disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750758 par jer34
Mer 05 Oct 2016 à 20:51

Bonsoir,
Suite à la défaillance du condensateur de démarrage du moteur de la pompe de la piscine, le disjoncteur du tableau de la piscine a sauté mais impossible de le réarmer.Le condensateur est défaillant depuis quelques semaines ce qui a deja provoqué le fait que le disjoncteur saute mais je pouvais le réarmer sans soucis.
Le disjoncteur est il out?y a t il moyen de le tester?
Autre tests à effectuer si le disjoncteur est ok??
Grand merci à vous
Tres bonne soirée

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750772 par Chacha
Jeu 06 Oct 2016 à 07:18

:wink: Salut !

A la place de ton moteur, tu branches une baladeuse et tu testes le disjoncteur ! :wink:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750777 par jer34
Jeu 06 Oct 2016 à 10:28

Decidemment Chacha, tu as réponse à tous mes problèmes :lol:
Je ne vois pas comment brancher une baladeuse.Tu sous entends que le moteur est out? :cry:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750792 par Chacha
Jeu 06 Oct 2016 à 17:58

:shock: Non, non ! On parle du disjoncteur !

Chaque chose en son temps ! :lol: :lol: :lol:

Tu débranches côté moteur et tu mets une prise ! Et tu vois si le disjoncteur tient la route ! !

:wink:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750804 par jer34
Jeu 06 Oct 2016 à 18:44

oups merci chacha je dois etre neuneu je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire :?

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750813 par Chacha
Jeu 06 Oct 2016 à 20:30

:lol: :lol: :lol: Bon ! Pour commencer, 1 + 1 = combien ? ? ? ? :?: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Pour tester ton disjoncteur, tu enlèves les 3 fils qui arrivent dans ta boite électrique sur le moteur et tu mets au bout de ce câble une prise qui va te permettre de brancher un appareil quelconque !
Tu verras alors si ton disjoncteur est encore bon ! :wink: :wink: :wink:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750816 par jer34
Jeu 06 Oct 2016 à 21:34

rha chacha tu as raison, je tenterai de dire 2 mais vraiment par hasard lol
Plus sérieusement j ai testé le disjoncteur sans arrivée de tension et idem il ne s enclenche pas.J ai ensuite remis la tension mais enlevé les fils qui vont au moteur et...même combat
Il aurait du s enclencher au moins dans le second cas non?

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750823 par lynyx77
Ven 07 Oct 2016 à 08:41

Peux tu Poster une photo de ton tableau électrique on pourra mieux aider

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750831 par jer34
Ven 07 Oct 2016 à 10:07

Bonjour
J espere que ça va vous aider
http://hpics.li/121489a
bonne journée

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750836 par Chacha
Ven 07 Oct 2016 à 10:48

jer34 a écrit:Plus sérieusement j ai testé le disjoncteur sans arrivée de tension et idem il ne s enclenche pas.J ai ensuite remis la tension mais enlevé les fils qui vont au moteur et...même combat
Il aurait du s enclencher au moins dans le second cas non?

:( :( :( Poubelle ! Dans les 2 cas, il doit " monter " ! :!:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750838 par jer34
Ven 07 Oct 2016 à 11:13

rhaaaa pas possible!
bon faut que je le change
Je m oriente vers lequel?celui là ou faut la meêm marque?https://www.manomano.fr/disjoncteur-moteur/disjoncteur-moteur-gv2-me-4-63-a-schneider-96828
Je ne sais meme pas si mon moteur est mono ou tri

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750848 par Chacha
Ven 07 Oct 2016 à 13:34

:shock: Références moteur, please :wink: ? :?:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750850 par jer34
Ven 07 Oct 2016 à 14:23

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750859 par Chacha
Sam 08 Oct 2016 à 09:37

:D Salut !

:lol: :lol: :lol: La vieillesse et l'insomnie ( et Google ) te filent une réponse pour tes 2 questions :

Ton moulin est mono, bien que je vienne de lire que Leroy-Somer bobinait en Tri et connectait en Mono !
La plaque signalétique est parlante : 220, 230, 240 Volts uniquement dans la colonne V. ! Pas de 400 volts nulle part, sauf pour le condo !
Et le condo est juste avant " C P-16 " >>>> Condensateur Permanent de 16 Micro-Farad.

Concernant le disjoncteur, ta référence de remplacement me semble bonne ! Mais n'étant pas un pro, renseigne-toi auprès d'un électricien ! :wink:

Yapuka ! :lol: :lol: :lol:

Un peu de saine lecture pour le w.e :

http://www.entrepriseslm.com/nos-servic ... que#1phase

Interro écrite lundi matin ! :lol: :lol: :lol:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750860 par jer34
Sam 08 Oct 2016 à 13:03

tu es un chef merci Chacha! j ai acheté le condo

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750864 par Chacha
Dim 09 Oct 2016 à 07:17

:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

Tite précision pour le disjoncteur magnéto-thermique : tu peux tourner quelque temps avec un simple disjoncteur " normal " !
Chez Desjoyaux, à l'achat de mon kit piscine en 2002, le magnéto-thermique n'y figurait pas !
Et la pompe tourne toujours ! J'ai juste changé la turbine qui gouttait ! :wink: :wink: :wink:

Re: disjoncteur piscine ne s’arme plus

#750981 par jer34
Jeu 13 Oct 2016 à 14:42

Bonjour,
J ai installé le schneider GV2 ME10 or je me demandais s'il etait possible d'inverser les entrées avec sorties. Je m explique, la phase rentre sur le 2, le neutre le 6 et la pompe sur le 1 et 3.
Image
Merci

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités