Electricité pour installation d'une PAC Fairland PH30V

MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 16:44
par sraisin
Voilà la PAC est dans le garage prète à être installée : un petit coup d'oeil à la notice (une fois n'est pas coutume !):
Raccordement côté coffret électrique :
La ligne qui alimente la pompe à chaleur doit être configurée et équipée d’un ou plusieurs dispositifs permettant :
- une mise à la terre efficace de la machine
- la protection des personnes par un dispositif à courant résiduel de 30 mA
- la protection de la machine contre les " surcharges " et courts-circuit par un disjoncteur magnéto-thermique
NB:
Intensité nominale: 8.2A / Intensité maximale: 11A
Puissance électrique nominale 1.8kw / Puissance électrique maximale 2.4kw

Si j'ai bien suivi, en partant de la centrale nucléaire vers la PAC il me faudrait:
- un 30mA (j'utilise celui de la filtration)
- un 16A courbe D pour les pics d'intensité
- un disjoncteur magnéto-thermique

Que dois-je prendre comme magnéto-thermique ?
Il préconise du 3x4mm² pour l'alimentation, ce n'est pas un peu gros ?

Je prends tous les conseils !

MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 19:31
par tazminator31
slt
prend du 2.5mm ca suffit largement et c'est moins cher :wink:

MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 21:02
par savarona
Tu me diras une fois branché si tu es satisfait de ta pompe. Un technicien procopi vient chez moi mardi car elle fait un bruit énorme! Et apparemment c'est normal !

MessagePosté: Lun 18 Mai 2009 à 07:44
par sraisin
savarona a écrit:Tu me diras une fois branché si tu es satisfait de ta pompe. Un technicien procopi vient chez moi mardi car elle fait un bruit énorme! Et apparemment c'est normal !

Ok dès que c'est en route j'essaierai d'estimer le bruit.
Par contre, peux-tu me dire comment est ton installation électrique pour la PAC.

Re: Electricité pour installation d'une PAC Fairland PH30V

MessagePosté: Lun 18 Mai 2009 à 22:51
par fraggy
sraisin a écrit:Voilà la PAC est dans le garage prète à être installée : un petit coup d'oeil à la notice (une fois n'est pas coutume !):
Raccordement côté coffret électrique :
La ligne qui alimente la pompe à chaleur doit être configurée et équipée d’un ou plusieurs dispositifs permettant :
- une mise à la terre efficace de la machine
- la protection des personnes par un dispositif à courant résiduel de 30 mA
- la protection de la machine contre les " surcharges " et courts-circuit par un disjoncteur magnéto-thermique
NB:
Intensité nominale: 8.2A / Intensité maximale: 11A
Puissance électrique nominale 1.8kw / Puissance électrique maximale 2.4kw

Si j'ai bien suivi, en partant de la centrale nucléaire vers la PAC il me faudrait:
- un 30mA (j'utilise celui de la filtration)
- un 16A courbe D pour les pics d'intensité
- un disjoncteur magnéto-thermique

Que dois-je prendre comme magnéto-thermique ?
Il préconise du 3x4mm² pour l'alimentation, ce n'est pas un peu gros ?

Je prends tous les conseils !



Hi
alim en 2,5 mm2 et un disjoncteur 16A courbe D http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... 62f5aea42e

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 08:15
par sraisin
Merci beaucoup fraggy.
Donc pas de magnéto.
Par contre, je ne devrais pas avoir également en courbe D pour la pompe ? Ou bien on peut mettre les deux sur le même ?

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 12:07
par savarona
Bonjour, désolé de ne pouvoir t'aider mais le branchement a été fait par un electricien et je n'arrive pas à le joindre. Je sais juste qu'il a fait comme cela est indiqué dans la notice.
Le technicien procopi passe cette après midi à cause du problème du bruit.

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 13:22
par sraisin
En espérant qu'il trouve quelquechose .
Bonne chance

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 16:03
par fraggy
sraisin a écrit:Merci beaucoup fraggy.
Donc pas de magnéto.
Par contre, je ne devrais pas avoir également en courbe D pour la pompe ? Ou bien on peut mettre les deux sur le même ?



Bien sur que si il est magneto et thermique ! :wink:
Pour info : - Disjoncteur magnétique : protection contre les courts-circuits.

- Disjoncteur thermique : protection contre les surcharges

- Disjoncteur magnétothermique (possède les deux fonctions ci-dessus)

et oui tu peut protege pac + pompe avec ce disjoncteur 16 A courbe D sans pb :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 18:29
par sraisin
Merdum je suis blonde moi !

Il suffit donc que j'achète le un disjoncteur 16A courbe D dont fraggy m'a donné le lien. Je le branche après le 30mA et après je branche ma pompe derrière son horloge et la PAC directe (je verrai pour un asservissement plus tard !)

Right ?


Juste pour la culture personnelle, pourquoi le thermo magnétique que j'ai actuellement est réglable (4.3 à 6) et celui du lien est sur 16A ?

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 18:55
par fraggy
sraisin a écrit:Merdum je suis blonde moi !

Il suffit donc que j'achète le un disjoncteur 16A courbe D dont fraggy m'a donné le lien. Je le branche après le 30mA et après je branche ma pompe derrière son horloge et la PAC directe (je verrai pour un asservissement plus tard !)
Si ta pac casse dans 4 ou 5 ans ne cherche pas d ou va vient :wink:

Right ? yes


Juste pour la culture personnelle, pourquoi le thermo magnétique que j'ai actuellement est réglable (4.3 à 6) et celui du lien est sur 16A ?


Alors pour ta culture personnelle tu regeler que le thermique :wink:
Apres il y a des disjoncteur magnetho thermique réglable et d autre non just une histoir de prix :wink: ,après tout dépens pour quoi c est faire
Par contre si tu veux protéger pac et pompe il faut que tu laisse la protection de pompe !!!!! Tu montes ton disjoncteur 16 A en tête !!!!!




@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 à 20:02
par sraisin
Donc LE 16A courbe D en tête, puis le réglable juste pour la pompe !
Je pensais qu'on ne pouvais pas chainer les protections ...
Pour l'asservissement, je vais le faire à la main dans un premier temps : sans laisser la PAC s'arrêter en erreur basse pression ;o)

Je dois récupérer des infos sur la PAC car il y a un bornier PUMP sur la carte électronique :
Image

Mais rien sur le schéma de principe :
Image

MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009 à 17:23
par sraisin
savarona a écrit:Bonjour, désolé de ne pouvoir t'aider mais le branchement a été fait par un electricien et je n'arrive pas à le joindre. Je sais juste qu'il a fait comme cela est indiqué dans la notice.
Le technicien procopi passe cette après midi à cause du problème du bruit.


Alors le verdict ?

MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009 à 17:44
par savarona
Le technicien est passé et il pense en effet qu'il y a comme un bruit de "clic" anormal au niveau du compresseur. C'est vrai qu'on entend bien ce compresseur ! Il me dit que si j'envoi la pompe maintenant au SAV j'en ai au moins pour 3 semaines voir un mois à cause des jours fériés, de la haute saison pour eux. Il me propose de l'utiliser comme ça et de l'a renvoyer en septembre. J'ai mis des panneaux de bois auxquels je vais mettre de la laine de roche ou de verre pour créer une isolation phonique. Avec les panneaux seul le bruit est déjà bien atténué mais encore présent.
Sinon sincèrement elle chauffe bien, je l'ai mis en marche mardi en la coupant la nuit. En partant de 19°, elle était hier à 27°
Et toi la tienne est branchée ?

MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009 à 18:06
par sraisin
posée ce matin sur la dalle, mais cet apres midi c'était terrasse composite avec ma femme !
Je la raccorde Dimanche .
Merci de tes infos.

MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009 à 19:11
par savarona
Par contre aujourd'hui il a fait chaud jusqu'à midi, environ 27° et après pluie et 16° et la température de l'eau n'a pas changé alors qu'elle tourne depuis ce matin 7H.

MessagePosté: Mar 26 Mai 2009 à 17:09
par sraisin
L'inertie sur un volume aussi important doit-être énorme.
J'ai mis en route la PAC ce soir pour faire un test. Tout à l'air de fonctionner.
Le ventilo fait un bruit de fond et le compresseur est à peine audible !
A quelques mètres le bruit est couvert par le bruit du vent (certes costaud aujourd'hui !).
Je régule mon eau aujourd'hui et demain pour la mettre en route dès demain.
a+

MessagePosté: Mer 27 Mai 2009 à 10:47
par savarona
Vous avez de la chance pour le bruit du compresseur, parce que sur la mienne il est bien audible !
Le ventilateur passe encore, mais ce foutu compresseur, grrrr !
Sinon elle chauffe bien la votre ? Pour la mienne je trouve que la montée en température est bonne.

MessagePosté: Mer 27 Mai 2009 à 13:47
par philou78
savarona a écrit: J'ai mis des panneaux de bois auxquels je vais mettre de la laine de roche ou de verre pour créer une isolation phonique. Avec les panneaux seul le bruit est déjà bien atténué mais encore présent.

Ne la protége pas trop car au bout d'un moment tu va avoir des problémes d'échange.

Philou

MessagePosté: Mer 27 Mai 2009 à 17:08
par sraisin
L'eau était à 18° hier à 20h quand j'ai mis la PAC en route.
A cette heure-ci, elle est à 24°
Par contre on doit friser le COP négatif vu le temps de chien !
Mais le week-end s'annonce bon !

MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009 à 12:25
par philou78
sraisin sur ton blog quand tu as monté ton local tu était parti sur un chauffage avec échangeur.

Tu as changé d'avis pour quelle raison ?.
Mauvais rendement, compliqué , cher à l'usage .

Philou

MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009 à 16:36
par sraisin
Plusieurs plombiers me l'ont déconseillé à cause de ma chaudière : il semblerait que ce ne soit pas conseillé sur une chaudière murale !
Acheté pour rien !

Bruit de ventilo sur la PH30V

MessagePosté: Lun 22 Juin 2009 à 10:49
par oroudji
Bonjour, j'ai une PAC PH30V qui chauffe bien je penses( 25M3 de 20 à 27° en une vingtaine d'heures, T° Exterieure 20°) mais le bruit du ventilo : une véritable soufflerie de parking, exactement le même bruit.

Elle est donnée pour 48 Db, mais elle est bien au dessus de cela. Le bruit de la pompe de piscine donnée à 73 Db est masqué par celui de la PAC, tout en restant à coté de la pompe piscine ! A coté de cela, le bruit du compresseur, qui est sensé être supérieur, n'est quasiment pas audible.

Ce bruit est génant même à plus de 10 mètres. Un dimanche calme, je me vois obligé de l'éteindre pour ne pas être dérangé et ne pas déranger les voisins.

J'ai une pompe avec surpresseur de 85 Db moins bruyant.

Avez-vous le même problème ? Les 48 Db sont-ils mesurés à 100 mètres ? :shock: :lol: