Bonjour à tous. Je vais commencer l'installation de mon local technique pour une piscine bois GardiPool Rectoo 8x4, 2 skimmers et 2 refoulements. Une PAC et plus tard, un régulateur de PH.
Pour l'instant, j'ai deux arrivées d'électricité en 3x 1,5mm2. Est-ce que cela suffit pour toute l'installation et dois-je placer un tableau électrique dans le local?
Bah tu fais le bilan de puissance de toute ton installation et tu vois! en gros tu compte 8-9A par mm². Mais après tout dépend quelle distance il y a entre ton tableau général et ton local technique? Car 8-9A/mm² c'est ok mais sur faible longueur!
regarde sur le net tu vas trouver des abaques qui te disent la section a mettre en fonction de la puissance et de la longueur.
j'ai plus le lien mais une recherche rapide va te donner ce que tu veux.
Franchement, c'est mieux d'amener du 3G2,5 (3x2,5 dont une terre). Au moins tu pourras mettre une prise classique dans ton local, tout en restant dans les normes et sans te poser de questions.
Ligne à protéger au départ du tableau par un disjoncteur 16 A + différentiel 30 mA, idéalement.
(et compte plutot 5-6A / mm2, pour ne pas prendre de risque. Donc du 1,5mm2 pour 10A, et du 2,5 pour 16A, en gros)
Excusez-moi d'être peut-être un peu lourd mais pouvez-vous me confirmer que la configuration suivante est "safe":
arrivée 3g2,5
différentiel 20A 300ma
minuteur 16A pour la pompe de filtration
3 fusibles 25A
1 fusible pour 3 prises pour équipements divers (régulateur UV, Air Blower)
1 fusible pour une PAC 11,8Kw (13A)
1 fusible pour le tableau spécial piscine qui sera déporté au bord de piscine pour la NAC dont je ne connais pas la puissance (55m3/h)