fraggy a écrit:Re
allont allont monsieur pour quoi pas un 25MM2 aussi
pour etre serieux :
la pompe : 7A
NCC : 13 A
projo ( 2 de 300W ) 3 A
une pac : 12 A
pour un vole elec que dal - de 1A
donc on arrive a 36 A
en theorie tu pourais utilisé une section de 6mm sur 30 metres vu que Intensité maxi en Ampères est de 40A et 9200W et que toi tu arrive a 8000W
Perso je passerai sur 2 cables un 6MM2 et un 2,5mm sur le quel je mettrai la pac et la pompe de cette facon il te reste plus de 4000W sur ton 6mm2 de dispo
Autre solution : passe sur du 10MM2 ta puissance maxi passera alors a 13800W assez sans pb pour la machine a lave , lave vaicelle .
Le tout avec un inter diff de 30mmA en tete de l instal
PS : pour la formule de calcule
S= r0 * L * I / V
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension
DU 16 MM2 est ridicule et chere
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
bonjour à tous,
pour ma part la distance entre mon PH et mon tableau élec est de 45m.
j'ai voulu appliquer la formule donnée mais je ne sais comment calculer la chute de tension.
que me conseillez vous comme section de cable sachant que je partirait sur le même genre de besoin en équipement? sauf peut être la nage à contre courant, mais en contre partie j'ai vais mettre un éclairage de terrasse et des prises pour pouvoir brancher à l'occasion des outillages de jardin.
J'ai une gaine de 90mm enterrée qui n'attend que ses cables, et j'aimerai les passer demain avant que la mini pelle ne parte, au cas où.
autre info, sur mon tableau elec maison il ne reste pas beaucoup de place, mais je ferai ce qu'il faut s'il le faut, concernant l'élec j'aime avoir l'esprit tranquille en faisant selon les règles de l'art
merci