LISTE DES ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS
CONSTATEES SUR LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE ATEMA-EUROPA
• Le chantier devait débuter début septembre 2003, retard déjà de 3 semaines
• Implantation de la piscine faite avec l’entreprise BONDOUX° sans procès verbal d’ouverture et avec des plans plus que succincts !
• Réception du terrassement non effectué par la société ATEMA-EUROPA avec tous les problèmes qui vont en découler ! Soi-disant impossibilité de poser le coffrage avec la fosse à plonger existante ? compétence du sous-traitant ? capacité professionnelle des personnels en la matière ? Surcoût dû au remblaiement ? piscine non conforme à ce qui avait été commandé
• Aucun matériel pour décharger et recharger le coffrage, déplacement et intervention du matériel adéquate à ma charge.
• Absence du support de plage, périphérique, en béton. Remplacé par une simple cornière sans protection contre la corrosion.
• Aucun essai de pression des tuyauteries, aussi bien avant remblaiement qu’après.
• Malgré plusieurs mises en garde sur le mauvais positionnement de certaines tuyauteries, pose du PVC armé dans des conditions déplorables
-Inexpérience de l’entreprise de pose
-aucune reprise de maçonnerie pourtant prévue lors d’un rare passage de M DECOSTER
-Accros dans le PVC
-Plis du PVC au fond du bassin
-Nombreux défauts de maçonnerie apparents sur les deux parois longitudinales
-Importantes marques au fond du bassin
-Froncement au niveau des marches de l’escalier
-Largeur de recouvrement des laizes 22 cm, le constructeur préconise 5 cm
- Feutre du fond du bassin non posé à joint vif (marques supplémentaires)
• A la mise en route de la filtration, gros problèmes de cavitation des pompes dus très certainement à des prises d’air sur le circuit enterré, problèmes d’aspiration sur le bac tampon ainsi que sur les bondes de fond.
• Baisse du niveau de 2 cm environ en 12 heures filtration arrêtée
• Non réalisation dans les délais
-double manipulation des margelles
-Mise en œuvre tardive de l’engazonnement, mauvaise implantation, surcoût en irrigation
-Stockage des palettes de dallage nécessitant une manipulation supplémentaire et pose des dallages par un tiers.