Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

coulage radier / enrobage non régulier

#781106 par sebbo
Ven 11 Sep 2020 à 09:23

Bonjour,

j'ai coulé mon radier hier matin et je ne suis pas complètement satisfait du résultat.

Tout d'abord je pensais prendre du S4 fluide chez Cemex, en discutant avec le commercial, il m'a indiqué le S5 qui lui est certes plus cher mais se nivèle tout seul.

Je suis donc parti sur le S5 qui soit disant se met en place tout seul, mon problème est qu'a un endroit j'ai l'impression que l’enrobage du treillis supérieur n'est que de 2cm.

J'ai bien galéré à l'étaler sur toute la surface je dois avoir une légère différence de 1/2cm.

Ma question est la suivante, comment rattraper ce mauvais enrobage? ragréage? une autre chape par dessus celle ci? rien du tout?

Nous prévoyons de poser du liner 75/100.

Merci pour votre aide car nous sommes très inquiet!!