Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

pompe de nage à contre courant qui disjoncte

par pioupiou33
Lun 14 Juin 2010 à 14:08

Bonjour,

Avec les beaux jours, j'ai voulu utiliser la nage à contre courant de ma piscine.
J'enclenche le bouton poussoir et elle se met en route de suite.
Par contre, au bout de quelques secondes, elle disjoncte.

J'ai réenclenché le disjoncteur de la pompe et elle repart nickel mais redisjoncte au bout de quelques secondes . Je dirai au bout de moins de 30 secondes.

Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'il existe des protections, notamment au niveau du boitier où il y a le disjoncteur ?
Quelle type de protection ?

D'avance merci pour votre aide

par Gwen68
Mer 16 Juin 2010 à 10:25

Vérifie les connections électriques de tes câbles dans le boitier de ton moteur, elles sont peut-être oxydées. J'ai eu le même cas avec la mienne au niveau de la masse.

par pioupiou33
Mer 16 Juin 2010 à 10:37

Bonjour,

Merci pour ton avis.
Quelle solution ai-je ?
Car la pompe fonctionne quelques secondes avant que cela disjoncte.

Est-ce que je dois refaire les connexions ? par exemple devisser puis revisser les vis qui tiennent les cables ?
Ou bien pulvériser un spray spécifique du style anti-oxydant ou je ne sais pas trop quoi ?

Merci

par Gwen68
Mer 16 Juin 2010 à 10:59

Perso, j'avais dévissé les connections dans le boitier moteur puis gratté les connexions pour les désoxyder puis tout remonté et là plus aucun soucis.
Modifié en dernier par Gwen68 le Mer 16 Juin 2010 à 12:39, modifié 2 fois.

par pioupiou33
Mer 16 Juin 2010 à 11:01

Ok ! Je vais essayer cela tout simplement !
Je pensais plutot à un composant défaillant ou qui chaufferait (condensateur ou autre .)

Merci

par JCGB
Mer 16 Juin 2010 à 15:30

Il faudrait deja savoir ce qui saute ,qu'est ce que tu appelle "disjoncteur" c'est le disjoncteur differentiel 30mA, le magnétothermique de la ncc, le disjoncteur de protection :?: :?:
Modifié en dernier par JCGB le Mer 16 Juin 2010 à 16:58, modifié 2 fois.

par Gwen68
Mer 16 Juin 2010 à 15:38

Dans mon cas, c'était le disjoncteur dans le boitier de la NCC !

par pioupiou33
Ven 16 Juil 2010 à 15:05

Bonjour,

J'ai refait quelques tests et le disjoncteur de la nage à contre courant disjoncte au bout d'environ 30 sec.
Je peux ensuite le réamorcer.

Voici 2 photos du disjoncteur :
Image

Image

Voici une photo du haut du moteur de la pompe :
Image

Les connexions sur le moteur ont l'air correctes. Je ne vois pas d'où peut venir le problème. Est-ce une protection ? si oui, laquelle ?
Modifié en dernier par pioupiou33 le Ven 16 Juil 2010 à 15:16, modifié 1 fois.

par pioupiou33
Ven 16 Juil 2010 à 15:13

désolé, je n'arrive pas à inserer les images proprement .

par fraggy
Ven 16 Juil 2010 à 22:33

Hi
ok tu a un pb sur ton disjoncteur magetho termique
il y a une visse de calibrage dessus avec une fleche sur quelle intencité ( A ) est t elle ?
Quelle est la puissance de ton moteur ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par pioupiou33
Lun 19 Juil 2010 à 16:29

merci pour la correction !

par lolo1
Sam 31 Juil 2010 à 15:33

Bonjour.

Soit votre disjoncteur est mort, soit votre moteur force.
Déjà vous pouvez controler le serrage de toutes les connections.

Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 11 invités