Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

#319240 par Paulo-77
Jeu 26 Fév 2009 à 20:56

fraggy a écrit:Re
De tout façon un proc de la piscine n a pas à faire de branchement électrique :(
Sauf il a fait un stage et eu un titre d habilitation électrique
(Conforme UTE C18-510 ou UTE C18-530 ) il y en a une autre mais je sais plus la quelle
Mais dans la réalité.

Salut Fraggy
Heureusement que tu a mis un mais sinon la moitié des électriciens perdaient leur boulot. drunk:)
L'habilitation m'a toujours fait rigoler entre deux heures sur le coin d(un bureau pour BT/HT et trois jours à l'UTE pour uniquement la BT, et les deux certificats ont la même valeur mais pas la connaissance.:D :D
En plus tu a mis le principal sur le post j'ai pas besoin d'en ajouter. :lol:

A +
Paulo

#319271 par fraggy
Jeu 26 Fév 2009 à 22:49

Paulo-77 a écrit:
fraggy a écrit:Re
De tout façon un proc de la piscine n a pas à faire de branchement électrique :(
Sauf il a fait un stage et eu un titre d habilitation électrique
(Conforme UTE C18-510 ou UTE C18-530 ) il y en a une autre mais je sais plus la quelle
Mais dans la réalité.

Salut Fraggy
Heureusement que tu a mis un mais sinon la moitié des électriciens perdaient leur boulot. drunk:)
L'habilitation m'a toujours fait rigoler entre deux heures sur le coin d(un bureau pour BT/HT et trois jours à l'UTE pour uniquement la BT, et les deux certificats ont la même valeur mais pas la connaissance.:D :D
En plus tu a mis le principal sur le post j'ai pas besoin d'en ajouter. :lol:

A +
Paulo



Salut paulo :wink:
Toujours en intemperies ? tu en es ou depuis janvier ?
Gaff l ete arrive ! :lol: :lol:
bon courage tu arrive au bout :wink:

@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

#319319 par hydro-66
Ven 27 Fév 2009 à 08:43

fraggy a écrit:Re
De tout façon un proc de la piscine n a pas à faire de branchement électrique :(
Sauf il a fait un stage et eu un titre d habilitation électrique
(Conforme UTE C18-510 ou UTE C18-530 ) il y en a une autre mais je sais plus la quelle :(
De la même façon la manipulation de gaz frigo ( pour les pac ) est réglementé avec une habilitation en préfecture sans ça interdiction de dépannage sur une pac :wink:
Mais dans la realité.

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


Il me semble que les habilitations ne concernent que les salariés, pas les chefs d'entreprise.
j'ai un electro, habilité à travailler hors tension (ou au voisinage, me souviens plus bien de la désignation), mais je peux faire ce que je veux avec ma vie et les fils électriques.
Source : le gars qui a "habilité" mon électro, confirmé par un controleur de Socotec, j'ai pas creusé davantage.
Pour la Pac et les gaz, j'en sais rien.

#319321 par loldorak
Ven 27 Fév 2009 à 08:50

bon je vais mettre un 6 carré et j avais deja passé à l origine un 2.5 donc cela devrait le faire surtout que pour le moment c est pas encore pour maintenant la piscine.et je pourrais toujous le changer si cela évolue encore.merci les gars.

#319388 par Paulo-77
Ven 27 Fév 2009 à 14:39

hydro-66 a écrit:Il me semble que les habilitations ne concernent que les salariés, pas les chefs d'entreprise.
j'ai un electro, habilité à travailler hors tension (ou au voisinage, me souviens plus bien de la désignation), mais je peux faire ce que je veux avec ma vie et les fils électriques.
Source : le gars qui a "habilité" mon électro, confirmé par un controleur de Socotec, j'ai pas creusé davantage.
Pour la Pac et les gaz, j'en sais rien.

Bonjour
Effectivement puisque c'est toi qui peu donner les habilitations, tu peu aller voir le recueil de l'UTE que j'ai mis en ligne là :
http://dl.free.fr/iH3dZS2lj

A +
Paulo

Re:

#772925 par Thibault69
Lun 26 Aoû 2019 à 04:40

fraggy a écrit:Re
allont allont monsieur pour quoi pas un 25MM2 aussi :lol: :lol:
pour etre serieux :
la pompe : 7A
NCC : 13 A
projo ( 2 de 300W ) 3 A
une pac : 12 A
pour un vole elec que dal - de 1A
donc on arrive a 36 A
en theorie tu pourais utilisé une section de 6mm sur 30 metres vu que Intensité maxi en Ampères est de 40A et 9200W et que toi tu arrive a 8000W
Perso je passerai sur 2 cables un 6MM2 et un 2,5mm sur le quel je mettrai la pac et la pompe :wink: de cette facon il te reste plus de 4000W sur ton 6mm2 de dispo :wink:

Autre solution : passe sur du 10MM2 ta puissance maxi passera alors a 13800W assez sans pb pour la machine a lave , lave vaicelle .
:!: :!: Le tout avec un inter diff de 30mmA en tete de l instal :wink:

PS : pour la formule de calcule

S= r0 * L * I / V

r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension

DU 16 MM2 est ridicule et chere :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/


bonjour à tous,
pour ma part la distance entre mon PH et mon tableau élec est de 45m.
j'ai voulu appliquer la formule donnée mais je ne sais comment calculer la chute de tension.
que me conseillez vous comme section de cable sachant que je partirait sur le même genre de besoin en équipement? sauf peut être la nage à contre courant, mais en contre partie j'ai vais mettre un éclairage de terrasse et des prises pour pouvoir brancher à l'occasion des outillages de jardin.
J'ai une gaine de 90mm enterrée qui n'attend que ses cables, et j'aimerai les passer demain avant que la mini pelle ne parte, au cas où.
autre info, sur mon tableau elec maison il ne reste pas beaucoup de place, mais je ferai ce qu'il faut s'il le faut, concernant l'élec j'aime avoir l'esprit tranquille en faisant selon les règles de l'art
merci

Re: setion cable electrique à prevoir...pouvez vous m aider

#772926 par Thibault69
Lun 26 Aoû 2019 à 05:48

autre précision, ma pompe sera auto-amorçante car au dessus de mon bassin, donc peut-être un peu plus puissante.
1m, 1.2m au dessus.
mon bassin fera 52m3

Re: setion cable electrique à prevoir...pouvez vous m aider

#772927 par laroche
Lun 26 Aoû 2019 à 08:21

Salut,

Une recherché sur google te donne une foultitude de pages, par exemple :
https://schema-electrique.net/tableau-c ... rique.html
https://schema-electrique.net/section-c ... bleau.html

Avec 45m, et du 10mm² tu passeras 32A max, à toi de calculer si cela te suffit, sinon il faudra passer en 16mm².

A+

Re: setion cable electrique à prevoir...pouvez vous m aider

#772933 par Thibault69
Lun 26 Aoû 2019 à 12:34

laroche a écrit:Salut,

Une recherché sur google te donne une foultitude de pages, par exemple :
https://schema-electrique.net/tableau-c ... rique.html
https://schema-electrique.net/section-c ... bleau.html

Avec 45m, et du 10mm² tu passeras 32A max, à toi de calculer si cela te suffit, sinon il faudra passer en 16mm².

A+


ok nickel il me manquait ça. Ce document est plus précis que ce que j'avais trouvé.
ça sera donc du 16mm²