Bonjour,

J'étudie actuellement le raccordement électrique du local technique de ma future piscine. Je pense installer moi-même dans ce local un tableau divisionnaire et ensuite faire venir un électricien pour le branchement sur le tableau principal de la maison et vérifier mon installation. Le piscinier branchera ensuite ses appareils sur le tableau divisionnaire.

J'avais pensé répartir ce tableau secondaire de cette façon :

* Interrupteur différentiel 30 mA 40A Type A.
* Disjoncteur C16 pour coffret piscine : 2 horloges, pompe filtration, surpresseur robot, transformateur 12V pour 2 projecteurs LED et coffret hors gel.
* Disjoncteur C6 pour électrolyseur sel, régulateur Ph/RedOx et régulateur niveau.
* Disjoncteur D16 pour moteur couverture de sécurité et pompe pluie.
* Disjoncteur C6 pour pompe puits décompression.
* Disjoncteur C20 pour 6 prises 16A jardin et 2 prises 16A local.
* Disjoncteur C6 pour éclairage local et 10 spots LED 230V jardin.
* Disjoncteur C10 pour portail automatique.

Tous les appareils ne seront pas utilisés en même temps évidemment.

Il y a déjà 3 câbles R2V entre la maison et le local sur une distance de 50 mètres : 1x 3G10mm² et 2x 5G1,5mm². Les câbles sont déjà en place et non retirables (en partie sous terrasse). Il y a également un câble multi-paires.

Voilà mes questions :

1) Que pensez-vous de cette répartition des différents appareils sur les disjoncteurs ? Avez-vous des idées d'optimisation ?

2) Les calibres des disjoncteurs vous semblent-ils cohérents notamment celui de l'interrupteur différentiel en tête et du disjoncteur des pompes ?

3) Je pensais utiliser un tableau étanche Legrand PLEXO de 12 ou 18 modules sur une rangée. Y aurait-il un intérêt (immédiat ou futur) à prendre un tableau 2 rangées ?

4) Mon câble R2V 3G10mm² sera-t-il suffisant ?

5) Dans mon salon, j'ai un simple allumage que je souhaite utiliser pour allumer en même temps les projecteurs 12V immergés dans la piscine mais aussi les 10 spots 230V de mon jardin. Les câbles supplémentaires ont été placés dans l'optique de cette commande distante. Comment câbler tout ça ? Est-il possible d'utiliser le coffret piscine et son transformateur intégré (probablement un Astralpool LUXE 45585LEDY ou un PRO LUXE ou autre du même genre ?). Ou faut-il gérer cette fonction d'éclairage ailleurs ? Avec un transformateur 12V externe installé à proximité du tableau divisionnaire et un disjoncteur dédié à l'éclairage qui protégera les spots 230V et ce transformateur 12V ? Pour la commande depuis le salon, doit-on utiliser les câbles R2V 1,5mm² ou le multi-paire avec un relais ?

6) Le fil de terre du câble 3G10mm² peut-il arriver directement dans le tableau divisionnaire ou doit-il d'abord passer par une barrette de coupure basse ? Il y en a déjà une au tableau principal évidemment.

Merci à tous pour votre aide.

Re: Avis sur tableau électrique divisionnaire du local techn

#774706 par JulienTLD
Mar 11 Fév 2020 à 09:18

Pas de spécialiste de l'électricité dans le coin ? :(

Ma principale question pour le moment concerne l'éclairage simultané des spots piscine 12V et des spots jardin 230V depuis le simple allumage du salon. Quelle solution retenir ?

Re: Avis sur tableau électrique divisionnaire du local techn

#774708 par laroche
Mar 11 Fév 2020 à 14:18

Salut,

Pas expert en électricité.

1) Pour la partie tableau ça me semble sympa (séparer au max les circuits est une bonne idée, surtout pour des systèmes extérieurs).

2) Ici, je n'ai pas mis de C6, les bricoles sont en C10.

3) Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 2 rangées sur ce tableau secondaire.

4) En 10mm² tu ne passes pas 32A sur 50m
(https://schema-electrique.net/section-c ... bleau.html
https://schema-electrique.net/calcul-ch ... electrique)

5) Oui tu peux utiliser le transfo d'alimentation du coffret piscine mais il faut modifier son cablâge pour insérer un relais dans le circuit qui va au primaire (c'est ce que j'ai fait chez moi). Pour moi, le plus sur est le pilotage de relais avec le multibrins.

6) Aucune idée.

A+

Re: Avis sur tableau électrique divisionnaire du local techn

#774709 par JulienTLD
Mar 11 Fév 2020 à 16:31

Merci laroche pour ta réponse qui me donne déjà quelques éléments.

Je pense en effet que l'électricien qui m'a fait la maison avait prévu un câble de trop petite section pour mon futur local technique piscine. J'aurais dû regarder ça de plus près mais je n'avais pas conscience de ces problématiques à l'époque :( Il faudra sans doute que je fasse installer dans le tableau principal un disjoncteur de plus petit calibre que prévu (40A) donc du 32A voire du 25A. Et veiller à ne pas trop utiliser d'appareils de piscine et de jardin en même temps.

Sinon, serait-il possible d'utiliser les 2 câbles 5G1,5 en place pour alimenter certains appareils du local piscine et ainsi délester un tout petit peu le câble principal 3G10. Il y aurait donc 3 disjoncteurs dans le tableau principal de la maison (un par câble). Par exemple, la pompe du puits de décompression (200W) et les spots d'éclairage (10x4W + 2x20W) sur l'un et l'électrolyseur et le régulateur de Ph sur l'autre. Tout le reste sur le 3G10. Si la norme l'autorise, ces 3 câbles arriveraient chacun sur une rangée différente du tableau divisionnaire ou si c'est interdit, seul le 3G10 arriverait dans le tableau et les 2 autres alimenteraient directement les appareils concernés depuis le tableau principal. C'est peut-être beaucoup de tracas pour ne pas gagner grand chose au final...

Comme quoi un mauvais choix de câble au départ complique beaucoup les choses ensuite :(

Je vais me pencher sur la question de ce relais à rajouter dans le coffret piscine pour le commander depuis un interrupteur indépendant. Dans le coffret de piscine, il faudrait donc rajouter un relais commandé par le câble multipaire et alimenté par le primaire d'éclairage du coffret piscine. En aval du relais, il y aurait le transformateur 230V/12V pour les 2 spots LED 12V piscine mais aussi les 10 spots LED 230V jardin. C'est bien ça ?