fuite averée mais indetectable

#752809 par kanibal
Mar 10 Jan 2017 à 11:09

salut a tous

j'ai un souci avec ma piscine maconné je vous explique

j'ai detecté une fuite dans ma piscine,de l'ordre de 1 cm de perte en haute saison,testé avec le seau etc...
je fais venir une ste spécialisée dans la détection de fuite piscine.
mais impossible pour eux de detecter la fuite

en fait il y a fuite uniquement quand la piscine est en route donc la ste a tenté d'y glisser une camera sans faire fonctionner la piscine biensur et fuite indetectable meme apres avoir balancer du produit et tenté de suivre le parcours a l'aide de la camera,ce produit sans fonctionnement pompe est aspirer ce qui demontre une fuite mais tellement pas rapide que le produit se dissipe avant d'arriver a la fuite,alors qu'une grosse fuite on aurait bien vu l'endroit d'aspiration.

fuite trop petite sans fonctionnement de la pompe mais grosse fuite pompe en route.
mes terrasses sont faites depuis longtemps avec dalle et margelle donc je peux pas creuser a l'aveugle sans déterminer avec précision l'endroit de cette fuite.

auriez vous une solution ou méthode que je connais pas et qui pourrais localisé precisement ma fuite.
la fuite est sur le parcours des buses de refoulements a savoir que j'ai 3 buses raccordées entre elles sous dalle au niveau fondation.

la franchement c'est une fuite merdique j'en viens a me dire qu'il est probable que la fuite vienne d'un mauvais collage d'un raccord qui sous pression permet d'echaper plus d'eau.
la detection également au ultrasons (je crois que c'est ca,appareil en forme de détecteur de métaux n'a rien donner non plus)et le gaz la ste a même pas essayer puisque terrasse faites le produit risque de s'echaper nimporte ou.

bref je suis dans la mouize avec ma fuite.
merci pour vos conseils.

Re: fuite averée mais indetectable

#752815 par laroche
Mar 10 Jan 2017 à 14:07

Salut,

Tu ne vas probablement pas échapper aux travaux lourds : casser la dalle pour accéder aux refoulements.
Tes tuyaux sont en souple ou en rigide ?
Si c'est du souple, t'as de fortes chances que ce soit un coude au niveau du refoulement, voire une traversée de parois.
Si c'est du rigide, ça peut être n'importe où ...

A+

Re: fuite averée mais indetectable

#752844 par yayer
Mar 10 Jan 2017 à 22:23

Tes refoulement sont sur un seul depart ou sont separés ?
S'ils sont séparés, couper la vanne d'un refoulement et boucher la buse.
Le faire pour chaque refoulement et voir si la fuite persiste.
Faire de meme en obturant un skimmer à la fois.

Re: fuite averée mais indetectable

#752846 par laroche
Mer 11 Jan 2017 à 08:19

Salut,

yayer a écrit:Tes refoulement sont sur un seul depart ou sont separés ?

kanibal a écrit:... a savoir que j'ai 3 buses raccordées entre elles sous dalle au niveau fondation.


Donc à mon avis pas trop le choix : soit il localise par endoscopie ou un autre moyen non destructeur (mais apparement déjà tenté sans succès) soit il y faut ouvrir ...

A+

Re: fuite averée mais indetectable

#752847 par yayer
Mer 11 Jan 2017 à 08:26

:roll: :oops:

D'où l'importance de faire des circuits séparés, une gaine par pièce à sceller.

Re: fuite averée mais indetectable

#752930 par Ptitbateau
Ven 13 Jan 2017 à 16:48

Mon avis c'est que 1cm/jour en pleine saison fuite avérée ou pas il ne faut rien faire si ça te coute plus cher que de payer l'eau de re remplissage liée à cette fuite ou à plusieurs micros fuites (le pire des cas).
Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de piscines totalement étanche cela n'existe pas, mais il y a des tolérances et surtout des calculs de couts liés aux réparations. salut:)

Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 70 invités