Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Je voudrais te rappeler que l'utilisation des sorties P1 et P2 signifie que la mise en route de la PAC démarre automatiquement la filtration. Mais le branchement que je propose, permet quand même de commander la filtration soit en mode manuel soit en mode auto où l'horloge pilote la filtration quelque soit l'état de la PAC. Aucun conflit entre tous ces modes de mises en route de la filtration n'existe.
Si toutefois tu veux utiliser exclusivement la PAC avec son horloge pour piloter la filtration, c'est possible en mettant le sélecteur de mode sur arrêt. Tu as la souplesse nécessaire pour mixer tous les modes. Par contre pour le pilotage de la PAC par la filtration, je ne connais pas de système simple. A l'exception de compter sur la sécurité manque de flux d'eau sur la PAC pour la stopper en l'absence de filtration. Mais je ne soutiens pas ce mode car si le détecteur de flux tombe en panne tu risques de détruire ta PAC.
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Et avec un voltmètre ?
Si j'allume la PAC et que cela indique 230v c'est que ce n'est pas un contact sec, si cela indique 0v c'est que c'est un contact sec, normalement...
Merci.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Je viens de vérifier, c’est bien un contact sec, tension mesurée à 0,02V, j’ai essayé aussi avec le mode « sonore » et cela n’a pas bippé, je m’attendais à 0V pile mais pas tout à fait.
-> PAC en route, pour info il y avait indiqué 28° sur la façade en réglage sortie d’usine.
Au bout de quelques secondes une erreur est apparue, sûrement parce que l’eau était fermée, j’espère que d’avoir fait tourner quelques secondes sans eau cela n’a pas grillé la PAC ?
Je ne pense pas, il doit y avoir une sécurité, de plus j’ai coupé le jus puis je l’ai remis et le défaut est parti, j’ai de suite coupé le disjoncteur courbe D.
J’ai mesuré pour être certain une vraie tension, celle de la PAC, cela affiche bien 238V environ, ça c’est pour me rassurer d’avoir choisi le bon sélecteur de mode et la surtout la bonne unité sur mon multimètre.
J’en déduis que je peux brancher le P1 et P2 de la PAC sur le 13NO et 14NO du contacteur ?
J’ai fait des recherches, effectivement il n’y a pas de polarité sur un contact sec, on peut donc brancher le P1 ou le P2 soit sur le 13NO soit sur le 14NO.
Tout ceci si je peux me brancher à cet endroit du contacteur
Merci
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
DIDIDAM a écrit:1 - mettre le sélecteur de mode sur arrêt, tu débranches le fil noir du sélecteur de mode; tu dois constater que le mode manuel ne marche plus mais le mode auto fonctionne toujours
2 - mettre le sélecteur de mode sur arrêt, tu rebranches le fil noir et tu débranches la cosse où les 2 fils oranges sont branchés; le mode automatique ne devrait plus fonctionner mais seulement le mode manuel
3- mettre le sélecteur de mode sur arrêt, tu rebranches les fils oranges et tu débranches le fil marron; alors ni le mode auto ni le mode manuel ne devraient marcher
Didier.
Bonsoir Didier,
Tu es un génie, les 3 manips font exactement ce que tu annonces
Et contact sec sur les P1 et P2 de la PAC.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Je vais regarder où brancher le p1 et le p2 sans me mettre sur la sortie de bouton des modes, car cela va être galère de se repiquer dessus les cosses en plastiques blancs.
Par contre il y a plusieurs endroits où il y a du marron, en 2T1 en sortie du magneto, sur l'entrée 1 et 2 du domino, sur les entrées 1L1 et A1 du contacteur.
Idm pour le fil noir, en 4T2 sous le magneto, en entrée 3L2 du contacteur, et j'ai l'impression sur le domino numéroté de 1 à 4.
Certe, je regarde sur les photos postées ici, il faut être devant le tableau pour bien voir les cheminements.
Merci
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Effectivement je vais regarder de plus près où sortent exactement le marron et le noir
Par rapport à ce branchement, si je comprends bien c'est la pompe de filtration de la piscine qui est asservie à la PAC, je ne voulais pas forcement ce principe pour ne pas que la filtration ne se mette en route n'importe quand par rapport à la température de l'eau, en plus de la programmation de celle ci.
Je ne voudrais pas "cracher dans la soupe", loin de là, mais est ce que c'est possible de ne faire tourner la PAC que lorsque ma filtration ne tourne dans la plage horaire qui est de 08h00 à 20h00 environ ?
Je te tiens au courant, en ce moment il pleut, je ne peux pas me pencher sur le branchement du P1 et du P2.
Merci, et bon match au cas où
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Surtout si je peux faire fonctionner la PAC avec son horloge calée sur l’horloge de la filtration, cela revient au même dans les 2 asservissements si j’ai bien compris.
Je te tiens au courant, après je me focaliserai sur les programmes internes de la PAC, mais vu la température de ma piscine à 90% du temps, j’aurai plus besoin de la stabiliser à 28 ou 29° car avec le soleil caniculaire que l’on a sur la région Lyonnaise elle a tendance à flerter à 34°, ce qui n’est pas agréable.
Merci Didier
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
DIDIDAM a écrit:Maintenant sur le sélecteur de mode tu branches P1 sur le fil noir et P2 sur le fil marron et ça doit marcher. Tu constatera que la PAC fait démarrer la filtration quelque soit la position du sélecteur de mode. Tu as même la possibilité de mettre le sélecteur en auto et programmer une plage horaire qui pilotera la filtration quand la PAC est éteinte.
Didier.
Bonjour,
1er soucis, le noir du bouton de mode va sous le magneto en 4T2, un autre fil noir par de ce même bornier et va en entrée 3L2 du contacteur.
Je le met sous le magneto ou en entrée du contacteur ?
Idem pour le marron ça va sur le domino, repart ailleurs, ....
Je crois que je vais faire des epissures mais en sortie des cosses derrière le bouton de modes c'est pas bon car on ne passe pas dans l'horloge.
Je me repique sur le noir et marron qui repartent après l'horloge, juste avant les branchements sur le tableau ?
Merci.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
https://www.casimages.com/i/210626024730697557.jpg.html
Le P1 est sur le 4 de l'horloge = noir
Ok, comme ta préconisation.
Le P2 est sur le 3 de l'horloge = orange
Il ne parle pas du marron pour le P2 ?
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Je dois mettre P1 sur le noir et P2 sur le marron, sauf que je ne sais pas où me reprendre ?
- juste après le bouton ON/OFF/AUTO
- juste après l'horloge pour le noir
- ...
Merci Didier
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
- entre le bouton des modes ON/OFF/AUTO et l’horloge
- entre l’horloge et le magneto
- entre le magneto et le contacteur
- entre le domino numéroté de 1 à 4 et le contacteur
Je pense que cela une importance pour recevoir les infos de la programmation ou du ON/OFF.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Maintenant au boulot..... fais moi une photo si tu veux que je vérifie ton travail.
Didier.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Juste après le bouton de sélection des modes ON OFF AUTO.
Je pensais qu'à cet endroit cela ne prenait pas en compte l'horloge du tableau car c'est en amont.
Merci, je te tiens au courant
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
Premier retour après le branchement:
Le mode OFF ne fonctionne pas.
La filtration fonctionne tout le temps, mode manu ou mode auto, je le suis mis hors plage programmation et idem, la pompe de filtration tourne en permanence.
Re: Besoin d'aide pour asservissement de ma PAC et ma filtra
2- peux-tu me faire une photo de ton branchement
3- lorsque tu débranches le fil venant de P1 le mode OFF marche-t-il ?
A+