Page 1 sur 1

bruit de pompe dans local technique plastique

MessagePosté: Mer 07 Sep 2005 à 18:20
par gamani
Bonjour

Malgré mes recherches sur le forum je voulais poser la question

Ma filtration est installée dans un local livré tout près à fonctionner.
De forme cubique, la structure est en plastique, je pense. La pompe est directement vissée sur un support à l'intérieur, ce support fait corp avec le local, pas de silent block, du coup ca vibre et on entend le ronflement, bruit situé dans les graves

Un couvercle en plastique de toute la superficie du local chapote le tout

Pour isoler du bruit j'hésite entre la laine de roche et une solution de leroy merlin (onduline) appelé nobruit.
La laine de roche est pas cher et faire 4,5cm d'épaisseur
Les plaques du produit d'onduline font 3,9 mm d'épaissur mais c'est beaucoup plus cher. Ce produit est censé empêcher l'air de passer à travers la paroi.

Ma crainte est sur la montée en température du local et donc j'ai peur pour la pompe. Quand ca tourne l'hiver, y a déja un paquet de condensation qui se forme.

Faut il juste isoler dessous le couvercle ou les parois, ou les deux ?

qui peut témoigner ou me conseiller

merci

MessagePosté: Mer 07 Sep 2005 à 19:36
par alf
commence par le couvercle seulement a la laine de roche, et essaie d'intercaler des silent blocs ou une plaque de mousse neoprene assez dens et epaisse sous la pompe...
pour la condensation en hiver, la laine de roche ne devrait qu'arranger les choses.
quant a la temperature, au pire t'ouvres le couvercle :mrgreen:

MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005 à 08:48
par gamani
la pompe est directement vissé sur un support faisant corp avec le local

en plus le tuyau rassemblant les arrivée (PB,SK,BF) arrive pile poil à la hauteur voulu, intercaler quelque chose risque de poser problème

tu penses à la lainde de roche, ok

quelqu'un a une autre idée ?

MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005 à 16:44
par drakan
La laine de roche pourrie avec l’humidité part en brioche trouve autre chose !
polystirene ou polystirene extruder ça peu le faire :wink:

MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005 à 18:27
par gamani
"polystirene ou polystirene extruder "

ca a des qualités phoniques ce truc ?

MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005 à 22:34
par alf
sauf que le polystyrene et le polyurethane sont pas des isolants acoustiques.

on est pas en train de construire un frigo, drakan :mrgreen:

et au prix du panneau de laine minerale ( prend de la bonne qualité en compact ep 40 ), tu peux la changer tous les 3 ans si elle moisit un peu

Re: bruit de pompe dans local technique plastique

MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005 à 22:51
par mauricettedelourdes
gamani a écrit:Bonjour

Malgré mes recherches sur le forum je voulais poser la question

Ma filtration est installée dans un local livré tout près à fonctionner.
De forme cubique, la structure est en plastique, je pense. La pompe est directement vissée sur un support à l'intérieur, ce support fait corp avec le local, pas de silent block, du coup ca vibre et on entend le ronflement, bruit situé dans les graves

Un couvercle en plastique de toute la superficie du local chapote le tout

Pour isoler du bruit j'hésite entre la laine de roche et une solution de leroy merlin (onduline) appelé nobruit.
La laine de roche est pas cher et faire 4,5cm d'épaisseur
Les plaques du produit d'onduline font 3,9 mm d'épaissur mais c'est beaucoup plus cher. Ce produit est censé empêcher l'air de passer à travers la paroi.

Ma crainte est sur la montée en température du local et donc j'ai peur pour la pompe. Quand ca tourne l'hiver, y a déja un paquet de condensation qui se forme.

Faut il juste isoler dessous le couvercle ou les parois, ou les deux ?

qui peut témoigner ou me conseiller

merci

Si comme tu le dis le bruit se situe ds les graves l isolation ne servira à rien :rayban: car c est une longueure d onde qui passe de partout
Par contre la reponse est ds la question
:roll:
Il faut que tu isole la vibration par des silent block c est le seule moyen :fine:

MessagePosté: Ven 09 Sep 2005 à 07:21
par drakan
alf a écrit:sauf que le polystyrene et le polyurethane sont pas des isolants acoustiques.

on est pas en train de construire un frigo, drakan :mrgreen:

et au prix du panneau de laine minerale ( prend de la bonne qualité en compact ep 40 ), tu peux la changer tous les 3 ans si elle moisit un peu


Oui j’ai oublié peut-être devant le faire :lol:

Si non y a le liége qui a de bonne qualité acoustique :idea:

MessagePosté: Ven 09 Sep 2005 à 08:05
par alf
oui, le liege c bien
ya aussi des isolants speciaux, ou meme coller du liège au goudron everfast et le passer au goudron apres, ça devrait le faire
mais gare aux marees noires :mrgreen:

MessagePosté: Ven 09 Sep 2005 à 09:27
par danyja
Bonjour,

J'ai mis sous la pompe une dalle en caoutchouc 50x50 épaisseur de 4cm.
On trouve ces dalles au abords des jeux d'enfants dans certains parcs publics, afin d'amortir les chocs lors de chute des dits enfants.
Cette méthode est très efficace, la dalle absorbe toutes les vibrations de la pompe.
On trouve cet article dans tous les grands bricos-loisirs, assez cher environ 30.- suisses.
Mais bon, j'ai un local technique assez grand et je l'ai posée avant montage de la tuyauterie.

Re: bruit de pompe dans local technique plastique

MessagePosté: Ven 09 Sep 2005 à 10:46
par imago01
gamani a écrit:Bonjour

Malgré mes recherches sur le forum je voulais poser la question

Ma filtration est installée dans un local livré tout près à fonctionner.
De forme cubique, la structure est en plastique, je pense. La pompe est directement vissée sur un support à l'intérieur, ce support fait corp avec le local, pas de silent block, du coup ca vibre et on entend le ronflement, bruit situé dans les graves

Un couvercle en plastique de toute la superficie du local chapote le tout

Pour isoler du bruit j'hésite entre la laine de roche et une solution de leroy merlin (onduline) appelé nobruit.
La laine de roche est pas cher et faire 4,5cm d'épaisseur
Les plaques du produit d'onduline font 3,9 mm d'épaissur mais c'est beaucoup plus cher. Ce produit est censé empêcher l'air de passer à travers la paroi.

Ma crainte est sur la montée en température du local et donc j'ai peur pour la pompe. Quand ca tourne l'hiver, y a déja un paquet de condensation qui se forme.

Faut il juste isoler dessous le couvercle ou les parois, ou les deux ?

qui peut témoigner ou me conseiller

merci



bonjour c'est quelle marque ta piscine?

MessagePosté: Ven 09 Sep 2005 à 15:21
par gamani
le local n'a rien à voir avec la marque de la piscine, c'est indépendant