Page 1 sur 1

ferraillage d'angle

MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 08:42
par csteph64
bonjour

bon voila j'en suis a mon ferraillage du 1er rang,

ai je bon ou dois je rajouter une equerre

piscine revetement carrelage , 8x4

merci

Image

Uploaded with ImageShack.us

MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 10:14
par phiphimaite
bonjour apparement pas bon les tors dans les angles doivent se croisés ,celui de derriere passe devant et celui de devant passe derriere

MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 19:34
par csteph64
mais d'apres ce que j'ai pu lire sur le site et les message de manu16 il ne faut pas les croiser

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 14:30
par pipo31
Bonjour il faut croiser les fers effectivement mais en plus il faut faire deux équerres supplémentaires : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et le tout lié.
Pense à ce que tes fers doivent bien etre enrobés de 3 cm.
Autre chose lorsque tu poses la rangée du dessus n'oublie pas de découper un peu de polystyrène dans le haut ET le BAs de l'élément pour la continuité du béton
[/img]

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 14:37
par csteph64
ca va etre dur de decoupé le polystyrène car il n'y en a pas, ce sont des bloc en beton , piscine carrelée

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 15:20
par pipo31
oups
Autant pour moi !
Par contre pour la ferraille la méthode est la bonne surtout si piscine carrelée !

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 15:23
par csteph64
ok mais bizarre car les post de manu16 (la bible du site) disent le contraire

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 16:26
par Pisa2011
Je crois que tu peux faire confiance à Manu16.

Après, ce n'est peut-être pas la peine de te prendre le chou pendant six mois avec ça, c'est tout de même rarissime qu'une piscine lâche parce qu'un fer n'est pas exactement là où le dtu le préconise. . . (Edit : surtout qu'il n'y a pas de dtu pour les piscines béton, dixit Manu16. . .)

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 17:06
par pipo31
C'est pas ma piscine, donc assumez mais avec une piscine carrelée c'est 0 fissure donc il faut respecter ce qui doit l'être.à vous de voir!

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 17:50
par Pisa2011
La mienne est carrelée, posée sur des murets de soutènement et en zone sismique ; je ne suis pas certain que le ferraillage soit parfaitement conforme aux préconisations de manu16 mais je suis certain d'une chose : elle ne fuit pas . . .

Quand il y a une fuite, généralement, c'est plutôt au niveau des pièces scellées . . .

J'ai pris le temps de revoir les schémas de Manu16 : pour une piscine enterrée (qui doit donc lutter contre la poussée du terrain), on ne croise pas les ferrailles. C'est dans le cas d'une hors-sol (qui doit contenir la pression de l'eau du bassin) qu'on croise.

Donc je pense que c'est OK pour csteph64. . .

MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 18:48
par Willy
+1

J'ai croisé dans les angles car mon bassin est hors sol.

suite

MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013 à 21:49
par Bernard57
Il faut 3 équerres, 2 qui relient les cotés opposés l'autre sur l'extérieur.
jamais comme sur les photos ci dessus "pousée au vide".

MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013 à 10:47
par cerealkiller83
Bonjour,

C'est souvent dans les angles que cela bouge.

Chez moi, j'ai fait des U horizontaux dans les angles, l'un d'un coté, l'autre de l'autre et mes 2 tors viennent en recouvrement de 40 * diametre.

C'est tres simple à faire et poser.

Bon courage,

pascal

MessagePosté: Mer 14 Aoû 2013 à 14:43
par 0daniel0
Clairement, le plus sûr à mon avis ce sont les U cités ci-dessus.