Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, câblage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, PVC armé ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

installer spot immergé : est-ce si difficile et dangereux ?

#173321 par elbockyto
Mer 04 Juil 2007 à 12:11

Bonjour à tous,
La lecture de nombreux posts assez alarmistes concernant l'éclairage de la piscine a semé de gros doutes en moi : les questions de longueur et taille de cable avant et aprés le transfo, de qualité de ce même transfo (j'ai même vu de savants calculs où apparaissent des cosinus . . . ) m'ont presque amené à renoncer à ce petit plus de confort et d'esthétique.
J'avais envisagé l'installation en immergé du projecteur standard 300 W /12 V vendu 99€ chez piscine-online. Ma piscine (Sunbay semi enterrée) sera alimentée électriquement par une extension de ligne arrivant à un coffret pré équipé de 8 disjoncteurs ( de 10 A à 32 A) et d'un inter differentiel de 40A.
L'un de vous peut il me dire (en termes simples . . .) si ce projet est viable et si oui, quel cable et quel transfo je dois utiliser ?
Grand merci d'avance et à bientôt,
Dominique

#173324 par Lapozze
Mer 04 Juil 2007 à 12:31

rien de bien méchant pour installer un éclairage BT immergé.
Pour dimensionner le cable, il faut la longueur entre le projecteur et le transfo.

#173326 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 12:32

Hi
transo de 300 VA mini
cable pour l alim (220V ) en 1,5 mm siffit et pour la sortie transfo spot 6 mm
PS : ton inter dif est en 300MA ou en 30MA ? :roll: pour la secu des personnes il de faudra un 30 MA :wink:

http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy

#173334 par zeoc
Mer 04 Juil 2007 à 12:41

fraggy a écrit:cable pour l alim (220V ) en 1,5 mm siffit et pour la sortie transfo spot 6 mm


c'est avec des conseils comme ca qu'on fait des installs pourries.

la section d'un cable dépend de la <b>longueur</b> du cable et de la puissance désirée!

sans les longueurs on ne doit/peut rien dire!

50m de 1,5 et t'auras plus grand chose au bout!
- pourquoi pas du cable 0,5 d'enceinte ?
- ben oui quoi ca conduit !
- un fil de fer pendant qu'on y est !

#173341 par manu16
Mer 04 Juil 2007 à 12:47

+1
:lol:

#173354 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 13:16

zeoc a écrit:
fraggy a écrit:cable pour l alim (220V ) en 1,5 mm siffit et pour la sortie transfo spot 6 mm


c'est avec des conseils comme ca qu'on fait des installs pourries.

la section d'un cable dépend de la <b>longueur</b> du cable et de la puissance désirée!

sans les longueurs on ne doit/peut rien dire!

50m de 1,5 et t'auras plus grand chose au bout! A oui :lol: Pour ton info tu aura 1,4 A et du 220 V :lol: :lol: - pourquoi pas du cable 0,5 d'enceinte ? tu a réson du 0,5 [color=red]tout a fait sans pb :lol: :lol[/color]:
- ben oui quoi ca conduit !
- un fil de fer pendant qu'on y est !


Pour la sortie transfo il y aura 25A en 12V donc section de cable 6MM pour une longeur max de 15 a 20 metres

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

#173355 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 13:18

+3 :lol: :lol: :lol: :lol:
@+fraggy

#173389 par Laurmica
Mer 04 Juil 2007 à 15:05

zeoc a écrit:
fraggy a écrit:cable pour l alim (220V ) en 1,5 mm siffit et pour la sortie transfo spot 6 mm


c'est avec des conseils comme ca qu'on fait des installs pourries.

la section d'un cable dépend de la <b>longueur</b> du cable et de la puissance désirée!

sans les longueurs on ne doit/peut rien dire!

50m de 1,5 et t'auras plus grand chose au bout!
- pourquoi pas du cable 0,5 d'enceinte ?
- ben oui quoi ca conduit !
- un fil de fer pendant qu'on y est !


N'importe quoi ! Avec du 1.5mm de section tu peux sans soucis alimenter un projecteur ou autre chose (en 220/240) de 300W à 50m.
Du cable d'enceinte de 0.5 :shock: ! 0.4 de diamètre c'est pour un radio-reveil !

#173392 par zeoc
Mer 04 Juil 2007 à 15:21

Laurmica a écrit:
zeoc a écrit:
fraggy a écrit:cable pour l alim (220V ) en 1,5 mm siffit et pour la sortie transfo spot 6 mm


c'est avec des conseils comme ca qu'on fait des installs pourries.

la section d'un cable dépend de la <b>longueur</b> du cable et de la puissance désirée!

sans les longueurs on ne doit/peut rien dire!

50m de 1,5 et t'auras plus grand chose au bout!
- pourquoi pas du cable 0,5 d'enceinte ?
- ben oui quoi ca conduit !
- un fil de fer pendant qu'on y est !


N'importe quoi ! Avec du 1.5mm de section tu peux sans soucis alimenter un projecteur ou autre chose (en 220/240) de 300W à 50m.
Du cable d'enceinte de 0.5 :shock: ! 0.4 de diamètre c'est pour un radio-reveil !


ouh ouh wake up ! ! ! !
on parle de basse tension!
et les 0.5 c'était de l'humour. . .!
les perditions sur la longueur tu connais ?

si tu mets du 220 dans ta pisicine ca te regarde!

#173397 par Laurmica
Mer 04 Juil 2007 à 15:33

Re-n'importe quoi ! :shock: :shock:
Le sujet c'est alimenter le transfo en 220 en 1.5 de section sur 50m et oui c'est OK. Tu as repris Fraggy sur ce point, mais j'ai l'impression que tu te mélanges un peu les pinceaux :D :D

Et t'en fais pas pour mon installation éléctrique :D

#173422 par zeoc
Mer 04 Juil 2007 à 16:21

Laurmica a écrit:Re-n'importe quoi ! :shock: :shock:
Le sujet c'est alimenter le transfo en 220 en 1.5 de section sur 50m et oui c'est OK. Tu as repris Fraggy sur ce point, mais j'ai l'impression que tu te mélanges un peu les pinceaux :D :D

Et t'en fais pas pour mon installation éléctrique :D


ok ok !
ce qui m'a enduit d'erreur ce que par habitude quand je tire 50m de cable j'essaie de tailler large pour un usage futur et en 1,5m:m à part la lumière. . .
le sujet c'était aussi la section du cable basse tension non ?

#173494 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 18:48

:lol: :lol: :lol:
Non sérieux il faudrait lire les questions et lire les réponses :lol: :lol:
Avant de reprendre a tors et a travers :lol: :lol:
A au faite personne a repris Lapozze ? :roll: .
Et oui c est pas de la BT mais de la TBT qui va de 48 V a 0 :wink:
Bref , elbockyto pour ton pb : transo de 300 VA mini
Câble pour l alim (220V ) en 1,5 mm suffit et pour la sortie transfo spot
6 mm
PS : ton inter diff est en 300MA ou en 30MA ? pour la secu des personnes il de faudra un 30 MA

PS:Et si ton transfo est a plus de 50 mètres du projo section en 10mm :lol: :lol:

http://fraggy.bricoblog.fr/
@+ fraggy

#173500 par elbockyto
Mer 04 Juil 2007 à 18:57

Bonsoir et merci à tous pour vos réponses et pardon pour les petits "coups de chauffe" que ce sujet a pu engendrer . . .
Je crois comprendre que la longueur du cable a de l'importance : mon spot sera à 5 m maximum du local technique où je pensais installer le transfo mais je peux aussi (si c'est préférable) l'installer dans une boite étanche plus près du spot (celui-ci est vendu avec 2,50 m de cable 6mm)
Merci de continuer à me mettre "au courant" . . .
A bientôt,
Dominique

#173504 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 19:04

:lol: :lol: Pas de pb elbockyto :lol: :lol:
Donc 6MM de la sortie transfo a ta boite de projo :lol: :lol:
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

#173574 par Laurmica
Mer 04 Juil 2007 à 22:05

zeoc a écrit:
Laurmica a écrit:Re-n'importe quoi ! :shock: :shock:
Le sujet c'est alimenter le transfo en 220 en 1.5 de section sur 50m et oui c'est OK. Tu as repris Fraggy sur ce point, mais j'ai l'impression que tu te mélanges un peu les pinceaux :D :D

Et t'en fais pas pour mon installation éléctrique :D


ok ok !
ce qui m'a enduit d'erreur ce que par habitude quand je tire 50m de cable j'essaie de tailler large pour un usage futur et en 1,5m:m à part la lumière. . .
le sujet c'était aussi la section du cable basse tension non ?


Tout à fait d'accord avec toi :wink: ! Moi quitte à faire je passe du 2.5, au moins je suis pas bloqué tout de suite :)
Pour la basse tension moins on a de volts plus il faut d'ampères pour une puissance donnée donc là oui attention à la section car le cable a très vite fait de chauffer et même de fondre :!: D'autant qu'on peut se laisser facilement impressionner par le diamètre du fil.

#173610 par fraggy
Mer 04 Juil 2007 à 23:22

Laurmica a écrit:
zeoc a écrit:
Laurmica a écrit:Re-n'importe quoi ! :shock: :shock:
Le sujet c'est alimenter le transfo en 220 en 1.5 de section sur 50m et oui c'est OK. Tu as repris Fraggy sur ce point, mais j'ai l'impression que tu te mélanges un peu les pinceaux :D :D

Et t'en fais pas pour mon installation éléctrique :D


ok ok !
ce qui m'a enduit d'erreur ce que par habitude quand je tire 50m de cable j'essaie de tailler large pour un usage futur et en 1,5m:m à part la lumière. . .
le sujet c'était aussi la section du cable basse tension non ?


Tout à fait d'accord avec toi :wink: ! Moi quitte à faire je passe du 2.5, au moins je suis pas bloqué tout de suite :)
Pour la basse tension moins on a de volts plus il faut d'ampères pour une puissance donnée donc là oui attention à la section car le cable a très vite fait de chauffer et même de fondre :!: D'autant qu'on peut se laisser facilement impressionner par le diamètre du fil.


:lol: :lol: alors passe du 16mm tu sera encors moins bloqué :lol: :lol:
seul pb le prix et les domino a trouver :lol: :lol:
@+fraggy

#173658 par zeoc
Jeu 05 Juil 2007 à 08:20

fraggy a écrit:
Laurmica a écrit:
zeoc a écrit:
Laurmica a écrit:Re-n'importe quoi ! :shock: :shock:
Le sujet c'est alimenter le transfo en 220 en 1.5 de section sur 50m et oui c'est OK. Tu as repris Fraggy sur ce point, mais j'ai l'impression que tu te mélanges un peu les pinceaux :D :D

Et t'en fais pas pour mon installation éléctrique :D


ok ok !
ce qui m'a enduit d'erreur ce que par habitude quand je tire 50m de cable j'essaie de tailler large pour un usage futur et en 1,5m:m à part la lumière. . .
le sujet c'était aussi la section du cable basse tension non ?


Tout à fait d'accord avec toi :wink: ! Moi quitte à faire je passe du 2.5, au moins je suis pas bloqué tout de suite :)
Pour la basse tension moins on a de volts plus il faut d'ampères pour une puissance donnée donc là oui attention à la section car le cable a très vite fait de chauffer et même de fondre :!: D'autant qu'on peut se laisser facilement impressionner par le diamètre du fil.


:lol: :lol: alors passe du 16mm tu sera encors moins bloqué :lol: :lol:
seul pb le prix et les domino a trouver :lol: :lol:
@+fraggy

trop petit c'est null, tros gros aussi
"le juste size c'est good !"

#173663 par elbockyto
Jeu 05 Juil 2007 à 08:37

Merci beaucoup Zeoc mais "trop petit" c'est quoi .? et "trop gros" c'est quoi .?

#173668 par zeoc
Jeu 05 Juil 2007 à 08:46

elbockyto a écrit:Merci beaucoup Zeoc mais "trop petit" c'est quoi .? et "trop gros" c'est quoi .?

il semble que je sois pas spécialiste (c'est bien vrai) donc je dis plus rien!
demandes aux autres. . .

#173795 par bernard46
Jeu 05 Juil 2007 à 15:26

elbockyto a écrit:mon spot sera à 5 m maximum du local technique où je pensais installer le transfo mais je peux aussi (si c'est préférable) l'installer dans une boite étanche plus près du spot (celui-ci est vendu avec 2,50 m de cable 6mm)

Ton transfo étant alimenté en 220V, ne le met pas trop près de la piscine! :wink:
C'est une piscine, pas un barbecue! :lol:

#173821 par Lapozze
Jeu 05 Juil 2007 à 16:28

ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaais d'accord le 12V c'est de la TBT. . . . . (cash)

Au vu de la question ( section de cable ), et pour éviter le classique 8V sur un projecteur super loin avec un cable super short, et son éclairage moisi, il paraissait évident que ma réponse concernait le cable entre le transfo et le projo.

8) 8)

#173869 par volteface131
Jeu 05 Juil 2007 à 19:00

Les normes sur les piscines:
L'alimentation qui arrive au coffret filtration (qui peut comporter le transfo) doit etre en 2.5 puis du transfo aux projeteurs:
pour 2 projo: 10²
pour 1 projo: 6²

#173995 par clapau
Ven 06 Juil 2007 à 05:58

A mon tour de "pèter" les plombs. Ca vous dérangerait d'employer les bonnes unités? Les sections se mesurent en millimètres carrés et non en mm, MM, ², etc. l'école primaire est bien loin.

Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, GoogleOther et 84 invités