la piscine. hi hi hi...

#41839 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 13:51

Ou moi, drunk:) mais ne me dit pas pour le coup de la prise de terre ...

#41862 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 15:58

Tient apparement les deux messages (chacha et moi) ont été ecris en même temps.
Pour la mise à la terre je suis d'accord mais cela n'empêche pas d'avoir une terre séparée pour la pisc. Tous les appareils d'un même groupe sont reliés mais pas obligatoirement de liaison qui serait alors équipotentiel entre la piscine et la maison. Donc si problème sur terre maison =répercution sur terre piscine
Je n'affirme rien, seulement j'étais responsable de la réalisation des mises à la terre des postes electrique en moyenne tension (20000 v) EDF/ES en Alsace. Surtout sur les terres d'écoulement et le respect de la valeur de couplage entre la terre du neutre et la terre des masses car justement ces deux terres sont obligatoirement séparées pour empêcher une remontée de courant de l'une à l'autre (ex: mauvais partage de phases ou pour surtension dû à la foudre).
@+

#41879 par shaolinck
Mar 11 Oct 2005 à 17:10

Tout simplement :wink:

#41899 par mauricettedelourdes
Mar 11 Oct 2005 à 21:14

Avez vous deja vu des enrouleurs electriques de 50 m avec du cable de 16 mm :!: :!: :?:
Alors pourquoi d apres vous :shock:
Le max c est souvent du 2.5 et encore :!: :!:
On confond tjs la chute de tension due à la resistivité du cable et la puissance maximum admise par la section de ce cable
Lorsque on est en 220 v la chute de tension est peu prejuduciable car peu d appareil ont besoin reellement de cette tension
Exemple savez vous que votre TV fonctionne en 60 volt :!: :!:
En terme de securité c est vrai qu il vaut mieux suivre les normes mais bon des fois ils poussent le bouchon un peu loin
Pour info du 6mm suffit pour alimenter un appartement ou une maison avec une distance de 50 m ,n oubliez pas non plus la qualité des cables
Il vaut mieux acheter chez un grossiste de materiel electrique que ds les magasins de bricolage.D autant plus qu ils font de bon prix meme aux particuliers
Perso acheter du 16mm me semble vraiement exagere :roll: afro:)

#41918 par alf
Mer 12 Oct 2005 à 07:02

pareil que momo, désolé chacha mais 6kw sur 40m de 6² ça me parait pas etre de la telephonie :mrgreen: