Bonjour,
Je démarre une piscine avec un système d'électolyse au sel.
Le chlorinateur possède 4 positions permettant de faire varier la production de chlore (gazeux) de 0 à 100%.
Ok.
MAis comment fait on pour connaitre le taux de chlore dans la piscine? pour régler correctement le chlorinateur.
Mon pisciniste me dit que "c'est au pif !" les doseurs classiques (petites pastilles) ne permettant pas de vérifier le chlore qui est gazeux.
Merci

Re: Electrolyse au sel

par elokan
Mer 04 Juil 2007 à 19:06

anahita3 a écrit:Bonjour,
Je démarre une piscine avec un système d'électolyse au sel.
Le chlorinateur possède 4 positions permettant de faire varier la production de chlore (gazeux) de 0 à 100%.
Ok.
MAis comment fait on pour connaitre le taux de chlore dans la piscine? pour régler correctement le chlorinateur.
Mon pisciniste me dit que "c'est au pif !" les doseurs classiques (petites pastilles) ne permettant pas de vérifier le chlore qui est gazeux.
Merci


Demande lui donc le résultat si tu le met a 100% pendant 1 mois dans une eaux a 20° avec un volet dessus, au piffff :roll:

Sincerement j'ai toujours verrifier le taux de chlore sur les traitement au sel avec les test "normaux" en gouttes.

par domi31
Ven 10 Aoû 2007 à 19:40

Bonsoir,
Déjà il ne s'agit pas de chlore gazeux! Sinon nous ne pourrions pas te lire.
La mesure de chlore avec un électrolyseur au sel dépend de beaucoup de facteurs. Parmi ceux-ci on trouve la quantité de stabilisant (s'il y en a), l'ensoleillement, le pH, le nombre de baigneurs (apport protéique), le nombre d'heures de filtration et la période durant laquelle cela est réalisée (jour ou nuit et si vous préférez présence ou absence d'UV),etc.

Les mesures sont donc empiriques. Il serait préféable à mon avis de se concentrer sur 2 mesures réalisées à 9h et 18 heures. Puis faire la moyenne et réaliser la même mesure 7 jours plus tard.

Les conditions de mesures doivent être les suivantes: pH = 7,4 et électrolyseur à 60%. De cela on tire une approche acceptable.

Cordialement
www.electrolyseur.com

par amonavis
Sam 22 Sep 2007 à 21:17

bonjour
je reléve des erreurs sur le site auquel vous faites référence.
dure qu une cellule sur 2 est revetue par soucis d'économie me choque, est a dire qu un produit STERILOR est de mauvaise qualité puisque 50% des STERILOR commercialisés en france sont ainsi. CF POOL and SPA magasine, interview de son directeur.
et bien d'autres
Les grilles seraient d'aprés vous de moins bonne qualité que les plaques, sur quoi vous appuyez vous?

Les électrolyseurs d 'il y a 10 ans etaient majoritairement sans inversion de polarité, sans autonettoyage, et aujourd'hui une cellule sans autonettoyage continue a durer 2fois plus longtemps qu une cellule avec autonettoyage a surface, intensité etc et taux de sel équivalent
domi31 a écrit:Bonsoir,
Déjà il ne s'agit pas de chlore gazeux! Sinon nous ne pourrions pas te lire.
La mesure de chlore avec un électrolyseur au sel dépend de beaucoup de facteurs. Parmi ceux-ci on trouve la quantité de stabilisant (s'il y en a), l'ensoleillement, le pH, le nombre de baigneurs (apport protéique), le nombre d'heures de filtration et la période durant laquelle cela est réalisée (jour ou nuit et si vous préférez présence ou absence d'UV),etc.

Les mesures sont donc empiriques. Il serait préféable à mon avis de se concentrer sur 2 mesures réalisées à 9h et 18 heures. Puis faire la moyenne et réaliser la même mesure 7 jours plus tard.

Les conditions de mesures doivent être les suivantes: pH = 7,4 et électrolyseur à 60%. De cela on tire une approche acceptable.

Cordialement
www.electrolyseur.com

par domi31
Dim 23 Sep 2007 à 08:46

Désolé que vous soyez choqué. Il se trouve que je connais le fabricant et fournisseur de la marque dont vous parlez et que la durée de vie moyenne est comprise entre 7500 et 8500 Heures (et pas à 100%).

Les grilles seraient d'après vous de moins bonne qualité que les plaques, sur quoi vous appuyez vous?

Sur des analyses faites en laboratoires, l’expérience de dizaines de milliers de cellules (durée de vie amoindrie), le revêtement non homogène des couches de ruthénium.
Vous ètes revendeur?

Les électrolyseurs d 'il y a 10 ans étaient majoritairement sans inversion de polarité, sans autonettoyage, et aujourd'hui une cellule sans autonettoyage continue à durer 2 fois plus longtemps qu une cellule avec autonettoyage a surface, intensité etc et taux de sel équivalent


Le prix des métaux précieux était plus de plus de 30 fois inférieur si bien que l’on trouvait la couche de revêtement sur le titane de 30 à 60 microns d’épaisseur au lieu des 2 à 8 d’aujourd’hui (je connais aussi les trois fournisseurs européens de matériaux et j'ai testé leurs produits en labo). Les couches sont cuites et ressemblent à de la céramique, si bien qu'aujourd'hui beaucoup de produits récents présentent de nombreuses craquelures en surface et laissent à nu le titane. (Je connais les deux principaux fournisseurs mondiaux et les principaux fournisseurs chinois et indiens ainsi que leurs produits)

Une cellule sans inversion de polarité (auto nettoyante) dure plus longtemps en eau douce seulement. A moins d'avoir une eau exceptionnelle de manière générale elle fonctionne beaucoup moins bien, puisque la couche de calcaire crée un isolant et que du chlore n’est pas fabriqué. La partie calcaire fait que les électrons se concentrent sur d'autres surfaces de la plaque ce qui accélère le vieillissement de celle-ci sur d'autres zones. Ce qui apparaît c'est un fonctionnement ralenti après deux ans environ. Elle fonctionne, oui, si on peut dire. On tourne alors le bouton ou on augmente progressivement le temps de filtration.

L’inversion de polarité réduit la durée de vie, c'est vrai. Mais si quelqu’un veut s’amuser à nettoyer sa cellule toutes les semaines ou doit se lever la nuit pour inverser la polarité libre à lui. Par expérience l'inversion de polarité est indispensable dans la plupart des cas, après chacun fait ce qu'il veut

Je confirme et maintiens que le revêtement a été réduit par souci d'économie même si cela vous choque. C'est tout d'abord une question de bon sens. Le ruthénium est plus précieux que le platique et son prix plus élevé et pour maintenir des prix raisonnables la surface a été réduite.

De plus, le prix du titane ayant augmenté, il n'a pas été répercuté totalement mais absorbé avec bonté pour que son prix n'affecte pas la vente des électrolyseurs.

Donc et pour faire simple, nous avons sur le marché de plus en plus de produits bas de game, fabriqués par des enfants, en provenance de chine et d'inde.
La marque dont vous parlez achète ses produits en Australie

Cordialement

par BR
Lun 24 Sep 2007 à 11:52

domi31 a écrit:Donc et pour faire simple, nous avons sur le marché de plus en plus de produits bas de game, fabriqués par des enfants, en provenance de chine et d'inde.
La marque dont vous parlez achète ses produits en Australie

Cordialement


C'est sûr l'australien çà fait plus "classe" que le chinois ! Savez-vous qu'il y a aussi des adultes qui travaillent en Inde et en Chine ? Quelques centaines de millions.

par domi31
Lun 24 Sep 2007 à 13:16

Je suis très heureux que vous mettiez toute votre énergie dans le bien durable ainsi que le respect de la dignité humaine et des des enfants.

Bonne et agréable semaine

Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 1 invité