cable pour projecteur

#180777 par prijest
Jeu 26 Juil 2007 à 16:12

Bonjour,
Je vous explique j'ai mon local technique à 17 Mètres quel section de cable je peux mettre pour éviter une baisse de tension.
Merci,

#181000 par vincent77
Ven 27 Juil 2007 à 08:42

pour des spots en 12V, j'ai mis du 2x4mm2 pour chacun des spots pour 20m de longueur. Pas de pb

#181011 par bc327
Ven 27 Juil 2007 à 09:16

Si ce sont des spots de 300 W, du 4 mm2 me semble bien léger pour 20 m . . .

#181020 par vincent77
Ven 27 Juil 2007 à 09:38

300W / 12V = 25A, en prenant l'abaque, du 4 mm2 va jusqu'à 23m

#181044 par Pascal_974
Ven 27 Juil 2007 à 10:57

aller-retour ? :lol:

#181231 par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 20:24

Eh les petits loulous là çà devient dangereux!
17 mètres pour un projecteur 300w/12v va te falloir du 16mm2 au minimum. et encore si tu suis les abaques ont monte à 35mm2 pour 18 m/l . Bon je veux bien que les vendeurs de cable en remette pour se faire du blé, mais partir sur 4mm2 sur une telle distance tu risques tout simplement la fonte du cable à la longue. Pour confirmation je viens de refaire un réseau de moins deux ans en cette section sur 15 mètres, avec le cable fondu. Non très franchement envoie au moins du 16 mm2.

#181296 par biquet
Sam 28 Juil 2007 à 08:01

R= Ro x l sur S R étant la résistance de la ligne ro la résistivité du fil en rapport avec sa nature matière. L la longueur de la ligne aller retour et S la section du fil en m²

et la chute de tension u=R.I = Ro x L x I sur S

ceci pour dire que la section varie en fonction de la tension, de la longueur
de la puissance et de la nature du câble .

mais pour moi 6² ou plus devrait suffire

a+ biquet

#181304 par elokan
Sam 28 Juil 2007 à 08:27

biquet a écrit:R= Ro x l sur S R étant la résistance de la ligne ro la résistivité du fil en rapport avec sa nature matière. L la longueur de la ligne aller retour et S la section du fil en m²

et la chute de tension u=R.I = Ro x L x I sur S

ceci pour dire que la section varie en fonction de la tension, de la longueur
de la puissance et de la nature du câble .

mais pour moi 6² ou plus devrait suffire

a+ biquet


Moi la plupart du temps je met également du 6².

Quand c'est un peu plus loin je monte en 10 mais jamais plus.

Si il fallais avoir un touret de chaque section de cable l'entrepot serrait plus fournis qu'un electricien! :D

#181472 par EAUTECH
Sam 28 Juil 2007 à 15:48

Chacha a écrit::shock: Plutôt rapprocher le transfo 230-12V du bassin, avec toutes les précautions d'usage ! :!:


T'as raison c'est le mieux. et simple.